san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

02.03.2016 в 12:44:47

Мегавольт., у меня направление теплоносителя в обратном направлении тому,что у вас на схеме это критично? Насос на отопление я не хочу ставить потому как ванна не моя а клиента и он задач по отоплению не ставил, да и бюджет он вряд ли потянет. В любом случае, большое человеческое спасибо за помощь!

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

02.03.2016 в 13:45:29

san608, просто смысл в том что бы получилось так: поток от котла- вход на полы- выход с полов- поток дальше на отопление. Установка насоса на отопление, по сравнению с устройством тёплых полов, затраты не большие, да и окупаются. Пока не за что. Вот всё заработает тогда да. А то ещё ругать меня будите. Если не затруднит, отпишитесь потом по результату.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

02.03.2016 в 15:21:38

Мегавольт., отпишусь и сфоткаю, что получится, но это не раньше чем через две недели.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.03.2016 в 15:45:16

В случае однотрубки с ЕЦ, НСУ ТП нужно подключать только к обратном магистрали (лежаку).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

02.03.2016 в 20:59:42

Inch1964 написал: В случае однотрубки с ЕЦ, НСУ ТП нужно подключать только к обратном магистрали (лежаку).

Что такое ЕЦ НСУ?

Продолжаю изучения вопроса.... Нашёл вот такую термоголовку (как раз для того смес узла что выше на скрине) и гильзу под датчик. Вопрос как разместить или вернее закупорить датчик в гильзу (в системе хоть и маленькое но всё же давление) гильза по сути сгон с резьбами на концах а на фото датчика резьб не увидел???

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.03.2016 в 21:28:38

san608 написал: что такое ЕЦ НСУ?

ЕЦ - гравитационная циркуляция НСУ - насосно-смесительный узел

Присоединять НСУ ТП нужно так

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.03.2016 в 08:37:47

san608 написал: нашёл вот такую термоголовку (Как раз для того смес узла что выше на скрине) и гильзу под дачик вопрос как разместить или вернее закупорить датчик в гильзу( в системе хоть и маленькое но всё же давление)гильза по сути сгон с резьбами на концах а на фото датчика резьб не увидел,??

Датчик не загоняется в гильзу, а является накладным. Трубка предназначена как вставка в трубопровод, если он из полимера, для более точного измерения. Датчик прикрепляется к трубке снаружи любым удобным способом и всё это желательно обернуть теплоизоляцией.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

03.03.2016 в 10:45:01

Мегавольт., Спасибо понял.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

04.04.2016 в 17:58:24

Вот что получилось, труба оказалась обраткой)) всё работает всё фунциклирует, напрягает только, что у насоса греется эл. часть по ощющениям в два раза горячее чем улитка, это норма? Или что то не так?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.04.2016 в 20:37:42

san608 написал: у насоса греется эл.часть по ощющениям в два раза горячее чем улитка,это норма? или что то не так?

Всё нормально. Выше 60 (рука не терпит) вообще норма, до 90 работает не в напряг. Посмотрите на корпусе указана рабочая температура. Датчик с трубкой надо бы в утеплитель одеть, что бы внешняя температура меньше влияла. Грязевик один наоборот стоит, кран перед трубкой с датчиком, для стравливания воздуха? Над насосом на горизонтальной трубке что? Знаю за что вас сейчас тут критиковать начнут... но вы уж сильно не расстраивайтесь. Главное всё работает.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

05.04.2016 в 07:21:29

Грязивики поставил чтобы в пол грязь непошла с отопления ибо не промывалось оно и хрен знает чё там в этой трубе, знаю, что наооборот, но по другому ни как, кран это прижимник для полотенцесушителя, над насосом соответственно подача на полотенчико, знаю что всё криво, но я первый раз..) всё из за фальшстены, пришлось даже термоголовку внутрь стены ставить.