#5558486

Добрый день.

Есть новостройка с двухтрубной системой отопления, разводка по полу. На входе установлен счетчик, за ним разветвитель на два выхода. К одному подключена батарея кухни, к другому батареи комнат (2 шт. по одной в каждой комнате), соответственно в коридоре стоит тройник (разветвление на две комнаты). Развод выполнен сшитым полиэтиленом.

Хочу поменять радиаторы на биметаллические с нижним подключением высотой 50 см. Также хочу убрать тройник в коридоре и пустить отдельную линию до стояка (поставив коллектор с тремя выходами). Подскажите по количеству секций (стандартно примерно площадь комнаты / 2) или есть нюансы? Почитав как говорится мат часть понял что с двухтрубными CO шутки плохи, не хочется "обворовывать" соседей, но и мерзнуть тоже нет желания. Сейчас это выглядит вот так.

nikolay1982 написал:
Почитав как говорится мат часть понял что с двухтрубными CO шутки плохи, не хочется "обворовывать" соседей

Это всё к однотрубным относится. Обворовать соседей на двухтрубке не получится.

nikolay1982 написал:
Подскажите по количеству секций (стандартно примерно площадь комнаты / 2) или есть нюансы?

Площадь комнаты к мощности радиатора почти не имеет отношения. Найдите мощность тех радиаторов, которые сейчас установлены. Можете слегка завысить эту мощность.

cineman, что значит "не получится"? Несчастные владельцы убитых двухтрубок - частые гости даже на этом форуме.

Mazayac написал:
Несчастные владельцы убитых двухтрубок - частые гости даже на этом форуме.

Чаще убивают, когда двухтрубка на каждую батарею в квартире.
То что с коллектором/тройником в подъезде тоже убить можно, но при здравой УК можно починить не влезая на территорию собственников или просто не допускать жителей до этажных тепловых узлов.

ser000 написал:
с коллектором/тройником в подъезде

У топикстартера стояки, увы, в квартире.
Дальнейший сценарий нам уже известен.

Что-то там у ТС висит на стояках, похожее на авторегулятор перепада. Надо бы поточнее узнать, что за арматура.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
висит на стояках, похожее на авторегулятор перепада

Теплосчётчик всего лишь.

Mazayac написал:
Теплосчётчик всего лишь.

У-уу, какой Вы хороший экстрасенс! Сам вот на этой мутной фото ничего не разглядел, только округлые очертания.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac написал:
cineman, что значит "не получится"? Несчастные владельцы убитых двухтрубок - частые гости даже на этом форуме.

Двухтрубок, у которых от стояка до радиатора не более метра. Десять метров трубы 16х2,2 достаточный дроссель, который не объедешь.

cineman, ещё раз: у ТС-а целый дом "счастливцев" со стояками в квартире и незалитыми в стяжку трубами.
Можно к гадалке не ходить, чтобы напророчить их бездумную замену во многих квартирах.

Также проектировщики СО будут в шоке от "равнозначности" балансировочных вентилей на ОП и куска трубы. Которая, труба, присутствует уже вместе с балансировочной арматурой.

Mazayac, Вы "садист". Который констатирует истину, но для всех окружающих она воспринимаетеся как "чернуха".

Но также не могу послать живого человека по минному полю. Также как и у Вас, совесть не позволяет, спокойно смотреть как по минному полю человек пойдёт, и как ему ноги оторвёт.

Смотреть и хихикать при этом в кулачёк, также как и Вы не могу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac написал:
cineman, ещё раз: у ТС-а целый дом "счастливцев" со стояками в квартире и незалитыми в стяжку трубами.
Можно к гадалке не ходить, чтобы напророчить их бездумную замену во многих квартирах.

Также проектировщики СО будут в шоке от "равнозначности" балансировочных вентилей на ОП и куска трубы. Которая, труба, присутствует уже вместе с балансировочной арматурой.

Может Вы не знали, но сопротивление трубы растёт нелинейно от расхода. Если кто то долдонов захочет протянуть до радиатора нержавейку 22х1,0, то таких будет немного. И ничего страшного с этой системой не будет.

cineman написал:
И ничего страшного с этой системой не будет.

Вашими бы устами, да мёд бы пить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Вашими бы устами, да мёд бы пить.

Вашей бы клавиатурой по делу писать.

Mazayac написал:
Теплосчётчик всего лишь.

Тогда вообще непонятно, посредством чего балансируются квартиры между собой от стояков.

Можно, конечно, было в проекте рассчитать преднастройки всех ОП во всех квартирах на стояках. И даже, если на стояке установлены авторегуляторы перепада, то при отстутствии балансировочной арматуры на входах в квартиру, все ОП во всех квартирах на стояке будут взаимозависимы по балансировке.

Из этого следует, что жильцам даже достаточно "скрутить" преднастройки на термоклапанах (термовентильных вставках), чтобы в части квартир перестало работать отопление. Чтобы "убить" такую неустойчивую систему, даже арматуру менять не потребуется. Просто "покрутить" настройки - и будет финиш.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Тогда вообще непонятно, посредством чего балансируются квартиры между собой от стояков.

Не поверите, так непонятно сделаны около 80% многоквартирных домов в МО и области. И все работают.

На ОП очевидно балансировочная арматура стоит, раз как-то работает.

Mazayac написал:
На ОП очевидно балансировочная арматура стоит, раз как-то работает.

Там скорее всего радиаторы с нижним подключением. Поэтому термовентильные вставки в радиаторы и являются балансировочной арматурой повышенного сопротивления.

И сбалансировать ими можно и весь стояк. Но очень "дураконеустойчивая" получается система.

П.С. Никто не знает, как в пост прикрепить ПДФ документ?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.