В доме 7х7 отопление одного этажа сделано самодельным котлом с теном 3квт, насосом, двухтрубной системой и магистральные трубы полипропилен 40.6 радиаторов биметалл по 8 секций.
Много лет работает, но не греет так, чтобы прям горячие батареи были. Зимой не живем.
Есть мысль заменить трубы на 25 или даже 20. Тогда в системе будет меньше теплоносителя, он быстрее нагреется, меньше будет остывать в самих трубах.
Почитал про диаметр труб и насколько я понял основная проблема там в том, что при маленьком диаметре через радиатор не сможет пройти много теплоносителя, чтобы успеть разогреть его. А у меня сейчас проблема в том, что я не могу разогреть сам теплоноситель из-за большого его объема.
Судя по квартире, 25-й трубы достаточно даже на 12 секций.
Slimer написал:
как не решит, если нагревать придется как минимум в 2 раза меньше жидкости.
Можете пояснить свою позицию?
Понимаете что такое теплоноситель? Теперь прочитайте о теплоемкости теплоносителя (например воды) и будет понятно, что смысл не объем воды нагревать, а переносить тепло к отопительным приборам. И не играет роли, что объем теплоносителя отличается вдвое. Разница будет только в инерционности системы, которая будет различаться, например, 5 или 10 минут.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Slimer написал:
как не решит, если нагревать придется как минимум в 2 раза меньше жидкости?
Это в чайнике только так будет, когда воды половина, то примерно вдвое быстрее закипит. Потому, что греем только воду, которая больше никуда тепло не отдает.
А в системе отопления, источник тепла (котел, ТЭН) в конечном итоге не теплоноситель греет, а дом. А теплоноситель тепло переносит от котла к радиаторам, что и следует из самого названия "теплоноситель".
Из-за того, что объем теплоносителя уменьшите вдвое, Ваш дом не уменьшит свои теплопотери тоже вдвое.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Т.е. вы хотите сказать, что вообще не зависит от количества теплоносителя? И дом будет с одинаковой скоростью прогреваться при 60 (грубо) трубах и при 25?
И что поменяв диаметр максимум, что я выиграю это количество самого носителя?
Slimer, трубы должны быть не меньше определённого диаметра, который позволит насосу прокачивать систему (см. гидравлическое сопротивление), и чтобы в трубах соблюдался скоростной режим для теплоносителя. Больше диаметр можно проложить без каких либо проблем или ограничений, просто в системе станет больше теплоносителя. Скорость прогрева дома кардинальным образом не изменится.
Slimer написал:
И что поменяв диаметр максимум, что я выиграю это количество самого носителя?
Ок, хорошо. Можно спрошу чуть иначе?
Делая у себя вы какой бы диаметр труб выбрали?
Почему-то везде где читаю в один голос говорят, что надо стремиться к самому маленькому возможному диаметру (естественно с учетом скоростей, сопротивлений и т.д.).
А здесь вы пишите, что от этого вообще ничего не зависит. Интересно получается. Кому верить?
Slimer написал:
Почему-то везде где читаю в один голос говорят, что надо стремиться к самому маленькому возможному диаметру (естественно с учетом скоростей, сопротивлений и т.д.).
Это обусловлено только деньгами, удобством монтажа и эстетичностью.
Slimer написал:
Много лет работает, но не греет так, чтобы прям горячие батареи были.
Slimer написал:
А у меня сейчас проблема в том, что я не могу разогреть сам теплоноситель из-за большого его объема
Тут надо понять чего не хватает: мощности отопления или скорости разогрева.
Тут как с водкой.
Может не хватать на водку тех денег, которых зарабатываешь (не хватило мощности).
Или зарабатываешь нормально, просто не успел зайти в магазин и купить себе водки (не хватило скорости).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.