Возможно ли на вводе в здание поставить автоматику, которая отслеживает давление в системе отопления (централизованная, городская, т.е. не замкнутая внутри здания) и отключала ввод при падении давления?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2016 в 21:34:42

Не имеет никакого смысла. Падение давления при поломке, например, вентиля на одном из стояков будет пренебрежимо малым по сравнению с нормой на вводе в целый дом, а квартиры кипятком зальёт легко и быстро. Плюс возможны колебания давления поступающего теплоносителя - их же нельзя трактовать как протечку.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.02.2016 в 03:56:19

Существуют системы защиты от протечек отопления, в которых применяются не обычные датчики разлитой воды, а на вводе и выходе ставятся счётчики (датчики протока) воды, и срабатывают они, когда количества входящей и выходящей воды начинают расходиться. Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

24.02.2016 в 13:45:12

psnsergey написал: Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.

«Система автоматически предотвращает аварию в замкнутой системе отопления при протечке в 0,1 литра!»

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125445

24.02.2016 в 14:41:41

Артём Зорин - сколько стоит? на сайте не нашел.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.02.2016 в 17:00:04

BV написал: сколько стоит? на сайте не нашел

Так там по определению большой разброс цен, потоки теплоносителя и требования очень разные. "Индивидуальный подход", наверное.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

24.02.2016 в 19:42:16

Спасибо, созвонюсь с ними. А вообще интересно, подобные системы от протечки каких размеров могут защитить? Т.е. условно у нас стояк отопления на 5 этажей, на 2 этаже прорвало трубу, выход и выход в подвале перекрыли, но над 2 этажем еще 3 этажа системы наполненные водой, соответственно если брешь в системе достаточная для доступа воздуха в систему, то будет вытекать? Краники Маевского здесь могут "помочь"? Если их не подпирает вода, она в обе стороны воздух пропускают?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.02.2016 в 19:46:24

Будет вытекать. Краны маевского никак не ухудшат ситуацию. Во-первых они всегда закрыты, Вы спутали с автоматическими воздухоотводчиками, во-вторых и без всяких кранов/клапанов всё вытечет.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

24.02.2016 в 20:05:32

Но вытекать то будет медленнее?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.02.2016 в 20:12:41

GAP5, медленнее чем с открытым дренажным краном на чердаке? :) Ну да, и что? Всё равно вытечет до последней капли, не волнуйтесь.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

24.02.2016 в 20:17:02

Mazayac, медленнее чем с открытой подачей и обраткой ) Т.е. хочу понять смысл затеи, если перекроет то можно расслабиться, или надо карабельный ревун ставить, чтобы бежали икать по этажам протечку, пока все не вытекло.

0