newwave написал :
Какой вариант перемычки в 1` предпочтительнее?

№1

Спасибо за ответ. C этими полотенцесушителями одна беда. На Сунержи у нас такой ценник, что мама не горюй, только П и М простые потяну.
Сначало думал про полотенцесушитель с боковым подключением ДВИН T14 лесенка 100x50 (TW)

Походил по рынку, а продавцы говорят, что при таком подключении греть не будет, либо только одна сторона чуть-чуть. Говорят - нужно нижнее подключение. А при нижнем поворотов получится тьма! А сантехник мой говорит - много пайки - меньше надёжность. Да и самому как-то боязно такую гаргару вешать в ванную 3 м2, не ухудшу ли я температуру воду соседями сверху?
Голова моя отказалась больше думать и чтоб всем угодить я решил, что буду брать Двин D-образный DW9 600х500 с полочкой

Но на форуме про такое подключение говорят - работает. Вот и где правда?

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Сёдня наблюдал дикий затоп с 6 го по первый, из за лопнувшего латунного хромированного удлинителя на полотенчик, отлетела резьба от основания, металл добротный толстый, пологаю произошло это из за излишней перетяжки

Вобщем такое дело. В доме не менялись стояки лет 40 походу... всё сгнило. И за замену полотенцесушителя просят 1.500, хотя сам он мне обошолся в 900р. Вот старый

всё сгнило и уже начинает капать (думаю к зиме будут добавлять давление в трубах и точно прорвёт). Вобщем хочу заменить его вот на такой

с наружной резьбой идёт.

Как быть? Как я понял нужно перекрыть стаяк и спустить воду чтобы небыло давления, потом балгаркой отпилить старую трубу левее резьбы. Ну а дальше? чем приваривать новую резьбу? какой сваркой? и какие потом понадобятся муфты? как и на смесителе примерно?

п.с. есть обычная сварка только, электродом, постоянка

Объявляется конкурс на герметизацию стыка полотенцосушителя и уголка с американками.
Имеется сушитель из нержавейки, с межцентромым расстоянием 600мм, и криво сделанные сантехниками отводы для него - примерно 610мм. За счет небольшой подвижности нижней подводящей трубы удается закрутить обе гайки и НАСУХО установить сушило. Однако с прокладками герметизации достичь не получается
Подозреваю, что этот небольшой перекос не дает прокладке лечь точно по плоскости. Внутри гайки нет параллельности плоскостей сушителя и уколка, т.е. прокладка сверху плотно зажата по плоскостям, а внизу нет...
Собственно какие будут варианты решения этой проблемы.
Помимо переделки подводящих труб.
Может быть герметик какой-нибудь или что-нибудь в таком духе?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Объявляется конкурс на герметизацию стыка полотенцосушителя и уголка с американками.
Имеется сушитель из нержавейки, с межцентромым расстоянием 600мм, и криво сделанные сантехниками отводы для него - примерно 610мм. За счет небольшой подвижности нижней подводящей трубы удается закрутить обе гайки и НАСУХО установить сушило. Однако с прокладками герметизации достичь не получается
Подозреваю, что этот небольшой перекос не дает прокладке лечь точно по плоскости. Внутри гайки нет параллельности плоскостей сушителя и уколка, т.е. прокладка сверху плотно зажата по плоскостям, а внизу нет...
Собственно какие будут варианты решения этой проблемы.
Помимо переделки подводящих труб.
Может быть герметик какой-нибудь или что-нибудь в таком духе?

по 2 колена на выводы и ловить соосность играясь ими . самый мало разрушительный вариант.
герметики не помогут при не соосности крупной

Геймер написал :
по 2 колена на выводы

Благодарю за совет, но не понял какие колена вы имеете ввиду.
Ссылку на картинку можете кинуть?
Насчет герметиков - может быть не все так плохо? Ведь есть же всякие "прокладки из тюбиков"!
Еще есть идея переделать один из подводов к сушителю (сейчас металл. труба 1") на металлопласт, к примеру. И таким образом добиться необходимой точности..
А может быть эксцентрик на одну трубу вкорячить... Поищу есть такие в природе

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Внутри гайки нет параллельности плоскостей сушителя и уколка, т.е. прокладка сверху плотно зажата по плоскостям, а внизу нет...
Собственно какие будут варианты решения этой проблемы.
Помимо переделки подводящих труб.

попробуите подобрать прокладки по толще ,либо поставьте дополнительно и начните притягивать гаику с нижнеи не параллельнои плоскости

orinbasar написал :
попробуите подобрать прокладки по толще ,либо поставьте дополнительно и начните притягивать с нижнеи с несооснои гаки

Пробовал ставить по 2 прокладки, с несоосной стороны. Пока безрезультатно..

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Объявляется конкурс на герметизацию стыка полотенцосушителя и уголка с американками.
...

Была похожая ситуация.
Вариант с прокладками и герметиками я даже не рассматривал.
Но у меня между кранами стояка и самим ПС около 30 см дополнительных отрезков трубы, к которым уже прикручиваются уголки-американки.
Была сильная несоосность в вертикальной плоскости.
Вот этими двумя трубами я всё и правил.
Одну трубу я самую малость подогнул кувалдой, а вот другую пришлось надпиливать болгаркой в двух местах и гнуть её по месту (получился эксцентрик). После этого отдал сварщику (который криво сделал отводы от стояка) он мне проварил мои пропилы.
Поставил все на место и гайки американки затянул просто рукой. Нигде не течет и нет никаких напряжений с стыках, что, думаю, даже важнее.

Сергей...... написал :
Была похожая ситуация.

у меня от стояка, вернее от запорных кранов тоже около 30см
и уже в них вкручены уголки...
или так же кувалда (трубогиб) в руки или заменять, как уже и говорил

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 13.04.2012 Красногорск Сообщений: 123

Здравствуйте! Имеется центральный стояк ГВС из ПП 40мм с готовыми отводами 25мм и кранами для ПС (от застройщика). Байпас тоже 25мм. Но вот сварены эти отводы на расстоянии 305мм. Насколько я понимаю, у готовых "U" ПС межосевое расстояние 320мм. Как лучше поступить, купить простейший U-образный ПС, чуть подогнуть его, а отводы немного развести в стороны? Или возможно все таки поставить ПС что-то типа "лесенки" ?

Будет ли работать при таком подключении, как на картинках? Или невозможно вообще в моем случае ничего, кроме U-образного (без переделки отводов)?

redbiz написал :
отводы на расстоянии 305мм

redbiz написал :
ПС межосевое расстояние 320мм

redbiz, не далее как 2 поста ранее:

Pekkonen написал :
Имеется сушитель из нержавейки, с межцентромым расстоянием 600мм, и криво сделанные сантехниками отводы для него - примерно 610мм. За счет небольшой подвижности нижней подводящей трубы удается закрутить обе гайки и НАСУХО установить сушило. Однако с прокладками герметизации достичь не получается

читайте иногда

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk,
читать конечно всегда полезно, но моя проблема пока так и осталась не решенной. Одеть сушило можно, а запустить по нему воду - нет, ибо подтекает

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 13.04.2012 Красногорск Сообщений: 123

master.msk написал :
redbiz, не далее как 2 поста ранее:
Сообщение от Pekkonen
Имеется сушитель из нержавейки, с межцентромым расстоянием 600мм, и криво сделанные сантехниками отводы для него - примерно 610мм. За счет небольшой подвижности нижней подводящей трубы удается закрутить обе гайки и НАСУХО установить сушило. Однако с прокладками герметизации достичь не получается
читайте иногда

Спасибо! Это я читал. Ставить U-образный смеситель я думал в крайнем случае, если "лесенку" подключить в моем варианте не получится. Так можете подсказать по поводу таких схем включения, как я указал, будет в таком случае работать полотенчик или нет? Дом новостройка 14эт., моя конура на 3-ем этаже. Направление воды пока не знаю.

Да будет работать как вы указали в схеме.

Pekkonen, Немного доработать плоскость торца сушила - если там отбортовка, то напильником не пойдёт, а вот очень аккуратно подстучать молоточком можно.
Но... смотреть по месту!!!

Какие прокладки ставите? Резиновые могут уползать внутрь трубы.
ИМХО - попробуйте пару паронитовых и диаметром побольше, чтобы не сползали на край трубы внутри гайки.
Если и это не прокатит - между двух тонких паронитовых - тонкую резиновую .... если резьбы хватит

Ну фото бы неплохо - какое сушило и как стоят уголки - может есть и другие варианты....

Регистрация: 26.12.2010 Ивано-Франковск Сообщений: 722

BV написал :
Pekkonen

ФУМ намотать не жалея?

nachavilo,
А поможет? Уплотнение то по торцевой плоскости надо достигнуть, а не по резьбе...
Или предлагаете мотать конец резьбы с заходом на торец?
У меня же на уголках американка, а на сушиле просто наружняя резьба.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
у меня от стояка, вернее от запорных кранов тоже около 30см
и уже в них вкручены уголки...
или так же кувалда (трубогиб) в руки или заменять, как уже и говорил

Оси труб просто непараллельны, или ещё есть расхождение по вертикали и межосевому расстоянию?

по вертикали все вполне ровно (в пределах 1-2мм).
Просто когда сушило натягиваю на можосевое 610 мм, само сушило немного разгибается - надо же где-то получить лишний сантиметр...
Думаю что дело именно в этом

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
по вертикали все вполне ровно (в пределах 1-2мм).
Просто когда сушило натягиваю на можосевое 610 мм, само сушило немного разгибается - надо же где-то получить лишний сантиметр...
Думаю что дело именно в этом

Я боролся за каждый миллиметр.))) Теперь гайки американки достаточно затянуть рукой.
На Вашем месте я бы гнул из тех отрезков труб (по 30 см.) подобие эксцентриков. Подгибать придется в двух местах. Собственно, достаточно сделать один эксцентник, но, думаю, двумя будет проще искать необходимое положение.
Непараллельность осей заметить труднее. Одна плоскость американки может смотреть внутрь комнаты, а другая к стене. Прокладками всё это можно и загерметизировать, но, думаю, что это будет давать лишние напряжения на остальные соединения.
Подозреваю, что частенько американки и прочее лопается именно благодаря этим дополнительным напряжениям.

Сергей...... написал :
Я боролся за каждый миллиметр

Именно так!
Переделка стояка (установка кранов и удлинение) это ЕДИНСТВЕННОЕ, что мне делал сторонний "мастер" - сантехник от управляющей компании, причем в мое отсутствие. Когда я приехал, то увидел уже результат.
Есть мысли конечно найти его и заставить переделывать, но стояк ГВС уже зашит ГКЛ, правда ради такого можно будет и расшить, благо плитки пока нет...

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen,фото?

BV,
вот несколько, но на них не видна суть проблемы...

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen, а за стеной - вид на трубы, паралельно плоскости стены?
Или ответьте на вопрос - трубы выкрутить из кранов реально и затем вынуть из стены? Материал труб - сталь?
ИМХО, все можно сделать достаточно просто.... и без разрушений короба....

Фотографии "За стеной" к сожалению вида нет.
Да, подводящие трубы сталь 1". Схема подключения такая: стояк - 2 отвода от него - по одному крану - сгон около 25см - уголок - сушило.
Все что после кранов могу снять - выворачивается нормально.
Короб разрушать - это я про то, чтобы пересобирать стояк - поднять один из отводов чуть выше.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Короб разрушать - это я про то, чтобы пересобирать стояк - поднять один из отводов чуть выше.

Это лишняя работа

BV написал :
Это лишняя работа

Очень надеюсь на это ))
А каким образом можно исправить все это безобразие?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 13.04.2012 Красногорск Сообщений: 123

Ранее я писал:

redbiz написал :
Здравствуйте! Имеется центральный стояк ГВС из ПП 40мм с готовыми отводами 25мм и кранами для ПС (от застройщика). Байпас тоже 25мм. Но вот сварены эти отводы на расстоянии 305мм. Насколько я понимаю, у готовых "U" ПС межосевое расстояние 320мм. Как лучше поступить, купить простейший U-образный ПС, чуть подогнуть его, а отводы немного развести в стороны? Или возможно все таки поставить ПС что-то типа "лесенки" ?

Будет ли работать при таком подключении, как на картинках? Или невозможно вообще в моем случае ничего, кроме U-образного (без переделки отводов)?

виктор1 написал :
Да будет работать как вы указали в схеме.

Простите за еще один нубский вопрос, но как лучше будет работать, с нижним подключением или диагональным (и зависит ли это каким-то образом от направления движения воды в стояке)?

redbiz, "нижнее" исключите сразу. Если подача снизу, то только боковое. Если сверху, то можно или боковое или диагональ.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

NNN написал :
redbiz, "нижнее" исключите сразу. Если подача снизу, то только боковое. Если сверху, то можно или боковое или диагональ.

Почему так категорично? Зарубежные ПС как правило предполагают именно нижнее подключение. Ставил так себе уже 3 итальянских лесенки Inox CLASS (IPS) - высотой 60см, 100см, 120см. Греет - не прикоснуться. И наши лесенки будут работать с нижним подключением. Вот боковое - спорно: только спец.модели с пробкой в вертик.части между подключениями. На мой взгляд, и боковое, и диагональное смотрятся не эстетично, да и американки будут работать "внатяг". Особенно, для бокового.

Prok12 написал :
Почему так категорично?

...для данного конкретного случая...почему категорично? Если опустить отводы от стояка, то можно будет и
нижнее. ))

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Можно ещё проще - пробное подключение. Отводы - оставляем как есть. ПС вешаем "на гвоздь" (временно) на то место, где ему положено быть. И...соединяем по пробной схеме: гибкими ТОЛСТЫМИ шлангами "Гигант", скажем - длиной 2м (не короче и не толще, чем будущая подводка). Спускаем воздух из ПС, испытываем. На всякий случай - ждём сутки двое: не завоздушится ли.
У меня здесь - - есть два альбома: временное и постоянное подключение ПС "Лесенка".

BV написал :
ИМХО, все можно сделать достаточно просто.... и без разрушений короба....

Так все таки будет очень интересно послушать Вашу версию исправления безобразия!

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Так все таки будет очень интересно послушать Вашу версию исправления безобразия!

А какой будет приз на конкурсе #3094?

BV написал :

3094

Всеобщий "респект и уважуха"
Ну и желтые штаны

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Ну и желтые штаны

не ношу желтый цвет

Оффтоп конечно, но это же будут трофейные штаны, а не для повседневной носки...
Вы предлагаете устроить конкурс вопрос-ответ - Да/Нет? ))

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen, сможете снять ПС, выровнять уголки горизонтально, отодвинуть гайки чуть назад и к привалочным плоскостям приложить правило и сфотать?
Хочу убедиться, что несососность у Вас только по одной оси....

BV,
мысль очень здравая!
Я вполне серьезно!!!
Когда буду в квартире - обязательно сделаю. А гайки совсем сниму для лучшей видимости.
Самому интересно стало что и как у меня там...

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

что можно сказать про такую схему, если не заужать 32 трубу. Точка 2 выше точки 1, это ведь важно? Могу 25 (4,5) трубой подвигать до кранов, изменяя углы подводки, могу полотенцесушитель опустить или поднять на 100-200 мм. трубы полипропиленовые. Резьбу на 32 трубе могу нарезать только у пола и на высоте 1750 от пола, выше не как.

Pekkonen написал :
BV,
мысль очень здравая!
Я вполне серьезно!!!
Когда буду в квартире - обязательно сделаю. А гайки совсем сниму для лучшей видимости.
Самому интересно стало что и как у меня там...

Себе я примерно так и подгонял.
Только гайки назад у меня не отодвигаются до видимости привалочных плоскостей. Я ориентировался на торец этих накидных гаек (это позволяет конструкция американки).

BV написал :
Хочу убедиться, что несососность у Вас только по одной оси....

Уголки стоят соосно
Правда расстояние между ними на 12 мм больше чем надо...

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen, Вы когда-нибудь в качалку ходили? Становую тягу делали?
Или на аккордеоне играли?

BV,
ага, представляю ЧТО это, но не представляю к чему этот вопрос
Предлагаете гнуть подводящую трубу 1"?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Предлагаю гнуть ПС.
Ногой становитесь на один отвод (на мягком - чтоб не поцарапать) другой аккуратно тяните руками вверх - называется "становая тяга"

Это самое простое решение, и 12мм не будут особо заметны. Зато воздух будет уходить в стояк на ура.

Потом верхний уголок повернуть чуть вниз, а нижний вверх.
Не переусердствуйте! Добейтесь совпадения привалочных плоскостей. Потом выверните уголки, наденьте гайки и верните уголки в то же самое положение.

PS Практически Вы уже это делали, просто Вам не пришло в голову чуть довернуть уголки из горизонтального положения

BV,
Очень боюсь это делать...
Хоть ПС и нерж, но имеет хитрую форму

еще один контур коллектора.
В принципе, гайки закручиваются от руки, я уже писал об этом.
Поэтому боюсь попросту сломать его

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen, Нержа - пластичный материал - не сломаете, тем более вы уже растягивали ПС до этого размера.
Да и форма у него такая - что там есть чему немного гнуться - к счастью у вас не лесенка
Перечитайте еще раз #3136 - я добавил....

Pekkonen написал :
В принципе, гайки закручиваются от руки, я уже писал об этом.

BV написал :
Потом верхний уголок повернуть чуть вниз, а нижний вверх.

BV написал :
Практически Вы уже это делали, просто Вам не пришло в голову чуть довернуть уголки из горизонтального положения

И всё

BV написал :
Добейтесь совпадения привалочных плоскостей. Потом выверните уголки, наденьте гайки и верните уголки в то же самое положение.

3 раза прочитал, но видимо я не "копенгаген" или Вы описали исходя из каких-нибудь стандартных уголков.
У меня гайки можно снимать БЕЗ съема уголка целиком - то есть могу выставить уголки (со снятыми гайками) по совпадению плоскостей, а потом уже одеть гайки.
Ну и все это уже после того, как будет сделано пара подходов на становую тягу...

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
У меня гайки можно снимать БЕЗ съема уголка целиком - то есть могу выставить уголки (со снятыми гайками) по совпадению плоскостей, а потом уже одеть гайки.

Ну так еще проще.... Просто я не вдавался в подробности....

BV,
благодарю!
о результатах доложусь, желтые штаны отправлю

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
о результатах доложусь,

думаю минут за 5 Вы справитесь

BV может и так, но пока есть сомнения насчет того, сможет ли ПС сохранить нужную форму
Проверю эмпирическим путем

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Куда он денется....
В принципе можно и не разгибать - достаточно выставить уголки - далее притянется гайками... раньше же вы как-то его насаживали....

BV написал :
раньше же вы как-то его насаживали

ага, не то слово сколько раз насаживал!
А вот выставить уголки не по горизонту не догадался...

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Санузел совмещенный, от стояка сделаны отводы под полотенцесушитель как я понимаю, но они повернуты в противоположную сторону от того места где я думаю его расположить, в каком месте санузла (см. фото) по Вашему мнению правильнее расположить полотенцесушитель?

Tarakhan,
Насколько я понимаю там где вы поставили "?" - справа - туда выведены отводы?
Вижу несколько вариантов:

  1. Установить ПС справа (ничего не меняя в подводке)
  2. после запорный кранов сделать поворот на 180 градусов и уйдя немного вверх (или вниз) повесить ПС как нарисовано у вас. Возможно будет завоздушиваться эта петля...
  3. Отключить стоят и переварить краны на 180 градусов (чтобы смотрели налево)

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Спасибо за ответ! Да, они выведены где знаки «?» нарисованы, там будет умывальник с зеркалом, по моему логичнее было бы палотенцесушитель расположит слева от унитаза? Но странно почему о этом строители не подумали, может я и не прав...

Уважаемые спецы, тему прочитал внимательно, кое-что уяснил, но, тем не менее, хотелось бы проконсультироваться.
Вот уже несколько лет полотенцесушитель подключен по следующей схеме:

И хотя все работает, и нет никаких жалоб от соседей, понятно, что наличие крана на байпасе недопустимо (о чем я узнал, к сожалению, недавно). Чтобы убрать кран, необходимо соответственно изменить схему подключения полотенцесушителя. Проблема же, как и у многих в этой теме, кафельная плитка, под которой, в штробе, проходят полудюймовые оцинкованные трубы от стояка к полотенцесушителю. Плитки такой уже нет, а менять всю – ни сил, ни желания. Собственно вопрос, существует ли в моем варианте возможность подключения полотенчика при сохранении полудюймовых оцинкованных труб, но без крана на байпасе? Ну и чтоб он грел, конечно! Буду признателен за помощь.

challange написал :
существует ли в моем варианте возможность подключения полотенчика при сохранении полудюймовых оцинкованных труб, но без крана на байпасе?

конечно..вырезаете кран взамен ставите сгон или американки но меньшего диаметра.. но всё это возможно если есть хоть какой то доступ для работы..

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

challange написал :
но без крана на байпасе?

Откуда он там взялся и почему мешает? Снимите с него барашек чтобы никто не крутил и всех делов.

Насчет "правильного подключения". Это же обычная батарея, только в ванной. Смысла в названии нет никакого. Повесить можно ровно одно полотенце. Ну два если дивайс здоровенный.

welder написал :
Откуда он там взялся и почему мешает?

Сантехники ЖЭКовские такие придумщики бывают...
У друга на 2-м этаже вварили в стояк (1.5 - 2") такой же кран (стояк через туалет проходит), раздача идет из подвала. И теперь к нему приходят и оттуда перекрывают стояк. Аргумент - типа так ИМ удобнее перекрывать!.. А друг с женой, как культурные люди не могут послать этих рационализаторов нах, хотя очень не помешало бы...
Думаю что тут тоже нашлись люди с фантазией

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Сантехники ЖЭКовские такие придумщики бывают...
У друга на 2-м этаже вварили в стояк (1.5 - 2") такой же кран (стояк через туалет проходит), раздача идет из подвала. И теперь к нему приходят и оттуда перекрывают стояк. Аргумент - типа так ИМ удобнее перекрывать!...

Интересно, а как они будут перекрывать стояк в случае аварии, если дома у вашего друга никого не будет? Дверь взломают?

Сергей...... написал :
Интересно, а как они будут перекрывать стояк в случае аварии, если дома у вашего друга никого не будет? Дверь взломают?

Так кран в подвале то никуда не делся. Видимо им и перекроют
А теперь самое главное в этой истории: чтобы перекрыть стояк самому моему другу - надо отключать в подвале, ибо у него отвод ниже, чем этот мега-кран...
В общем полный обздец...

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

неужели я такого нагородил - напридумал (пост #3130), что и прокомментировать не кому неохота. Есть ли шанс, что будет работать данная конструкция?

Pekkonen написал :
А теперь самое главное в этой истории: чтобы перекрыть стояк самому моему другу - надо отключать в подвале, ибо у него отвод ниже, чем этот мега-кран...
В общем полный обздец...

И ничего даже не абздец, а очень полезная и нужная фишка
Просто думать надо конструктивнее и шире....

  1. Ваш друг может быть очень уважаемым человеком и обретет массу полезных знакомых
  2. Если у кого-то что прорвет сверху (скажем, пока они будут в отпуске) и начнет течь на голову друга - то он может легко устранить проблему и сам при этом останется с водой.

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

Pekkonen написал :
Так кран в подвале то никуда не делся. Видимо им и перекроют

Такие истории нельзя проверить. Если все так и есть, то значит соседка на первом (если первый жилой) послала слесарей, а на втором - пустили в свое время. И в подвале, значит, ничего не перекрывается с тех пор. Открутили бошку крану, например, и поперлись искать решение у соседей.

Что касается крана на байпассе. Полотенчиками может быть обычная труба с горячим водоснабжением. У меня сейчас так и реализовано, поэтому ПС горячий круглый год. Естественно труба в два дюйма или типа того. Пришла, загнулась один раз, ушла. Никаких байпассов и дизаен поменять нельзя.

challange написал :
Вот уже несколько лет полотенцесушитель подключен по следующей схеме:

Предлагаю ещё несколько лет не чего не трогать. Не от кого жалоб нет всё работает, зачем огород городить. Я бы все стояки кранами обвешал, чтоб не кланяться в ЖЭУ на закрытие, да ктож мне даст.

welder написал :
... Полотенчиками может быть обычная труба с горячим водоснабжением. У меня сейчас так и реализовано, поэтому ПС горячий круглый год. Естественно труба в два дюйма или типа того. Пришла, загнулась один раз, ушла. Никаких байпассов и дизаен поменять нельзя.

Если не ошибаюсь, то так было практически у всех.
Многих это не устраивает, поэтому и существует эта тема.))

welder написал :
Такие истории нельзя проверить

ага, но они есть как ни печально или нелепо это бы не было..

welder написал :
Полотенчиками может быть обычная труба с горячим водоснабжением. У меня сейчас так и реализовано, поэтому ПС горячий круглый год. Естественно труба в два дюйма или типа того. Пришла, загнулась один раз, ушла. Никаких байпассов и дизаен поменять нельзя.

А вот как раз так у меня было сделано в новом доме (год назад сдался). Дюймовая труба стояка сразу уходила в ПС, и через него обратно в стояк и дальше вниз. Ни кранов тебе, ни байпасов - просто и понятно. Но не красиво

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Сергей......, есть такие дома, больше 30 этажей, где ни под каким предлогом не разрешается ничего менять в стояках водоснабжения, строго отслеживается и местные" слесари ни за какие деньги не сливают стояки ибо известное дело: "Посади свинью за стол..."(с) Так вот в этих домах и горячая вода - реально горячая, и давление в норме...

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

Я понимаю что могучая куча трубного хрома на стене это круто, но если исходить из утилитарных соображений, то ПС эффективнее засунуть в нишу стены и закрыть решеткой поверх которой прицепить крючочки для полотенец. А решетку, конечно же, хромированную!

Раньше не задумывался. Откуда вообще взялась идея вешать батарею в ванной на такой высоте?

welder написал :
засунуть в нишу стены

Какие ниши" в 5 см стенах?

welder написал :
идея вешать батарею в ванной на такой высоте?

Ну Вы прям как с луны. Внизу место для стиральной машины.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Сергей......, есть такие дома, больше 30 этажей, где ни под каким предлогом не разрешается ничего менять в стояках водоснабжения, строго отслеживается и местные" слесари ни за какие деньги не сливают стояки ибо известное дело: "Посади свинью за стол..."(с) Так вот в этих домах и горячая вода - реально горячая, и давление в норме...

Как я понимаю, загнутая труба стояка, может выполнять и функцию компенсатора теплового расширения.
Если все уберут, то могут быть проблемы.

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

Мужчины не с Луны, а с Марса как известно. ПС должен располагаться над ванной, поэтому он не ПС, а ВС - ванно-сушитель. Однако народ ставит ванны к другим стенам, а на полотенчик только любуется. Ну, или трусы сушит.

Pekkonen, Где желтые штаны?

BV,
каюсь, но еще не проверял что и как... не доехать никак до квартиры

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

master.msk написал :
Какие ниши" в 5 см стенах?

у нас 8

master.msk написал :
Внизу место для стиральной машины.

так и есть!

Сергей...... написал :
Как я понимаю

да, это по проекту

BV написал :
Где желтые штаны?

Перед владельцем жёлтых штанов, пацаки должны приседать и говорить «Ку» не один, а два раза.

Благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос, но, к сожалению конретного ответа я не услышал (т.е. не увидел). Уважаемый сансэй предлагает заменить вентиль сгоном, однако если уж делать по правилам, заужение стояка возможно только на следующий диаметр по таблице. В моем случае при стояке в 1" сгон будет 3/4", а трубы к полотенцесушителю всего 1/2". Проложены ли они хотя бы строго в горизонте, я не знаю. В этой достаточно обширной теме не раз обсуждались проблемы работоспособности полотенцесушителя и с куда большими диаметрами соединительных труб. Иными словами, если просто поменять вентиль, установленный в какое-то среднее положение, на 3/4" сгон, полотенцесушитель, на мой взгляд, будет холодным. Поэтому и возник вопрос о других вариантах при сохранении 1/2" труб.
Что касаемо наличия вентиля на стояке как такового, то это вопрос риторический, я солидарен, хотя и не так категорично с master.msk.

challange написал :
Поэтому и возник вопрос о других вариантах при сохранении 1/2" труб.

если ваш пс как на картинке Мобразный..то всё должно работать..
темболие что других вариантов убрать кран у вас нет..заместо крана что то быть, должно)
но если всё же пс работать не будет то поможет насос на один из отводов 1/2..

challange, а это разве не ответ был ?

сансэй написал :
конечно..вырезаете кран взамен ставите сгон или американки но меньшего диаметра..

Если будет воздух - ослабите накидную гайку на ПС и стравите...

Регистрация: 14.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Купил полотенцесушитель Флагман-лесенка. Вот такой Без маевского, подключение только боковое 1дюйм. Как правильно подключить в стояк ГВС? Подача не знаю какая. Стояк за стенкой рядом. Сейчас стоит старый типа змейка, и является частью стояка. Стоит ли ставить краны и делать байпасс? Как лучше будет работать?

divnogortsev написал :
Как правильно подключить в стояк ГВС?

Прочитать тему и нарисовать - стояк спрямить (байпас), один отвод выше ПС, другой ниже. Уклоны отводов без колен и петель.

divnogortsev написал :
Стоит ли ставить краны и делать байпасс?

ДА. ДА.

divnogortsev написал :
Как лучше будет работать?

Главное, чтобы работало

Помогите пожалуйста с заменой ПС. Какой ПС лучше купить в такой ситуации?
Имеем вот что

Регистрация: 14.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Спасибо, тему читаю конечно! Но чтобы всю прочитать,-много-много вечеров уйдет!))) А обязательно ли делать уклоны отводов? Сколько градусов уклон? Обязательно ли отводы делать 1 дюйм, и краны брать 1 дюйм? Или можно подзаузить? У меня просто места мало очень для наворотов. А полотенчик будет находиться от стояка на расстоянии максимум в 15 см. Но стояк за перегородкой. Смещенный байпасс вообще нет места делать, только спрямить стояк. Байпасс надо заужать? Стояк по всей видимости буду менять на полипропилен, т.к. от верхних соседей приходит 50 см чешского стаби.

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

divnogortsev, лучше будет работать если воду постоянно сливать. Это же водопровод. Температура воды зависит от разбора. Чем больше разбирают, тем она горячее. Вы столько лет живете со змеей и не замечали этой особенности? С холодной водой аналогично. Если она сливается где-то, например через гнилой клапан унитаза, то в трубах всегда есть небольшая скорость, вода не прогревается и трубы плачут. Втыкайте как есть - вода к соседям пойдет главным образом через правую (по фото) трубу. Но в целом дивайс будет прогреваться медленее чем обычная змейка, поскольку появится некоторая циркуляция между трубой слева и трубой справа.

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

divnogortsev, идентичный случай. Не усложняйте себе задачу - лучше чем уже сделано вы не сможете. Потому что - водопровод. Купите змею, но хромированную, можно с двумя коленами. Например Втыкайте напрямую без кранов - вы же все равно менять ее каждую неделю не станете - и все.

Кстати, сталь на самом деле имеет серебристый цвет. То есть трубу можно зачистить от краски и ржавчины, затем лентой шкурки создать фактуру - горизонтальную или вертикальную и покрыть автолаком чтобы не ржавела. Сейчас brushed сантехника в моде.

Еще раз о смысле ПС. ПС на самом деле - ВС: ванносушитель. На ПС вы можете повесить полотенце, но только одно. Поскольку второе ляжет на первое и так далее. Они же огромные - полотенца. Ванно-сушитель служит для обогрева и просушки ванной комнаты.

Регистрация: 14.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Лесенку уже купил, так-что змейку вряд ли буду покупать!))) Жена выбрала лесенку, а змейки ей не нравятся!))) Придется подключать! То есть лучше ставить без байпасса и без кранов? Как подключать? Через американки? Какие выбрать? Зачем вообще делают такие лесенки, если они не функциональны???

divnogortsev написал :
А обязательно ли делать уклоны отводов? Сколько градусов уклон?

Можно строго горизонт, но главное, чтобы не было контруклонов в которых засядут воздушные пробки.

divnogortsev написал :
Обязательно ли отводы делать 1 дюйм, и краны брать 1 дюйм? Или можно подзаузить?

divnogortsev написал :
Как лучше будет работать?

Вы уж определитесь - Вам "лучше" или "подзаузить"? (шутка с большой долей правды)

divnogortsev написал :
У меня просто места мало очень для наворотов.

С кранами 3/4" наворотов будет меньше всего из-за отсутствия переходов. У вас резьба на ПС 1". Значит гайка американки - 1" - ей соответствует диаметр трубы американки 3/4. Далее кран - только не ПП!!! => металлический. Пусть будет 3/4 ВР/НР. Далее переход ВР металл резьба - ПП припаянный к отводу ПП от стояка.

divnogortsev написал :
Смещенный байпасс вообще нет места делать, только спрямить стояк.

Надо все-же сделать смещенный - тк это - температурный компенсатор удлинения ПП трубы. Можно сделать байпас не смещенным, а компенсатор сделать или выше (в плоскости подвесного потолка "виток пружины" ) или ниже.

divnogortsev написал :
Байпасс надо заужать?

нет. Будет работать на гравитации легко.

==========================================================
Относительно прямого подключения ПС без байпаса:
1) Какой диаметр стояка?
2) Если ПС или соединение с ПС потечет? Бежать отключать воду в подвале? Кланяться сантехникам за деньги?
3) Почему не сделать сразу как следует - все равно будете паять ПП.

====================================================

welder написал :
лучше будет работать если воду постоянно сливать. Это же водопровод. Температура воды зависит от разбора. Чем больше разбирают, тем она горячее.

Совершенно не факт! Так как:
1) В ГВС есть циркуляция.
2) Автор не говорит - стоит ПС на прямом стояке, или на обратном.
3) Правильно сделанная гравитационная схема работает ничуть не хуже прямого включения. Разве что температура ПС на несколько градусов ниже. Если вода очень горячая - зачем делать прямую схему и обжигаться об ПС?
Кроме того температура поверхности нержавеющего ПС будет выше, чем старого стального под слоем краски. Краска - хоть небольшая, но термоизоляция.

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

divnogortsev написал :
Зачем вообще делают такие лесенки, если они не функциональны???

Чтобы жены покупали. Область человеческой глупости которая обеспечивает людей прибылью просто бесконечна. Вы же не задаете вопросы зачем выпускают телефоны с фотоаппаратами. А их выпускают и продают в огромном количестве.

Регистрация: 09.10.2012 Новосибирск Сообщений: 462

BV написал :
1) В ГВС есть циркуляция.

Это вы расскажите тем, кто требует установить счетчики которые включаются при определенной температуре теплоносителя. Чтобы за холодную не платить пока она сливается в каналыгу.

Регистрация: 14.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Диаметр стояка 1 дюйм. Похоже сушило стоит на подаче, а на обратке стояк в кухне. Т.е у меня в санузле свои стояки горячая-холодная, а в кухне свои. В этой квартире раньше не жил, так-что не знаю как с циркуляцией. Раньше говорили, что были проблемы с горячей водой по утрам, и кое-кто в подъезде даже отказывался от горячей, и ставил свой бойлер. Но сейчас бываю на этой квартире вечерами (делаю ремонт), а после перееду в нее. Так вот после 17.00 полотенчик горячий, и в ванной жарко. Хотелось бы с кранами конечно сделать лесенку. Значит, можно на 3/4 краны поставить? Я вот думал, что краны надо с американкой брать(радиаторные),и сединять их через муфты, а оказывается, есть способ получше-покомпактнее?

welder написал :
Это вы расскажите тем, кто требует установить счетчики которые включаются при определенной температуре теплоносителя. Чтобы за холодную не платить пока она сливается в каналыгу.

ПС в тупиковой схеме водоснабжения - абсолютно бесполезная вещь И какой смысл спрашивать, как его подключить?

Регистрация: 14.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 54

BV написал :
ПС в тупиковой схеме водоснабжения - абсолютно бесполезная вещь И какой смысл спрашивать, как его подключить?

Это вы кому? Мне? Так полотенчик горячий сейчас и жара ужасная!

divnogortsev написал :
Так вот после 17.00 полотенчик горячий, и в ванной жарко.

Скорее всего все ОК. (Если очень жарко - проверьте вытяжку и приток свежего воздуха...)

divnogortsev написал :
Значит, можно на 3/4 краны поставить?

Да и в них вкрутить типа вот этого:

Нарисуйте чертеж на бумажке с установочными размерами ПС и размерами фиттингов - будет понятно, какой длины искать детали по ссылке выше и какая длина отводов от стояка....

divnogortsev написал :
Это вы кому? Мне?

В цитате указан Автор цитаты, и это не Вы.

welder написал :
Это вы расскажите тем, кто требует установить счетчики которые включаются при определенной температуре теплоносителя. Чтобы за холодную не платить пока она сливается в каналыгу.

А есть и такие счетчики?
"... дайте два!.. " (с)

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 14.10.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 54

Так может все-таки поставить краны с американкой через красивую муфту никилерованную, а не отдельно что-то подбирать? Или это не айс(на лен придется паковать)? Или действительно можно использовать гайку от американки со штуцером и прокладкой без паковки?