Планирую в квартире (новостройка) сделать лучевую разводку труб от коллектора и поставить сервоприводы на коллектор, а также терморегуляторы в комнатах. Батарее сейчас "жарят" мощно.
Купил по совету местного сантехника трубы рехау стабил 16 и 20 и коллектор Рехау HKV.
Появились вопросы - годится ли данный коллектор для квартиры? В документации к нему написано рабочее давление 6 при температуре 80 гр.
Какой тип сервоприводом лучше использовать: Нормальнооткрытые или нормальнозакрытые?
Toxon, на коллекторы, в данном, случае правильно ставить пропорциональные сервоприводы 0-10 В
В самых бюджетных случаях, ставят нормальнооткрытые сервоприводы. (Нормальнозакрытые для тёплых полов, радиаторы же большую часть времени будут работать) - но это колхозное решение.
Пропорциональные комнатные термостаты есть у немногих компаний и дороги.
В итоге Вы хотите сделать систему:
Дорогую
Энергозависимую
Оптимально устанавливать жидкостные термоголовки на радиатор. Тогда система будет дешевле и энергонезависима.
А можно обосновать? Мне кажется что лучше нормально-открытые. В этом случае отключение электричества (аварийное или для ремонта) не вызовет отключение ещё и отопления.
Не знаю что там планируется по типу радиаторов, но я бы рассмотрел вариант либо просто с термоголовками, либо те же сервоприводы на радиаторах.
Вот пример переделки, просто и в то же время удобно. .
Мегавольт. написал:
Мне кажется что лучше нормально-открытые. В этом случае отключение электричества (аварийное или для ремонта) не вызовет отключение ещё и отопления.
Лучше если вызовет отключение...судя по вопросам и обсуждению Пуск и остановка - испытание для системы, надежнее, если после испытаний отключится, если никого дома нет.
Мегавольт. написал:
Вот пример переделки, просто и в то же время удобно.
Косяки одни, не пример для подражания мягко говоря.
НО сервоприводы выглядят предпочтительнее, но к ним еще надо найти правильные терморегулятор. Обычно все под НЗ делают.
Предполагаю, что "угадать" с выбором НО или НЗ варианта не просто, т.к. не ясно какую часть времени будут радиаторы греть, а какую охлаждаться. Если сами радиаторы избыточны по тепловой мощности - то лучше НЗ.
В продвинутых терморегуляторах учитывается время на закрытие и открытие сервоприводов, чтобы температура не прыгала.
Ставить термоголовки на радиаторы не хотелось, т.к. температура возле радиатора не есть воздух в помещении, да нет гибкости - в терморегуляторе можно настроить снижении температуры ночью (для большего комфорта сна).
Нашел похожий коллектор Watts HKV.
В его паспорте есть характеристика: рабочее давление 6 Атм. Максимальное давление опрессовки 10 Атм (24 Ч, 30 гр С).
master.msk написал:
это квартира, умник
На хрена там нормально открытые
Начитался интернета, как всегда советы даешь?
Ну и что что квартира?
А на хрена нормально закрытые?
Пока мы не видим что вы прочитали? и прочитали ли вообще?
Кроме "выкриков" абсолютно ни чем не обоснованных ничего нет. И от вопросов уходите...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.