Аватар пользователя
No_Romance

Местный

Регистрация: 07.02.2009

Москва

Сообщений: 6

25.02.2009 в 17:37:55

Сделали отопление, оказалось что снизу батареи холоднее, чем сверху. Это нормально?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.02.2009 в 18:28:02

Нет. Давления не хватает.

0
Аватар пользователя
No_Romance

Местный

Регистрация: 07.02.2009

Москва

Сообщений: 6

25.02.2009 в 18:51:26

Спасибо! Почему давления не хватает?

Всего в доме 120 секций батарей.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.02.2009 в 21:53:16

2No_Romance Сколько этажей, какие радиаторы, как включены, тип системы отопления, сколько секций в батарее, как осуществлена разводка по дому, какая температура теплоносителя, толщина утеплителя цоколя икрыши, тип и толщина стен, где стоИт котел и т.д. и т.п......?????

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

25.02.2009 в 22:14:32

Несколько вариантов попадалось :

  1. Дохлый циркуляционный насос (или переключатель мощности на насосе на мин. установлен).
  2. Сантехники забыли снять закальцовку после опрессовки (это в новостройках иногда бывает).
  3. Может и кран на шунте открыт .(вода мимо батареи идёт)

Фото подключения радиатора мона... :)

2Михалыч ,а вы шутник :)

No_Romance написал :

  • Имеется воздух в радиаторах?

Скорее во всей системе . Потому циркуляция хреновая .

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.02.2009 в 22:41:03

2Сломастер! Спорить не буду. Посмотрим... Мне хотелось бы иметь полную картину, чем перебирать всевозможные варианты дней десять и на пять страниц. Вот даже Ваш совет:

Сломастер! написал : Скорее во всей системе . Потому циркуляция хреновая .

Почему воздух по всей системе? Если радиаторы- аллюминиевые, то может такое быть. Если другого типа- надо думать что-то другое. И т.д. Поэтому я и сказал- мало исходных данных.

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

25.02.2009 в 22:52:07

Михалыч написал : 2No_Romance Сколько этажей, какие радиаторы, как включены, тип системы отопления, сколько секций в батарее, как осуществлена разводка по дому, какая температура теплоносителя, толщина утеплителя цоколя икрыши, тип и толщина стен, где стоИт котел и т.д. и т.п......?????

Многова-то информации возжелали . Осилит ли 2No_Romance столько , да и надо-ли ...

Да так при переписке , тяжело опредилить . На месте смотреть надо . Или много подробных фоток нужно сделать .

Михалыч написал : Если радиаторы- аллюминиевые

От типа радиаторов наличие/отсутствие воздуха ,в системе, не зависит.

Необходимы данные :

  1. Частный дом или квартира с собственным независимым отоплением .(схема/проект + подробные фото).
  2. Квартира в многоквартирном доме (фото подключения радиатора - думаю будет достаточно)

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.02.2009 в 10:07:27

Сломастер! написал : От типа радиаторов наличие/отсутствие воздуха ,в системе, не зависит.

Не зависит при наличии автоматических воздухоотводчиков. При их отсутствии в системе с аллюминиевыми радиаторами- воздух заполняет систему дней за пять, вплоть до остановки котла.

Про скорость на насосе- это Вы правильно заметили, но при пуске/наладке рекомендуется ставить насос на третью скорость. Я думаю- это было сделано.

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

26.02.2009 в 12:57:49

Михалыч написал : автоматических воздухоотводчиков.

Про эти клапана я не думал отдельно , так как считаю их присутствие обязательным фактом на радиаторах и всех высоких точках.

Почему именно с

Михалыч написал : аллюминиевыми радиаторами

Химическая реакция (окисление алюминия) с водой ???

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.02.2009 в 17:35:25

Сломастер! написал : Про эти клапана я не думал отдельно

Вот вроде и договорились. Вы считаете, что это обязано быть, я считаю, что- другое обязано быть. А как там на самом деле? Поэтому пусть автор хотя бы начнёт про систему рассказывать, а там- может и сам поймёт в чем ошибка....

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

26.02.2009 в 23:26:08

2Михалыч сагласен , вот толко автор пропал куда-то .....

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

28.02.2009 в 23:31:34

Вообщето обратка всегда холоднее подачи и чем больше съём тепла тем больше разница температур между ними.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

01.03.2009 в 06:59:00

Михалыч написал : Давления не хватает.

Очепятка. Я имел ввиду- скорость теплоносителя недостаточна.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.03.2009 в 09:24:17

san-1-tehnik написал : Вообщето обратка всегда холоднее подачи и чем больше съём тепла тем больше разница температур между ними

Дык у автора возможно - двухтрубная система. Как сейчас во многих новостройках. Тогда если кто-то весь поток через свои радиаторы пустит (большой теплосъем), то темепературы прямой и обратной почти выравняются

0
Аватар пользователя
ASDZ

Местный

Регистрация: 07.09.2008

Химки

Сообщений: 7

21.03.2009 в 21:57:47

Чаще всего причина неправильная установка батарей. Так биметаллические батареи в многоэтажном доме с нижней подачей теплоносителя при однотрубной системе "умельцы" поставили как чугунные. Даже более того изменили величину байпаса с 10см на 50 см( в доме были конвекторы оребренные). В результате чего гидравлическое сопротивление стояка увеличилось в одной только квартире в пять раз. А если "умельцы поработали не в одной квартире стояка? Разбалансировка отопительной системы дома налицо. Биметаллические батареи с нижней подачей теплоносителя устанавливают ТОЛЬКО диагонально. Узкие проходы внутри батарей(размер карандаша по толщине), не просчитанное правильно кол-во секций необходимых и достаточных для обогрева помещения еще одни из причин плохой работы батарей после установки "умельцами". Нам один такой "умелец" считал кол-во секций и кол-во тепла которое можно получить от батареи так: 200 вт секция умножаем на 6 секций+1200вт. ??? На самом деле считается 1200 умножаем на коэфициент(берется из таблицы). Во первых на батареях СИРА написано на коробке, что получить в реальности можно только 726 вт. Это при условии что теплоноситель будет подаваться по нормативу. Короче-"умельцы" еще те. Потому потом в одной квартире густо, а в других пусто. Потери давления стояка потом ничем не исправишь. Крути задвижки-не крути тепла не будет. Через года 1,5-2 еще и зарастут от теплоносителя каналы внутри батарей, какие-то секции прогреваться не будут(если установлены как чугунные)

0