#4433883

Посоветуйте какой мощности котел взять и емкость бойлера. Все это будет стоять в трехкомнатной квартире, один санузел, 4 человека. Теплопотери около 3,5кВт. Отопление планировал ТП.
Вариант 1 - котел на 24 кВт, бойлер литров на 120.
Вариант 2 - котел на 14кВт buderus logomax plus и бойлер ???л
Непонятно как определить объем бойлера по 2 варианту. Большой брать не хочется, так как все это будет стоять на кухне.

michigan написал :
в трехкомнатной квартире,

Атмосферный настенник(если в доме есть дымоход) на 24 кВт. Бойлер не нужен.Воды хватит всем.

касимов написал :
Атмосферный настенник(если в доме есть дымоход) на 24 кВт. Бойлер не нужен.Воды хватит всем.

Настенник турбированный будет по проекту дома.
Бойлер хочу поставить так как ванна в 20 метрах от котла. Не хочу ждать пока пойдет горячая вода.
Да и есть негативный опыт с beretta ciao24. Он стоит в 5 метрах от ванны. Пока пойдет горячая вода уже руки помоешь; одновремено мыть посуду и принимать ванну мощности конечно хватает на пределе, но если закрыть на кухне кран, то в ванной тут же идет кипяток-можно и ошпариться; очень сложно подобрать нужную температуру из крана.

michigan написал :
Настенник турбированный будет по проекту дома.

Шумный.Но это на любителя,привыкнете.

michigan написал :
ванна в 20 метрах от котла

А как планируется рециркуляция горячей воды от бойлера?

michigan написал :
кипяток-можно и ошпариться

Термосмесители.

касимов написал :
А как планируется рециркуляция горячей воды от бойлера?

Как у всех :-) Квартира еще строит, в стяжке трубы проведу.

michigan, Я к тому,что планировать сразу,место под насос,расширитель,разводку.(летом от ГВС холодно не будет)

michigan написал :
Как у всех

У всех к турбированным котлам бойлеры планируются?

касимов написал :
У всех к турбированным котлам бойлеры планируются?

Я имел ввиду, что буду делать как вы только что написали - расширительный бак, насос. А в доме от застройщика по проекту будут двухконтурники беретта.

касимов написал :
(летом от ГВС холодно не будет)

Этого я не понял

michigan написал :
Этого я не понял

Рециркуляция подразумевает постоянно горячую воду в контуре.Постоянно.Бойлер утеплен,от него не жарко.Теплотрасса и полотенчик(если он на ГВС)! Или выключать летом после пользования и включать перед.

michigan написал :
Квартира еще строит, в стяжке трубы проведу.

Поэтому решаем как и чем утеплять(изолировать) и где поведем.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

michigan написал :
двухконтурники беретта.

к ним бойлер не так просто подключать. нужно 1 контурный , иначе придётся делать сложную схему с гидроразделенением и кучей насосов . у меня есть ролик по такой котельной , а был бы одноконтурный в разы проще

витаон; Котел буду менять на одноконтурный baxi, vaillant, buderus.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

michigan; ну и славно, правда что турбированый плохо , но подругому в многоквартирных домах не резрешают . Бойлер минимум на 150литров , марка не важна,тогда будет нормальный гвс 100 литров уже для 3х чел на пределе, правда предел у всех свой))) , на рецеркуляциию насос с таймером

касимов написал :
Рециркуляция подразумевает постоянно горячую воду в контуре.Постоянно.Бойлер утеплен,от него не жарко.Теплотрасса и полотенчик(если он на ГВС)! Или выключать летом после пользования и включать перед.

Поэтому решаем как и чем утеплять(изолировать) и где поведем.

Ясно. Спасибо. Значит всю трассу спрячу в теплоизоляцию.

А что скажите по мощности котла? 14квт хватит на бойлер 150-200 литров? Или будет не комфортно? Теплопотери квартиры меньше 4кВт.

Baxi NUVOLA Duo-tec 385 литров горячей воды за 30 минут 24
или допустим: Wolf

У Вольфа неплохая технология послойного нагрева воды. При этом вам не нужен отдельный бойлер большого объема

michigan написал :
14квт хватит на бойлер 150-200 литров?

Выбираем такой и читаем инструкцию.Возможность использования бойлера.

касимов; У buderus написано что можно подключить бойлер.

К любому одноконтурному котлу можно подключить бойлер, впрочем как и к двухконтурному с пластинчатым теплообменником. К двухконтурному битермику сложнее.

А если использовать настенник со встроеным бойлером, так не проще? И места он меньше занимает

MINik, Рециркуляция ему нужна.

а какие проблемы сделать рециркуляцию?

витаон написал :
иначе придётся делать сложную схему с гидроразделенением и кучей насосов . у меня есть ролик по такой котельной , а был бы одноконтурный в разы проще

соответственно дороже

Жилин написал :
а какие проблемы сделать рециркуляцию?

Х.З. С бойлером в котле и рециркуляцией не сталкивался.А Чито?Можно?

Жилин, Верю.

касимов написал :
С бойлером в котле и рециркуляцией не сталкивался.А Чито?Можно?

на вход бойлера тройник,с одной стороны вход и ОК а с другой насосик и ок......

iv.iv написал :
на вход бойлера тройник

Бомбить новый котел? Глянуть надо устройство.Полезу поисчу.
Разобрался. Вот она,лень матушка.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Самый простой и наиболее дешевый вариант-Любой двухконтурный настенник и электрический бойлер в ванной на 5-10литров -ГВС с котла заводится в бойлер.
косвенник в 100 литров для ванной мало.даже для душа не хватит .200л-самое то,но для него нужен котел 35-40 квт.Этого точно хватит для ГВС и на отопление останется.
А Беретту надо просто отрегулировать.

мвс; Что в Беретте можно отрегулировать? Газовщики ехать не хотят)). Давление газа отрегулировано. Если можно что-то посмотреть самому, то напишите. Береттна не моя, я просто достаточно часто бываю в этой квартире, владельца вроде все устраивает.

Мои негативные впечатление от двухконтурников:

  1. Долго ждать воду - дешевое решение Вы написали.
  2. При закрытии одного смесителя, во втором идет кипяток - решается установкой термосмесителей.
  3. При двух полностью открытых смесителях напор воды и ее температура не комфортны. Душ не принять, умываться можно.
  4. При среднем напоре из смесителя и комфортной для меня температуре беретта отключается. То есть если сначала спускать воду на максимуме в ожидании горячей воды и затем отрегулировать смесителем температуру и напор, то Беретта отключается и больше не включается пока не увеличить разбор горячей воды.

Все газовщики в один голос говорили если есть возможность бери однокнтурник + бойлер.

По поводу требуемого объема бойлера - начал изучать документацию по его выбору от Buderus. Пока еще не все изучил, но нашел что для наполнения ванны водой температурой 40 градусов нужно 55 литров воды из бойлера температурой 55градусов при мощности котла 14кВт. Буду изучать дальше)).

ЗЫ Отопление планирую ТП, теплопотери как я уже писал небольшие, так что время загрузки бойлера не сильно должно повлиять на температуру в квартире. Экономить на комфорте не планирую, так как эти затраты лет на 7-10.

michigan написал :

  1. При двух полностью открытых смесителях напор воды и ее температура не комфортны. Душ не принять, умываться можно.

А сколько стояков холодной воды в квартире? У меня вот их 2 и тоже будет маленький напор?

MINik написал :
А сколько стояков холодной воды в квартире? У меня вот их 2 и тоже будет маленький напор?

Стояк один, но дело не в нем. Даже если напор будет нормальный котел такой обьем воды не успевает прогревать. Разбираться с котлом и его обвязкой я не буду, котел не мой. Он стоит в однушке, хозяина все устраивает.
Вы не паникуйте раньше времени. Когда у Вас будет возможность проверить его работу во всех режимах, тогда и будете думать что делать. М.б. у меня все криво сделано и настроено)), но на форумах про такую проблему с береттой читал, кстати после этого и решил его в таком режиме проверить.