14.02.2016 в 21:53:17

Добрый день.

Есть новостройка с двухтрубной системой отопления, разводка по полу. На входе установлен счетчик, за ним разветвитель на два выхода. К одному подключена батарея кухни, к другому батареи комнат (2 шт. по одной в каждой комнате), соответственно в коридоре стоит тройник (разветвление на две комнаты). Развод выполнен сшитым полиэтиленом.

Хочу поменять радиаторы на биметаллические с нижним подключением высотой 50 см. Также хочу убрать тройник в коридоре и пустить отдельную линию до стояка (поставив коллектор с тремя выходами). Подскажите по количеству секций (стандартно примерно площадь комнаты / 2) или есть нюансы? Почитав как говорится мат часть понял что с двухтрубными CO шутки плохи, не хочется "обворовывать" соседей, но и мерзнуть тоже нет желания. Сейчас это выглядит вот так.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.02.2016 в 03:18:22

nikolay1982 написал: Почитав как говорится мат часть понял что с двухтрубными CO шутки плохи, не хочется "обворовывать" соседей

Это всё к однотрубным относится. Обворовать соседей на двухтрубке не получится.

nikolay1982 написал: Подскажите по количеству секций (стандартно примерно площадь комнаты / 2) или есть нюансы?

Площадь комнаты к мощности радиатора почти не имеет отношения. Найдите мощность тех радиаторов, которые сейчас установлены. Можете слегка завысить эту мощность.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2016 в 09:58:46

cineman, что значит "не получится"? Несчастные владельцы убитых двухтрубок - частые гости даже на этом форуме.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

15.02.2016 в 11:10:49

Mazayac написал: Несчастные владельцы убитых двухтрубок - частые гости даже на этом форуме.

Чаще убивают, когда двухтрубка на каждую батарею в квартире. То что с коллектором/тройником в подъезде тоже убить можно, но при здравой УК можно починить не влезая на территорию собственников или просто не допускать жителей до этажных тепловых узлов.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2016 в 11:18:39

ser000 написал: с коллектором/тройником в подъезде

У топикстартера стояки, увы, в квартире. Дальнейший сценарий нам уже известен.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.02.2016 в 11:46:33

Что-то там у ТС висит на стояках, похожее на авторегулятор перепада. Надо бы поточнее узнать, что за арматура.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2016 в 12:16:04

Inch1964 написал: висит на стояках, похожее на авторегулятор перепада

Теплосчётчик всего лишь.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.02.2016 в 14:08:40

Mazayac написал: Теплосчётчик всего лишь.

У-уу, какой Вы хороший экстрасенс! ;) Сам вот на этой мутной фото ничего не разглядел, только округлые очертания. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.02.2016 в 18:36:13

Mazayac написал: cineman, что значит "не получится"? Несчастные владельцы убитых двухтрубок - частые гости даже на этом форуме.

Двухтрубок, у которых от стояка до радиатора не более метра. Десять метров трубы 16х2,2 достаточный дроссель, который не объедешь.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2016 в 19:35:16

cineman, ещё раз: у ТС-а целый дом "счастливцев" со стояками в квартире и незалитыми в стяжку трубами. Можно к гадалке не ходить, чтобы напророчить их бездумную замену во многих квартирах.

Также проектировщики СО будут в шоке от "равнозначности" балансировочных вентилей на ОП и куска трубы. Которая, труба, присутствует уже вместе с балансировочной арматурой.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.02.2016 в 19:41:19

Mazayac, Вы "садист". Который констатирует истину, но для всех окружающих она воспринимаетеся как "чернуха".

Но также не могу послать живого человека по минному полю. Также как и у Вас, совесть не позволяет, спокойно смотреть как по минному полю человек пойдёт, и как ему ноги оторвёт.

Смотреть и хихикать при этом в кулачёк, также как и Вы не могу.

0