Toxon
Toxon
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 3

17.03.2016 в 13:34:13

Планирую в квартире (новостройка) сделать лучевую разводку труб от коллектора и поставить сервоприводы на коллектор, а также терморегуляторы в комнатах. Батарее сейчас "жарят" мощно.

Купил по совету местного сантехника трубы рехау стабил 16 и 20 и коллектор Рехау HKV.

Появились вопросы - годится ли данный коллектор для квартиры? В документации к нему написано рабочее давление 6 при температуре 80 гр.

Какой тип сервоприводом лучше использовать: Нормальнооткрытые или нормальнозакрытые?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18054

17.03.2016 в 13:45:49

Toxon, рехау коллекторы не годятся по давлению. Приводы - нормально закрытые.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

18.03.2016 в 03:46:22

Toxon, на коллекторы, в данном, случае правильно ставить пропорциональные сервоприводы 0-10 В В самых бюджетных случаях, ставят нормальнооткрытые сервоприводы. (Нормальнозакрытые для тёплых полов, радиаторы же большую часть времени будут работать) - но это колхозное решение. Пропорциональные комнатные термостаты есть у немногих компаний и дороги.

В итоге Вы хотите сделать систему:

  1. Дорогую
  2. Энергозависимую

Оптимально устанавливать жидкостные термоголовки на радиатор. Тогда система будет дешевле и энергонезависима.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.03.2016 в 08:46:10

master.msk написал: Приводы - нормально закрытые.

А можно обосновать? Мне кажется что лучше нормально-открытые. В этом случае отключение электричества (аварийное или для ремонта) не вызовет отключение ещё и отопления. Не знаю что там планируется по типу радиаторов, но я бы рассмотрел вариант либо просто с термоголовками, либо те же сервоприводы на радиаторах. Вот пример переделки, просто и в то же время удобно. Новостройка.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18054

18.03.2016 в 09:40:49

Мегавольт. написал: Мне кажется что лучше нормально-открытые. В этом случае отключение электричества (аварийное или для ремонта) не вызовет отключение ещё и отопления.

Лучше если вызовет отключение...судя по вопросам и обсуждению :) Пуск и остановка - испытание для системы, надежнее, если после испытаний отключится, если никого дома нет.

Мегавольт. написал: Вот пример переделки, просто и в то же время удобно. http://www.youtube.com/watch?v=HulE_TwufK4

Косяки одни, не пример для подражания мягко говоря.

0
Toxon
Toxon
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 3

18.03.2016 в 12:57:41

НО сервоприводы выглядят предпочтительнее, но к ним еще надо найти правильные терморегулятор. Обычно все под НЗ делают.

Предполагаю, что "угадать" с выбором НО или НЗ варианта не просто, т.к. не ясно какую часть времени будут радиаторы греть, а какую охлаждаться. Если сами радиаторы избыточны по тепловой мощности - то лучше НЗ.

В продвинутых терморегуляторах учитывается время на закрытие и открытие сервоприводов, чтобы температура не прыгала.

Ставить термоголовки на радиаторы не хотелось, т.к. температура возле радиатора не есть воздух в помещении, да нет гибкости - в терморегуляторе можно настроить снижении температуры ночью (для большего комфорта сна).

0
Toxon
Toxon
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 3

18.03.2016 в 13:00:24

Коллектор РЕХАУ точно нельзя? Периодически слышу (читаю), что их ставят и все ОК. В документации к нему написано максимум 8 Атм, что и смущает.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.03.2016 в 14:24:23

master.msk написал: косяки одни, не пример для подражания мягко говоря

Обоснуте. Что по вашему не так?

master.msk написал: лучше если вызовет отключение...

Чем лучше? Сидеть без света, ещё и в холоде...

master.msk написал: надежнее, если после испытаний отключится, если никого дома нет

А как на надёжность СО повлияет наличие НЗ сервопривода?

Toxon написал: НО сервоприводы выглядят предпочтительнее, но к ним еще надо найти правильные терморегулятор. Обычно все под НЗ делают.

У валтек универсальные идут.

Toxon написал: в терморегуляторе можно настроить снижении температуры ночью (для большего комфорта сна).

В таком можно например.

0
Toxon
Toxon
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 3

18.03.2016 в 15:25:30

Нашел похожий коллектор Watts HKV. В его паспорте есть характеристика: рабочее давление 6 Атм. Максимальное давление опрессовки 10 Атм (24 Ч, 30 гр С).

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.03.2016 в 17:05:24

Вот валтековские на 9бар/90градусов,10бар/90град,10бар/120град.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

19.03.2016 в 15:56:18

Toxon, под НО подойдут http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/hronotermostat_lektronnyj_komnatnyj_s_datchikom_temperatury_pola_vtac7090.html

НЗ не ставятся на радиаторы. master.msk просто ляпнул по неграмотности вопроса.

Правильно ставить пропорциональные приводы и комнатные термостаты.

Ну а лично я считаю, что с приводами занимаетесь хренью. Нужно ставить энергонезависимые.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу