Уважаемые, специалисты! Есть некая проблема: купил квартиру в сталинке с угловым расположением комнат. один узел подачи отопления на две комнаты. Стоит система однотрубная и батареи запитаны последовательно одна за другой. Последняя батарея в цепи еле живая. Дом двухэтажный, так что квартир не много. Грешу на то что, местные слесаря из обслуживающей компании установили общедомовой счётчик меньшего диаметра на подачу в дом и разница давлений с обраткой уменьшилась. Но это догадки, а пока зимуем в холодной квартире. Начертил схему системы отопления, которую хочу применить, подскажите работоспособна ли она и какие факторы я не учёл. Может есть идея получше. Заранее спасибо.
Evgeniy_Petrov, поймите, Вы сейчас навертите-накрутите, но если ВСЁ РАВНО не станет достаточно тепло, Вы окажетесь в очень неприятной ситуации: Вы вмешались в общедомовое имущество (систему отопления) - и теперь не имеете права требовать её работоспособности, т.е. вообще какой-то подачи тепла, т.к. внесли изменения не по проекту! Первое, что от Вас потребуют при кипише - вернуть как было, а потом возбухать. А при аварии - ответите по полной схеме. А вот если бы всё было как раньше - то есть более чем работающие механизмы, гарантирующие, что придут слесаря и начнут суетиться. Если не стесняться ими пользоваться...
Проблемой могут быть уклоны труб, собирающие воздух. И без значительных уклонов на лежаках обратки пузыри из стояка будут бороться со встречным потоком носителя. Если дойдёт до каких то работ с трубами, установите воздухоотводчик на том месте, где синий стояк переходит в два синих лежака. Если сама система старая, как и проблема, то в синем лежаке, что справа, между батареями может быть сужение из-за отложений. Такие отложения накапливаются на горизонтальных участках с малой скоростью носителя.
Inch1964, Сталинка двухэтажная, моя квартира на втором этаже. внизу только один сосед, от него и идет этот узел. Не спец, не наю, что такое топикстартер. местные слесаря запитали три батарееи последовательно как на схеме. но последняя почти холодная. вот и сижу думаю что делать, подскажите, кто соображает.
{{Они переделали то, что было на картинке в начале темы?}}чтобы не запутать никого сделаю на одной картинке как было , как переделали, и как предлагают сделать.
Evgeniy_Petrov, сфотографируйте у соседа снизу, как проходят стояки и как подключены радиаторы. И сделайте фото своих стояков.
Для начала серьезного обсуждения, а не флуда, нужно сначала узнать однотрубка у Вас или двухтрубка. Для этого нужны фото.
Или найдите проектную схему системы отопления дома и выложите. БеЗполезно гаданиями заниматься - лить в авто бензин или дизтопливо, если Вы не знаете бензиновый или дизельный двигатель в Вашем авто.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал: Evgeniy_Petrov, сфотографируйте у соседа снизу, как проходят стояки и как подключены радиаторы. И сделайте фото своих стояков.
Для начала серьезного обсуждения, а не флуда, нужно сначала узнать однотрубка у Вас или двухтрубка. Для этого нужны фото.
Или найдите проектную схему системы отопления дома и выложите. БеЗполезно гаданиями заниматься - лить в авто бензин или дизтопливо, если Вы не знаете бензиновый или дизельный двигатель в Вашем авто.
___________________
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Первичной документации не смогу найти. Подвала в доме нет, на первом этаже под лестницей весь узел, от него идет на квартиру соседу снизу. У соседа все замуровано под ГК стенами. но по его словам схема такая.
Evgeniy_Petrov написал:
Подвала в доме нет, на первом этаже под лестницей весь узел, от него идет на квартиру соседу снизу. У соседа все замуровано под ГК стенами. но по его словам схема такая.
М-да... Очень печально. Попутная двухтрубка на первом этаже, откуда и куда уходит контур из/в подъезда - непонятно.
И до полного дебилизма, контур на второй этаж выведен из середины попутного контура попутки первого этажа. Где как раз в попутной двухтрубке проседает перепад давлений (если не вообще возникает обратная циркуляция). Такая схема является практически небалансируемой (неувязываемой) по циркуляционным кольцам.
Также, наверное, нет никакой балансировочной арматуры на радиаторах.
УЖАС!
Но есть некоторый шанс отбалансировать систему (увязать кольца), но только совместно и одновременно с первым этажом. Установив балансировочную арматуру и на первом и на втором этаже. Так как схема получается общей и взаимозависимой между первым и вторым этажом.
Пока же первый этаж будет ронять перепады давлений на радиаторах, циркуляция на втором этаже может оказаться невозможной в принципе по причине отстутствия перепада.
Уже писал, что нужны фото радиаторов на первом этаже. И крупным планом, чтобы можно было отгадать, какая арматура установлена на радиаторах первого этажа.
П.С. Если сможете договориться с первым этажом - обращайтесь по скайпу, помогу сделать гидравлический расчёт.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.