san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

01.03.2016 в 19:27:13

Всем привет,кто занимается монтажом тёплого пола подскажите варианты монтажа. Имеем ванну 2,5х3,5 в доль длинной стены идёт подача 2дюйма отопление самотёк запитываться только с неё ибо обратка очень далеко и вариантов до неё добраться нет. 1.вопрос нужно ли ставить насос? 2.какое расстояние делать между тройниками ? 3.на какое расстояние от подачи ставить термоголову? 4.будет ли работать данная схема с учётом того что подача 70С а тёплый пол нужен не больше 40?

вопрос по второй картинки в красном кружке я обвёл винтель ,что это за винтель? вернеепринцип его работы он просто заужает диаметр проходного отверстия ограничивая подачу теплоносителя или имеет два канала для подачи и обратки? или может работает как обратный клапан пропуская только в одну сторону?

вопрос номер 2 то что обвёл зелёным продаётся в комплекте или всё надо покупать по отдельности?(если вместе как правильно обзывается?)

вопрос №3 что за прозрачные колпачки с пружинками на верхнем коллекторе?

0
also1
also1
Местный

Регистрация: 14.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 316

01.03.2016 в 20:04:31

1 Без насоса работать не будет. 2 Без разницы. 3 Что-бы подача не грела голову. 4 Нужен смесительный узел. На второй картинке как раз смесительный узел, лучше купить в сборе и не изобретать велосипед. "Вентиль" этот имеет достаточно сложное устройство подмешивая обратку к подаче.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

01.03.2016 в 20:17:27

also1 - а будет он (смесительный узел) нормально работать с учётом того что будет подключён к подаче то есть подача и обратка смесительного узла будет подключена к одной и той же трубе? И ещё вопросик если всё работает то мне нужно будет купить два, одиночных колектора один на подачу пола другой на обратку? Или можно поставить на подачу простой винтель а на обратку термоголовку? Про стеклянные колпачки с пружинками на верхнем коллекторе не в курсе, зачем они нужны?

0
also1
also1
Местный

Регистрация: 14.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 316

01.03.2016 в 22:23:58

Он будет подмешивать обратку с теплого пола к подаче на теплый пол. Если контур ТП всего один, то и колектора вообще без надобности. Колпачки это индикатор потока.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

01.03.2016 в 22:34:53

also1, да контур один,подскажите ещё вот такой смесительный узел подойдёт? или подскажите какой лучше,при том ,что у меня отопление самотечка и весь теплый пол будет на подаче.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.03.2016 в 22:36:48

  1. Насос нужен, но по такой схеме включать нельзя! При такой температуре подачи, пол нагреется ОЧЕНЬ быстро и полностью закроется клапан термоголовки. Насос будет работать на "тупик".
  2. в принципе да, без разницы, но опять же со схемой термосмесителя.
  3. Ни на какое в данной схеме.
  4. не будет.

по картинкам:

san608 написал: в красном кружке я обвёл

Термосмесительный клапан. Его назначение смешивать подачу и обратку для поддержания заданной температуры на выходе. подробнее тут

san608 написал: то что обвёл зелёным продаётся в комплекте или всё надо покупать по отдельности?(если вместе как правильно обзывается?)

насосно-смесительный узел

san608 написал: что за прозрачные колпачки с пружинками на верхнем коллекторе?

коллекторные расходомеры для точной настройки контуров ТП.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

01.03.2016 в 22:57:31

Мегавольт., а вот такая схема имеет шансы на жизнь (попытался изобразить смесительный модуль)?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.03.2016 в 23:23:29

san608, ознакомился с изделием, думаю да, будет работать. Для адекватности надо ещё термоголовку с датчиком на клапан. При такой температуре подающей линии, думаю большого влияния на остальную систему, такая вставка оказывать не будет. Только при подключении учитывайте направление движения жидкости и что за ТП в подаче уже 70 градусов не будет. Кстати а почему в основную систему насос не поставите?

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

02.03.2016 в 07:23:30

Мегавольт., забыл нарисовать циркуляцию теплоносителя (с права на лево).

  1. Для чего насос в систему?
  2. Почему за Т.П не будет 70 радусов? Т.П будет остужать?
  3. При такой температуре подачи термоголовка будет работать адекватно?
  4. Ненарушится ли церкуляция основной системы из за тёплого пола (отопление самотёк,котел напольник)?
0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

02.03.2016 в 11:15:37

Схемку бы увидеть, можно попробовать и без насосов сделать (за счет перепада температуры)....

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

02.03.2016 в 11:39:35

san608, Вот как мог на рисунке изобразил что и как.

  1. Насос в системе позволяет (по опыту) более равномерно распределять тепло по батареям, экономить газ (существенно)и не разгонять котёл до 70, а 60 становится достаточно.
  2. Да, будет обратка подмешиваться с температурой градусов 30. Хотя мне кажется это не будет сильно влиять когда полы войдут в режим.
  3. термоголовка будет отслеживать температуру на выходе смесителя. Просто чем выше температура подачи тем меньше она будет её открывать для подмеса.
  4. прогнозировать не берусь. скорее всего после того как полы в режим войдут влияние будет минимальным. но вы всё таки подумайте на счёт насоса на систему. Если боитесь что насос нарушит самоциркуляцию, то зря, насосы прекрасно через себя пропускают. Ну если уж очень не хочется сечение заужать, можно байпас сделать для насоса. (У тёщи именно так конструктивно проще вышло)
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу