Есть новостройка с двухтрубной системой отопления, разводка по полу. На входе установлен счетчик, за ним разветвитель на два выхода. К одному подключена батарея кухни, к другому батареи комнат (2 шт. по одной в каждой комнате), соответственно в коридоре стоит тройник (разветвление на две комнаты). Развод выполнен сшитым полиэтиленом.
Хочу поменять радиаторы на биметаллические с нижним подключением высотой 50 см. Также хочу убрать тройник в коридоре и пустить отдельную линию до стояка (поставив коллектор с тремя выходами). Подскажите по количеству секций (стандартно примерно площадь комнаты / 2) или есть нюансы? Почитав как говорится мат часть понял что с двухтрубными CO шутки плохи, не хочется "обворовывать" соседей, но и мерзнуть тоже нет желания. Сейчас это выглядит вот так.
nikolay1982 написал:
Почитав как говорится мат часть понял что с двухтрубными CO шутки плохи, не хочется "обворовывать" соседей
Это всё к однотрубным относится. Обворовать соседей на двухтрубке не получится.
nikolay1982 написал:
Подскажите по количеству секций (стандартно примерно площадь комнаты / 2) или есть нюансы?
Площадь комнаты к мощности радиатора почти не имеет отношения. Найдите мощность тех радиаторов, которые сейчас установлены. Можете слегка завысить эту мощность.
Mazayac написал:
Несчастные владельцы убитых двухтрубок - частые гости даже на этом форуме.
Чаще убивают, когда двухтрубка на каждую батарею в квартире.
То что с коллектором/тройником в подъезде тоже убить можно, но при здравой УК можно починить не влезая на территорию собственников или просто не допускать жителей до этажных тепловых узлов.
cineman, ещё раз: у ТС-а целый дом "счастливцев" со стояками в квартире и незалитыми в стяжку трубами.
Можно к гадалке не ходить, чтобы напророчить их бездумную замену во многих квартирах.
Также проектировщики СО будут в шоке от "равнозначности" балансировочных вентилей на ОП и куска трубы. Которая, труба, присутствует уже вместе с балансировочной арматурой.
Mazayac, Вы "садист". Который констатирует истину, но для всех окружающих она воспринимаетеся как "чернуха".
Но также не могу послать живого человека по минному полю. Также как и у Вас, совесть не позволяет, спокойно смотреть как по минному полю человек пойдёт, и как ему ноги оторвёт.
Смотреть и хихикать при этом в кулачёк, также как и Вы не могу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Mazayac написал: cineman, ещё раз: у ТС-а целый дом "счастливцев" со стояками в квартире и незалитыми в стяжку трубами.
Можно к гадалке не ходить, чтобы напророчить их бездумную замену во многих квартирах.
Также проектировщики СО будут в шоке от "равнозначности" балансировочных вентилей на ОП и куска трубы. Которая, труба, присутствует уже вместе с балансировочной арматурой.
Может Вы не знали, но сопротивление трубы растёт нелинейно от расхода. Если кто то долдонов захочет протянуть до радиатора нержавейку 22х1,0, то таких будет немного. И ничего страшного с этой системой не будет.
Тогда вообще непонятно, посредством чего балансируются квартиры между собой от стояков.
Можно, конечно, было в проекте рассчитать преднастройки всех ОП во всех квартирах на стояках. И даже, если на стояке установлены авторегуляторы перепада, то при отстутствии балансировочной арматуры на входах в квартиру, все ОП во всех квартирах на стояке будут взаимозависимы по балансировке.
Из этого следует, что жильцам даже достаточно "скрутить" преднастройки на термоклапанах (термовентильных вставках), чтобы в части квартир перестало работать отопление. Чтобы "убить" такую неустойчивую систему, даже арматуру менять не потребуется. Просто "покрутить" настройки - и будет финиш.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Mazayac написал:
На ОП очевидно балансировочная арматура стоит, раз как-то работает.
Там скорее всего радиаторы с нижним подключением. Поэтому термовентильные вставки в радиаторы и являются балансировочной арматурой повышенного сопротивления.
И сбалансировать ими можно и весь стояк. Но очень "дураконеустойчивая" получается система.
П.С. Никто не знает, как в пост прикрепить ПДФ документ?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.