Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2559173

Палецкий написал :
итальянская сборка , доступные запасные части, сервис и отличное качество

Для трехкомнатной квартиры при проблемах с давлением газа стоит ли брать более мощный F32 вместо F24?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Вам и 24кВт много, для ГВС то норм, в вот мощность по отоплению все равно сервисники уменшать будут. Площадь наверное 60-80кв? 10кВт потолок.

Xorius написал :
Для трехкомнатной квартиры при проблемах с давлением газа стоит ли брать более мощный F32 вместо F24?

Котла, максимальной мощностью 24 кВт Вам хватит с головой. ..возможно даже прийдется снизить мощность ..в Ферольке это делается просто ..с панели управления

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Палецкий написал :
в Ферольке это делается просто ..с панели управления

у всех котлов делается с панели управления )

Levit написал :
у всех котлов делается с панели управления

Может быть у всех современных двухконтурниках, но я знаю более старшие модели, где такой возможности нет

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Таких котлов давно нет в продаже, а человек новый брать будет )

Levit написал :
Таких котлов давно нет в продаже

Ну зачем же так категорично? Например , есть в продаже итальянский котел Hermann Supermicra 24 ..там регулировка мощности находится на плате

Levit ..а что скажете про Baxi Slim ? Тоже плох из-за внутреннего потенциометра?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Не вопрос хуже-лучше. Просто удобнее с панели регулировать, и не лезть даже сервиснику в "мозги" котла. Оказывается еще не все производители сделали это для своих клиентов.

Slim'ы напольники - а мы о настенных говорим.

Levit написал :
Просто удобнее с панели регулировать, и не лезть даже сервиснику в "мозги" котла.

Я это тоже пытаюсь донести до автора

Xorius написал :
Вызывал инженера из СЦ - он чем то мерил... сказал, что что-то там с составом газовой смеси.

из области фантастики .... максимум , что может иметь этот инженер - это газоанализатор , а определить состав метана .... думаю можно только в лаборатории , да и бодяжить газ как то нечем , это все равно что ослиную мочу бензином рабавлять ...
нужны конкретные цифры , , но узнать их можно только и из предъистории - какое давление было зимой ???? , сейчас этот показатель может быть совсем другим
инженер , который обслуживает вашу местность может сказать , предупредить , что зимой у вас давление будет 90 мм вод ст например , на отопление вам вполне такого хватит ,а вот для воды - придется эл бойлером догревать , да и собственно чем страшен 35 квт котел ,если при 50 мм на горелке его мощность будет меньше , чем 24 квт , с 140 мм на той же горелке ??? - вопрос Левиту

Levit написал :
Площадь наверное 60-80кв? 10кВт потолок.

как говорит один местный - не смешите мои тапочки ))) вы наверное плохо знакомы с нашим газовым хозяйством , когда в тупиках котел на режиме проскока пламени работает
[

артур липецк написал :
я бы мог подобрать материалы ( не самые голимые , вместе с котлом (навьен )

бюджетныи вариант ,недоргие запчасти по цене за котёл 17т.р и теплообменник гвс более адаптирован к нашеи воде

orinbasar написал :
бюджетныи вариант ,недоргие запчасти по цене за котёл 17т.р и теплообменник гвс более адаптирован к нашеи воде

да плюсов вроде бы все больше и стабилизатор не нужен , и датчик комнатный в комплекте, но все таки надо ориентироваться на местных сервисников , чтоб запчасти были в наличии !!! , но лапшу навешать могут где угодно , нужно четко в договоре видеть сроки устранения неисправностей !

Регистрация: 19.05.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 183

У меня в квартире 60м2 стоит Навьен, уже второй год. Зимой включается 3-4 раза в сутки минут на 5. Комнатный терморегулятор рулит полным ходом, это при том, что выставлено 24град. "Соседский обогрев" сказывается... Не будь регулятора, тактовал бы наверное страшенно.

У меня вопрос по котлу: В проекте газоснабжения стоит какой то настенный ГАЗЛюкс Стандарт на 24 кВт. Я хочу какой-нибудь Вайлант с такой же мощностью. Цена роли не играет. Надо ли менять строку в проекте? Насколько это сложно?- заказывать новый проект?
Или поставить как написано в проекте этот ГАЗЛюкс? Насколько он плох?

Регистрация: 19.05.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 183

Газлюкс - висячая порнография!!! Уж лучше проект поменять... Просто название. Меняется простой замазкой и ксероксом, в ГАЗе разумеется, ну и легкий презент проектировщику...

СЮП написал :
Газлюкс - висячая порнография!!! Уж лучше проект поменять...

Спасибо!
Подскажите тогда (тему изучил) какой Вайлант поставить? Дом - 2 этажа 150 кв. метров. Переутеплен: (40 см газосиликата + 10 см пенопласта по технологии wdvs. Цоколь, фундамент. и полы подвалов утеплены 5 см xps. На потолке чердака - 40 см УРСА. Т.е. дом в коконе из утеплителя. Все стеклопакеты двойные, рамы VEKA на 70мм. Площадь остекления 23 кв.м.
Расчетное потребление тепла в самый холодный сезон 12 кВт.
Т.о. мощный котел не нужен. Какая марка мне подойдет?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Котел нужен одно или двух контурный? С открытой или закрытой камерой сгорания? Напольный или настенный?
Больше неизвестных в уровнении....

Vladimir_Vas написал :
какой Вайлант поставить?

я бы напольник советовал для своего дома , если средства не поджимают , самый дешевый вариант типа

а если денег жалко , то в магазин , и какой больше пондравится по цене и наворотам

Vladimir_Vas написал :
Расчетное потребление тепла в самый холодный сезон 12 кВт.

а рассчетное значение для ГВС ???? , или пока рано об этом задумываться ???

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

артур липецк написал :
я бы напольник советовал для своего дома , если средства не поджимают , самый дешевый вариант типа

а если денег жалко , то в магазин , и какой больше пондравится по цене и наворотам

В европе нету напольной отопительной техники, почему то )

Спасибо большое! Ориентиры понятны.

Levit написал :
В европе нету напольной отопительной техники, почему то )

Как вариант пойдет?...

Levit написал :
В европе нету напольной отопительной техники, почему то )

мы про Воронеж говорили ,а не про Африку

Levit написал :
Котел нужен одно или двух контурный? С открытой или закрытой камерой сгорания? Напольный или настенный?

Настенный, двухконтурный, с открытой атмосферной горелкой.
На ГВС по моим расчетам нужно не более 20 кВт. В доме проживают двое - значит не более двух точек разбора одновременно. С учетом приоритета ГВС у котла и инерцией отопления - суммировать мощности ГВС и отопления нет нужды. В отоплении первого этажа только теплые полы. Постоянная времени - более 12 часов. Поскольку водные процедуры больше часа не принимаются - отопление приоритета ГВС вообще не заметит.
Зачем мне напольник? Для таких мощностей было бы глупо ставить напольный котел с отдельной котельной. Наддув исключен в силу чрезвычайного слуха ночью хозяина. Открытую камеру хочу для задействования котла с системе воздухообмена дома. Дабы нагрев свежего уличного воздуха не тратился понапрасну. Да и в проекте стоит открытая камера сгорания.

артур липецк написал :
мы про Воронеж говорили ,а не про Африку

Я жил в Берлине. Климат в тот год был очень похож на воронежский. Да и широта та же.

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Vladimir_Vas написал :
Дабы нагрев свежего уличного воздуха не тратился понапрасну.

не совсем понятно.

Посмотрите на atmoTEC plus и pro.
Я бы на plus остановился. У него немного меньше расширительный бак, и нет авто регулировки скорост насоса, меньше расход ГВС, по вашим описаниям это ваш вариант, переплачивать 200баксов за pro не вижу смысла.
P.S. Еще у plus нету крышки закрытия ручек - если это важно )
[

]())

Регистрация: 19.05.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 183

Levit написал :
Посмотрите на atmoTEC plus и pro.

Согласен "+" - самое то!

Levit написал :
Посмотрите на atmoTEC plus

Спасибо! На этот я уже глаз положил.
При перерыве в электроснабжении он самостартует? Для него достаточно стабилизатора, или нужен UPS?

Регистрация: 19.05.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 183

Стабилизатора достаточно, у вас же не на сутки свет отключают! При возобновлении энергоснабжения сам и пустится...