Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

07.04.2009 в 07:48:13

Специалисты поясните пожалуйста.Котёл BAXI ECО 3 compact,в режиме горячего водоснабжения,котёл может запуститься сразу,может 5-7 раз пощёлкать пьезоэлиментом и запуститься.Интересно что слышно как начинает работать турбина,щёлкает пьеза,а воспламенение не происходит.Сразу говорю,водопровод в норме,газ тоже,всю зиму без проблем.

0
Аватар пользователя
sepavi

Местный

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

07.04.2009 в 10:47:53

было такое, надо открывать котел на самом верху слева есть всякая приблуда и там кажется 2 прозрачных трубочки, с наконечниками, вот их надо снять и продуть, там конденсат выпадает, я одну вывел через дырку наверх, и теперь если тупит продуваю не разбирая.

Если не найдешь могу скинуть фотку.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

07.04.2009 в 12:06:38

Спасибо добрый человек,иду смотреть.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

07.04.2009 в 12:14:59

Не нашёл.А назначение этих трубочек?

0
Аватар пользователя
sepavi

Местный

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

07.04.2009 в 13:50:25

это датчики, состава воздуха.

Проверяется
открыв топочное отделение пускаем воду, если пламя загарается и через пол сек гаснет. то точно они. Иногда ошибка Е03.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

07.04.2009 в 13:53:36

sepavi написал : открыв топочное отделение

А ЭТО КАК?Снять одну из дополнительных заглушек вверху котла?И ЕСЛИ ОНИ,ТО ЧТО ДЕЛАТЬ?

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

07.04.2009 в 13:55:18

Вспомнил,один раз появилась ошибка E-03

0
Аватар пользователя
Щукин

Местный

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

07.04.2009 в 14:05:19

Попробуй так: во время запроса на отопление либо горячего водоснабжения замкнуть контакты пневмореле перемычкой. Пневмореле крепится под верхней крышкой топки, к нему эти две трубки и идут, о которых говорили- одна трубка-разрежение от устройства вентури, другая + от заборного канала.Разницу между этими трубками и улавливает пневмореле(дифреле) путём замыкания контактов

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

07.04.2009 в 14:07:29

Приду с работы,попробую,боюсь подорвать родной котёл;-)

0
Аватар пользователя
sepavi

Местный

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

07.04.2009 в 14:09:42

вот снимки, если не снята большая оцинкованная крышка ( прикрывающая это)то 2 белых самореза она снимается.

0
Вложение
Аватар пользователя
Щукин

Местный

Регистрация: 27.03.2009

Вологда

Сообщений: 38

07.04.2009 в 14:17:55

Скорее всего, sepavi, у Вас дымовая труба сделана с уклоном к котлу, а нужно с уклоном наружу, что бы конденсат не копился в трубке.А если Вы на месяц захотите уехать, кто будет продувать трубку?

0
Аватар пользователя
sepavi

Местный

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

07.04.2009 в 15:33:19

Щукин написал : Скорее всего, sepavi, у Вас дымовая труба сделана с уклоном к котлу, а нужно с уклоном наружу, что бы конденсат не копился в трубке.А если Вы на месяц захотите уехать, кто будет продувать трубку?

нет труба не к котлу а на улицу наклонена. с чем связано не знаю. Глюк есть особенно в погоду -5 +5 в другую все ок. Продувки хватает на 1-2 мес. У меня так.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

08.04.2009 в 08:31:21

Спасибо за помощь,всё нашёл,иду чинить,о результатах сообщу.

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

08.04.2009 в 10:35:16

Вообще то ставятся сифоны для сбора конденсата. И всё.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

08.04.2009 в 23:16:31

Трубки,продул.Конденсата в них не заметил.Собрал.Увы дефект остался,котёл запускается с 3 раза.Завтра в момент запуска попробую замкнуть пневмореле.О результатах доложу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу