#2899177

NAP написал :
Шипение начинается когда система немного прогревается. То есть ближняя батарея уже вся теплая а дальняя прогрета только в верхней части. И чем выше температура ТН выставлена в котле тев сильнее хлопает.

Если котел исправен, температура трубы подачи и обратки будут почти одинаковы(горячие) и причину надо искать в трубопроводе. Если котел глючит, обратка будет холодная, а подача горячая. Как оно на самом деле? Кстати, котлам такого рода надо каждое лето делать ТО ..чистить горелку, промывать теплообменники. 7 лет без ТО - это очень круто для такого рода нагревателя

Палецкий написал :
А как он греет в летнем режиме?

Вы хотите сказать как работает в режиме колонки7
Когда включается ГВС то происходит щелчок на клапане и отключается котел работает колонка. Шипения нет.
Или нужно проверить именно переключив в летнее положение?

Палецкий написал :
Если котел исправен, температура трубы подачи и обратки будут почти одинаковы(горячие) и причину надо искать в трубопроводе. Если котел глючит, обратка будет холодная, а подача горячая. Как оно на самом деле? Кстати, котлам такого рода надо каждое лето делать ТО ..чистить горелку, промывать теплообменники. 7 лет без ТО - это очень круто для такого рода нагревателя

Когда котел уже разогрет то Т обратки и подачи почти одинаковы. Но при старте они быть одинаковыми просто не могут. Как то ведь нужно нагреть весь ТН.
Первые 3 года как бы на штатной гарантии (лохотроне для выкачки денег) проводил ТО сервисный центр. Дальше чищу самостоятельно. Перед предыдущим отопительным сезоном теплообменник промывал специалист. В прошлом году уже поменял расширительный бак.

NAP написал :
Когда включается ГВС то происходит щелчок на клапане и отключается котел работает колонка. Шипения нет.

Тоесть , в режиме ГВС котел работает без проблемм . Тогда грешить на теплообменник не стоит

NAP написал :
Когда котел уже разогрет то Т обратки и подачи почти одинаковы.

Не понял ...котел не может быть разогрет ..разогретой может быть только система отопления. На каком этапе разогревания системы происходит проблема с котлом?

Палецкий написал :
Тоесть , в режиме ГВС котел работает без проблемм . Тогда грешить на теплообменник не стоит

Когда вызывал мастера промыть ТО то его вердикт сначала был мыть не нужно так как ГВС работало нормально. Но по сколько уже котел проработал достаточно то приняли решение как профилактически промыть. После сказал что в части отопления ТО был значительно забит.

Палецкий написал :
Не понял ...котел не может быть разогрет ..разогретой может быть только система отопления. На каком этапе разогревания системы происходит проблема с котлом?

Шелкает на этапе разогрева теплоносителя при старте котла после некоторого простоя в результате отключения котла комнатным термостатом. То есть система практически холодна. И вот в момент пуска когда еще не полностью нагрет теплоноситель происходит шелкание, что описывал выше. Когда котел включается внутренними датчиками все работает нормально.

NAP написал :
Шелкает на этапе разогрева теплоносителя при старте котла после некоторого простоя в результате отключения котла комнатным термостатом.

Опишите в двух словах систему : трубы, радиаторы, наличие фильтра на обратке?

Палецкий написал :
Опишите в двух словах систему : трубы, радиаторы, наличие фильтра на обратке?

Трубы - металопласт 16 20 на фитингах
Радиаторы Керми штамповка
Фильтр на обратке самый простой угловой. Фильтр смотрю периодически. Но кроме черного налета там все чисто.
Система на как бы 2 кольца. Отопление и палатенцесушитель который можно включать отключив отопление. Правда за всю бытность ни разу не включался для работы. Для тестирования да.

NAP написал :
Трубы - металопласт 16 20 на фитингах
Радиаторы Керми штамповка
Фильтр на обратке самый простой угловой. Фильтр смотрю периодически. Но кроме черного налета там все чисто.

теперь остается кивать только на исправность насоса или трехходового клапана

NAP написал :
Когда котел включается внутренними датчиками все работает нормально.

Пожалуй, последние свои слова я заберу назад. Связка котел-наружный термостат дает не нормальное поведение котла, значит в ней и зарыта собака. В какую сторону рыть, учитывая описанные явления, я пока совсем не знаю Его бы послушать при снятой крышке ..понять, какой узел выдает шумы, почему малый контур перегревается, не отдав тепло в большой с оглядкой на наружний термостат ..не понимаю, простите

Палецкий написал :
теперь остается кивать только на исправность насоса или трехходового клапана

А что в кране может быть не так? Ведь он переключает ГВС и отопление? При работе ГВС пока все слава Богу.
Насос барабанит на 3 скорости. Меньшая скорость не дают оборота ТН и котел начинает быстро выключаться. Так было с самого начала. Воды в системе не более 25л.

NAP написал :
А что в кране может быть не так? Ведь он переключает ГВС и отопление? При работе ГВС пока все слава Богу.

Ну, в теории при поломке он может быть только в положении ГВС, поэтому ГВС работает нормально, а контур отопления всегда перекрыт (полностью или частично)

NAP написал :
Насос барабанит на 3 скорости. Меньшая скорость не дают оборота ТН и котел начинает быстро выключаться. Так было с самого начала. Воды в системе не более 25л.

Гдето в системе есть большое гидравлическое сопротивление

Палецкий написал :
Его бы послушать при снятой крышке ..понять, какой узел выдает шумы, почему малый контур перегревается, не отдав тепло в большой с оглядкой на наружний термостат ..не понимаю, простите

Шелкание происходит в верхней части в теплообменнике.
Комнатный термостат только включает и отключает электропитание котла при достижении определенной температуры в помещении. На батареях головки тоже есть но я так и не выяснил работают ли они или просто так стоят для механической регулировки. С последней справляются так как при необходимости на кухне могу туда сюда крутнуть.

Палецкий написал :
а контур отопления всегда перекрыт (полностью или частично)

А вот этого не знал.

NAP написал :
На батареях головки тоже есть

Кстати, открутите их на максимальное положение, что б снизить гидравлическое сопротивление

NAP написал :
А вот этого не знал.

Ну, если кран поломаный... встал тупо на ГВС или в промежутке

Палецкий написал :
Кстати, открутите их на максимальное положение, что б снизить гидравлическое сопротивление

В кухне как бы не зачем, а в спальне и на почти закрытом дышать не чем радиатор 1200на 2 секции. В комнате открыт на полную, там и радиатор самый большой 1200 на 3 секции

Палецкий написал :
Ну, если кран поломаный... встал тупо на ГВС или в промежутке

Щелчки клапана при включении ГВС слышны даже в ванной комнате.

NAP написал :
В кухне как бы не зачем, а в спальне и на почти закрытом дышать не чем радиатор 1200на 2 секции. В комнате открыт на полную, там и радиатор самый большой 1200 на 3 секции

Повторюсь : на момент поиска причины поставьте на максимум все термостатические клапана и потестируйте систему с наружним термостатом

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

В этом котле НЕТ трехходового клапана.
промыть теплообменник и систему отопления МП 16?. МП20?.Смех.
И это при 1200литров за час.И отверстие в фитингах9мм.
Давно все забило.

мвс написал :
В этом котле НЕТ трехходового клапана.

Это в Хермане нет?! Там классичекий двухконтурный висячий котел

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Так пишут же -битермический.
Это вместо того,чтобы аккуратненько указать марку котла полностью.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Только кажется этот котел из категории классических "висячих" прейдет в категорию "лежачих,и даже валяющихся.

мвс написал :
Только кажется этот котел из категории классических "висячих" прейдет в категорию "лежачих,и даже валяющихся.

Да, неее ..нормальный немецко-венгерский котел ..у моих знакомых пашет и не пыхтит

мвс, если интересно, то вот мануал на Супермикру

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

По хабитату не смотрели?

мвс написал :
По хабитату не смотрели?

В смысле?

мвс написал :
хабитат

Черт, похоже я облажался с моделью Похоже, у автора Хабитат всё-таки.

NAP, какая фамилия Вашего котла???

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Народ, может не в тему, но всё же: какой мощности стабилизатор надо для котла BAXI 24?. В "Технических данных" номинальная электрическая мощность - 80 Ватт.

мвс написал :
Так пишут же -битермический.
Это вместо того,чтобы аккуратненько указать марку котла полностью.

Прошу прощения за не корректный вопрос.
Котел почти такой Вернее его предшественник.