Возможно ли на вводе в здание поставить автоматику, которая отслеживает давление в системе отопления (централизованная, городская, т.е. не замкнутая внутри здания) и отключала ввод при падении давления?

Не имеет никакого смысла.
Падение давления при поломке, например, вентиля на одном из стояков будет пренебрежимо малым по сравнению с нормой на вводе в целый дом, а квартиры кипятком зальёт легко и быстро.
Плюс возможны колебания давления поступающего теплоносителя - их же нельзя трактовать как протечку.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Существуют системы защиты от протечек отопления, в которых применяются не обычные датчики разлитой воды, а на вводе и выходе ставятся счётчики (датчики протока) воды, и срабатывают они, когда количества входящей и выходящей воды начинают расходиться. Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.

psnsergey написал:
Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.

Артём Зорин - сколько стоит? на сайте не нашел.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BV написал:
сколько стоит? на сайте не нашел

Так там по определению большой разброс цен, потоки теплоносителя и требования очень разные. "Индивидуальный подход", наверное.

Спасибо, созвонюсь с ними. А вообще интересно, подобные системы от протечки каких размеров могут защитить? Т.е. условно у нас стояк отопления на 5 этажей, на 2 этаже прорвало трубу, выход и выход в подвале перекрыли, но над 2 этажем еще 3 этажа системы наполненные водой, соответственно если брешь в системе достаточная для доступа воздуха в систему, то будет вытекать? Краники Маевского здесь могут "помочь"? Если их не подпирает вода, она в обе стороны воздух пропускают?

Будет вытекать.
Краны маевского никак не ухудшат ситуацию. Во-первых они всегда закрыты, Вы спутали с автоматическими воздухоотводчиками, во-вторых и без всяких кранов/клапанов всё вытечет.

Но вытекать то будет медленнее?

GAP5, медленнее чем с открытым дренажным краном на чердаке? Ну да, и что? Всё равно вытечет до последней капли, не волнуйтесь.

Mazayac, медленнее чем с открытой подачей и обраткой ) Т.е. хочу понять смысл затеи, если перекроет то можно расслабиться, или надо карабельный ревун ставить, чтобы бежали икать по этажам протечку, пока все не вытекло.

GAP5, если перекроет, то можно расслабиться, т.к. хлестать из подачи/обратки перестанет, просто медленно вытечет, пробулькиваясь, всё содержимое стояка сверху.

В общем не дешевое удовольствие получается:

  1. Блок управления Control - 1шт. по цене 4200 руб.
  2. Аккумулятор 12В 1,3А*ч - 1шт. по цене 300 руб.
  3. ШЭП 2" Industrial BL - 2шт. по цене 10600 руб.
  4. Расходомер импульсный 50мм - 2шт. по цене 23500 руб.

На расходомеры ценник космический конечно. Основная проблема в них, как я понимаю, используется доработанный, чтобы выдавал импульс при расходе 100 грамм, а штатно все 50мм выдают импульс на 100 литрах.

Обычные счетчики с датчиками холла и контроллером наколхозить?)

Легенда68, а обычные на трубу 50мм встанут? )

GAP5 написал:
Легенда68, а обычные на трубу 50мм встанут? )

GAP5, диаметр протяпал)

Кстати, а имеет смысл обратку перекрывать? По идее в обратку давление спадет и меньше вытечет через брешь?

GAP5 написал:
Кстати, а имеет смысл обратку перекрывать? По идее в обратку давление спадет и меньше вытечет через брешь?

GAP5, а хорошо подумать?

Представитель компании Регистрация: 09.11.2015 Москва Сообщений: -130

GAP5 написал:
Возможно ли на вводе в здание поставить автоматику, которая отслеживает давление в системе отопления (централизованная, городская, т.е. не замкнутая внутри здания) и отключала ввод при падении давления?

GAP5,
Обычно ставятся отслеживающие разницу входящего и выходящего расхода воды из замкнутой системы отопления.

Gidrolock, предлагаемые расходомеры выдают импульс раз в 100 грамм, не более? Т.е. позволяют отследить даже самую минимальную потерю воды? Еще вопрос -- что дает перекрытие обратки?

GAP5 написал:
Еще вопрос -- что дает перекрытие обратки?

Вы до сих пор не поняли?!?!?!?!?! Если вы думаете, что по обратке теплоноситель не может прийти в здание, вы ошибаетесь. Природа не боится пустоты. А в обратке даже пустоты нет. Там давление больше атмосферного, хоть и меньше, чем на подаче.

Подскажите, в системе заявлена функция 1 раз в неделю перекрывает краны, чтобы не закисали... не может ли это стать причиной гидроудара из-за изменения давления?

Это ж краны, а не клапаны. Время поворота полминуты (для водопроводных; про отопительные не знаю). Гидроудара не будет. А вот пауза в циркуляции для кого-то может стать остановкой, если у них что-то неправильно сделано.

А может ли быть погрешность на водомерах (1") из-за разницы температуры теплоносителя на вводе в здание и на выходе?
Или в случае если в систему на подаче попадет воздух, он же останется в системе, и на выходе его не будет?
По идее система перекрывает краны при разнице между входом и выходом в 1 литр, но вот в течение какого времени непонятно...