Уважаемые, специалисты! Есть некая проблема: купил квартиру в сталинке с угловым расположением комнат. один узел подачи отопления на две комнаты. Стоит система однотрубная и батареи запитаны последовательно одна за другой. Последняя батарея в цепи еле живая. Дом двухэтажный, так что квартир не много. Грешу на то что, местные слесаря из обслуживающей компании установили общедомовой счётчик меньшего диаметра на подачу в дом и разница давлений с обраткой уменьшилась. Но это догадки, а пока зимуем в холодной квартире. Начертил схему системы отопления, которую хочу применить, подскажите работоспособна ли она и какие факторы я не учёл. Может есть идея получше. Заранее спасибо.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Evgeniy_Petrov написал:
пока зимуем в холодной квартире

Нормативы изучите и грузите коммунальщиков, прокуратуру и суд письмами. В угловой комнате д.б. не менее 20 °C.

Evgeniy_Petrov, такая схема не подходит для однотрубных вертикальных систем многоэтажек.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Evgeniy_Petrov, поймите, Вы сейчас навертите-накрутите, но если ВСЁ РАВНО не станет достаточно тепло, Вы окажетесь в очень неприятной ситуации: Вы вмешались в общедомовое имущество (систему отопления) - и теперь не имеете права требовать её работоспособности, т.е. вообще какой-то подачи тепла, т.к. внесли изменения не по проекту! Первое, что от Вас потребуют при кипише - вернуть как было, а потом возбухать. А при аварии - ответите по полной схеме. А вот если бы всё было как раньше - то есть более чем работающие механизмы, гарантирующие, что придут слесаря и начнут суетиться. Если не стесняться ими пользоваться...

Evgeniy_Petrov, на картинке не видно стояка.

Inch1964 написал:
Evgeniy_Petrov, такая схема не подходит для однотрубных вертикальных систем многоэтажек.

Судя по "купил квартиру в сталинке" - двухтрубка у топикстартера.

Проблемой могут быть уклоны труб, собирающие воздух. И без значительных уклонов на лежаках обратки пузыри из стояка будут бороться со встречным потоком носителя. Если дойдёт до каких то работ с трубами, установите воздухоотводчик на том месте, где синий стояк переходит в два синих лежака. Если сама система старая, как и проблема, то в синем лежаке, что справа, между батареями может быть сужение из-за отложений. Такие отложения накапливаются на горизонтальных участках с малой скоростью носителя.

Mazayac написал:
Судя по "купил квартиру в сталинке" - двухтрубка у топикстартера.

Возможно. Но точно мы этого не можем узнать, так как такой информации не было предоставлено. Как и фото с подключением радиаторов на других этажах.

___________________

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Сталинка двухэтажная, моя квартира на втором этаже. внизу только один сосед, от него и идет этот узел. Не спец, не наю, что такое топикстартер. местные слесаря запитали три батарееи последовательно как на схеме. но последняя почти холодная. вот и сижу думаю что делать, подскажите, кто соображает.

Evgeniy_Petrov написал:
не наю, что такое топикстартер

Это зачинатель темы, или топика. Короче, это Вы, Петров.

Evgeniy_Petrov написал:
местные слесаря запитали три батарееи последовательно как на схеме.

Они переделали то, что было на картинке в начале темы?

{{Они переделали то, что было на картинке в начале темы?}}чтобы не запутать никого сделаю на одной картинке как было , как переделали, и как предлагают сделать.

{{Inch1964}} при варианте "Было" крайняя правая холодная была, при варианте " Стало" крайняя левая холодная.

cineman написал:

Evgeniy_Petrov написал:
не наю, что такое топикстартер

Это зачинатель темы, или топика. Короче, это Вы, Петров.

Evgeniy_Petrov написал:
местные слесаря запитали три батарееи последовательно как на схеме.

Они переделали то, что было на картинке в начале темы?

чтобы не запутать никого сделаю на одной картинке как было , как переделали, и как предлагают сделать.

Evgeniy_Petrov, сфотографируйте у соседа снизу, как проходят стояки и как подключены радиаторы. И сделайте фото своих стояков.

Для начала серьезного обсуждения, а не флуда, нужно сначала узнать однотрубка у Вас или двухтрубка. Для этого нужны фото.

Или найдите проектную схему системы отопления дома и выложите. БеЗполезно гаданиями заниматься - лить в авто бензин или дизтопливо, если Вы не знаете бензиновый или дизельный двигатель в Вашем авто.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Evgeniy_Petrov, сфотографируйте у соседа снизу, как проходят стояки и как подключены радиаторы. И сделайте фото своих стояков.

Для начала серьезного обсуждения, а не флуда, нужно сначала узнать однотрубка у Вас или двухтрубка. Для этого нужны фото.

Или найдите проектную схему системы отопления дома и выложите. БеЗполезно гаданиями заниматься - лить в авто бензин или дизтопливо, если Вы не знаете бензиновый или дизельный двигатель в Вашем авто.

___________________

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)

Первичной документации не смогу найти. Подвала в доме нет, на первом этаже под лестницей весь узел, от него идет на квартиру соседу снизу. У соседа все замуровано под ГК стенами. но по его словам схема такая.

Evgeniy_Petrov написал:
Подвала в доме нет, на первом этаже под лестницей весь узел, от него идет на квартиру соседу снизу. У соседа все замуровано под ГК стенами. но по его словам схема такая.

М-да... Очень печально. Попутная двухтрубка на первом этаже, откуда и куда уходит контур из/в подъезда - непонятно.

И до полного дебилизма, контур на второй этаж выведен из середины попутного контура попутки первого этажа. Где как раз в попутной двухтрубке проседает перепад давлений (если не вообще возникает обратная циркуляция). Такая схема является практически небалансируемой (неувязываемой) по циркуляционным кольцам.

Также, наверное, нет никакой балансировочной арматуры на радиаторах.

УЖАС!

Но есть некоторый шанс отбалансировать систему (увязать кольца), но только совместно и одновременно с первым этажом. Установив балансировочную арматуру и на первом и на втором этаже. Так как схема получается общей и взаимозависимой между первым и вторым этажом.

Пока же первый этаж будет ронять перепады давлений на радиаторах, циркуляция на втором этаже может оказаться невозможной в принципе по причине отстутствия перепада.

Уже писал, что нужны фото радиаторов на первом этаже. И крупным планом, чтобы можно было отгадать, какая арматура установлена на радиаторах первого этажа.

П.С. Если сможете договориться с первым этажом - обращайтесь по скайпу, помогу сделать гидравлический расчёт.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.