VadVad написал :
А по существу есть что сказать???
это как раз и есть по существу , в вашем присутствии котле может и год гореть , без проблем , а в отсутствие ...
VadVad написал :
Т.е. и не пытаться реанимировать?
ну зачем сразу новый , котел выше всех приборов стоит , в первую очередь низ радиатров перехватывает , возможно вода из котла могла слиться , и с ним все ок! , вскрытие покажет!
А подскажите стоит ли ставить котел навьен турбо?Заметна ли экономия газа по сравнению с атмо?Ну и если есть опыт как в плане надежности?Или все таки больше деталей-меньше надежность?
По Навиен АТМО.
Не нравится:больше габарит,"двойной" розжиг,Меньше возможность установки мощности-13-16квт;20-24квт;28квт при минимальной мощности 9квт.Предварительный прогрев дымохода-2-3 мин.работы на малой мощности -не удобно при ГВС.Ну и стандартное-работает как хороший пылесос,собирает из помещения пыль,влагу,воздух(мойка!плита! кошка!жена!)
Нравится:Меньше расход электричества.
ТУРБО.
Не нравится:Выбег вентилятора (работает после отключения горелки)минут 15.Больше расход электричества.Дополнительные узлы-вентилятор и пресостат(реле давления воздуха).
Нравится: Меньше размер.Тише работает.Розжиг горелки и выход на полную мощность сразу.ГВС больше.Главное-один котел можно перенастроить на мощность от 10 до 24квт(10;13;16;20;24).С мин. мощностью 7квт для 10-13 и 9 для 16-24 .Причем ГВС 13-16-20 одинаков.24-больше.
Ну а дымоход -это надо конкретно по месту.Коаксиал допускает выпуск дыма в вертикальный канал.Но при этом забор воздуха делают отдельно с улицы ,чердака или нежилого помещения
Так есть NAVIEN Ace TURBO Korea,он же не коаксиал?У меня дымоход гоовый есть.Можно без заморочек подключиться к нему или нет?И еще Диаметр труб системы дымоудаления
мм
75/70 (80/80),а уменя дымоход 120мм
.Главное-один котел можно перенастроить на мощность от 10 до 24квт(10;13;16;20;24).С мин. мощностью 7квт для 10-13 и 9 для 16-24 .Причем ГВС 13-16-20 одинаков.24-больше.Это получается мне достаточно купить котел NAVIEN Ace TURBO Korea 10к?
артур липецк написал :
ну зачем сразу новый , котел выше всех приборов стоит , в первую очередь низ радиатров перехватывает , возможно вода из котла могла слиться , и с ним все ок! , вскрытие покажет!
Дом отогрел электричеством до +19, появилась холодная вода (тоже промерзла). В доме вроде все трубы и радиаторы целые, во всяком случае везде сухо.
Про ошибку L0 никто не ответил, что это такое???
По котлу - что в нем смотреть, как найти и диагностировать убитые узлы?
Выбираю одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания 24-28 кВт. Подскажите, какой из этих вариантов лучше? Разница в цене у них не очень значительная, поэтому интересует надежность, эффективность, удобство монтажа/управления и возможность беспроводного подключения датчика наружной темп. и комнатных термостатов. Правда, по Виссману нет представителя и сервисного центра в моём городе, но пока рассматриваю и его.
тепловентилятор , или фен , , вам там виднее , как и чем , краны отсекающие погрейте и закройте , потом уже сам котел греть и смотреть , откуда течи , пластиковые детали и так можно увидеть на разрыв
Владимир30 написал :
Правда, по Виссману нет представителя и сервисного центра в моём городе, но пока рассматриваю и его
Vaillant turboTEC plus VU 28 кВт
DE DIETRICH MS 24 24КВт
Viesmann Vitopend 100-W 24 кВт.
Заранее спасибо.
конечно Вайлант. Все марки достойные, это не какой то навьен. Но вайлант настенникибезусловно лучшие
артур липецк написал :
краны отсекающие погрейте и закройте , потом уже сам котел греть и смотреть , откуда течи , пластиковые детали и так можно увидеть на разрыв
Ок, спасибо, процесс намечен на вечер. Заодно и морозоустойчивый фотоаппарат испытаю, вчера неожиданно новогодний подарок приехал
Еще вопрос спецам - для Навиена критична температура в котельной? У меня при -24 за бортом в котельной на полу "-", на уровне котла 0...+2 было.
Прямых указаний по температуре помещения нет,НО!.Электроника.Не допускается образование конденсата на плате.А низкая температура-неизбежный кондесат.
Кстати -в причине проишествия не разобрались?
Немного не по теме вопрос по выбору объема бойлера косв. нагрева.
Семья из 4-х чел. Нужно с комфортом принимать душ, набрать ванную+ одна точка на кухне
Котел выбрал исходя из требуемой мощности по отоплению: min 6-max14Квт
Бойлер смотрел 160л. но он требует 24КВт, если я все же возьму такой бойлер, он будет просто долго нагревать первый раз целый объем
Или постоянно будет требовать от котла частого подогрева? Ещё будет стоять цирк. насос на ПС и ГВС
Как быть? Подойдет такой бойлер или брать меньшего объема или искать котел с большим максимумом?
Спасибо
hifi написал :
Как быть? Подойдет такой бойлер или брать меньшего объема или искать котел с большим максимумом?
неплохо бы определиться вам самим , при малых мощностях котла обязательное условие для быстрого нагрева воды - приоритет ГВС , это означает , что пока котел греет воду , отопление будет остывать , и так бесконечно долго
и все бы ничего , если бы не ПС на рециркуляции , время работы котла на отопление заметно снижается
самый дешевый способПС на отопление врезать , тогда рециркуляция возможна , другие варианты будут затратными , из которых опять же самый дешевый - отдельно котел для ГВС , отдельно для отопления , ну и бойлер само собой ))
артур липецк написал :
неплохо бы определиться вам самим , при малых мощностях котла обязательное условие для быстрого нагрева воды - приоритет ГВС , это означает , что пока котел греет воду , отопление будет остывать , и так бесконечно долго
и все бы ничего , если бы не ПС на рециркуляции , время работы котла на отопление заметно снижается
самый дешевый способПС на отопление врезать , тогда рециркуляция возможна , другие варианты будут затратными , из которых опять же самый дешевый - отдельно котел для ГВС , отдельно для отопления , ну и бойлер само собой ))
Отдельный котел на ГВС- отпадает по причине отсутствия места и необходимости регистрации в газовой службе, ещё один дымоход и пр.
ПС- в отопление не хотелось бы поскольку летом он работать не будет (не коллекторная схема), да и к нему тащить магистраль придется- большой круг получится, затратно по трубам.
Склоняюсь к варианту пересмотра модели котла с большей модуляцией по мощности, сейчас в смете Baxi Eco Four 1.14 F 6-14 кВт
может быть взять конденсационный Baxi PRIME HT 1.240 у него 7- 24,7?
У меня потребность отопления 6 кВт
hifi написал :
может быть взять конденсационный Baxi PRIME HT 1.240 у него 7- 24,7?
У меня потребность отопления 6 кВт
думаю , что разница между котлами не очень принципиальна , у бойлера есть своя мощность , и что то мне подсказывает , что время его нагрева этими котлами будет примерно одинаковым , но мин мощность примерно одинакова , и можно склониться в пользу котла помощнее , я так понял система отопления уже собрана , + если дом или квартира хорошо утеплены , радиаторы с запасом - не менее 45 секций , а то и под 55
проблем быть не должно ,
скорость нагрева бойлера очень большая , через 30 минут уже можно будет идти принимать душ ,
а полный объем до 60 * за час должен нагревать
уточните про радиаторы и квартиру и тип стен ,теплопотери квартиры такой площади могут быть 50 ват /м кв , а дома все 150 ватт ...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.