15.12.2009 в 21:37:33
Срочно прошу совета специалистов: минус 25 обмерзает коаксиальный выхлоп - на пластмассовой головке огромная сосулька, между трубами все забито инеем. Котел работает 30 сек,уходит в ожидание сек. на 15 и так много раз. В помещении запахло горелым! Выключил. Температура в доме падает! Помогите, пожалуйста. Котел Феролли Домипрожект F24.
15.12.2009 в 21:44:19
На сколько см стуба торчит из стены на улице?
15.12.2009 в 21:50:24
Труба выступает на 50 - 60 см плюс головка.
15.12.2009 в 21:56:59
Алексей Нико
Труба выступает на 50 - 60 см
А если открыть мануал и почитать внимательно, то, думаю, удивитесь. Если не ошибаюсь - 30-50мм.
Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! (Покровские ворота) ;).
Это на интуитивном уровне, надеюсь, профи по котлам с форума подтвердят. Но это, боюсь, подождать придется.
Есть еще один фикус по конденсатоотводчикам, но не знаю честно, ваш ли это случай:
УСТАНОВКА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ При воздействие холодного воздуха на внешнюю поверхность дымоотвода внутри последнего возможно образование конденсата. Для удаления конденсата рекомендуется устанавливать на дымоотводе специальные устройства (конденсатоотводчики). Существуют конденсатоотводчики для коаксиальных дымоотводов/воздуховодов и для отдельных дымоотводов, как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. Они заказываются отдельно вместе с элементами дымоотводов и воздуховодов. В случае работы при температуре воды навыходе из котла ниже 50 С (например, при использовании датчика наружной температуры) требуется обязательная установка конденсатоотводчика. Конденсатоотводчик должен устанавливаться на дымоотводе в пределах 0,85 м от котла. Слив конденсатоотводчика необходимо соединить с канализацией. Дымоотвод должен быть наклонен в сторону конденсатоотводчика на 1%.
15.12.2009 в 22:20:02
Перечитал мануал - ни слова про длину вылета. Хотя на рисунке вылет минимальный.
15.12.2009 в 22:23:46
Алексей Нико
Перечитал мануал - ни слова про длину вылета. Хотя на рисунке вылет минимальный.
Фиговый мануал, видать. У меня к Беретте на штатную трубу в коробку с ней отдельный мануал был вложен, там это было. Щас не найду - на даче оно... В нете нарыть, думаю, можно. И на форуме мне здесь это тоже встречалось.
15.12.2009 в 22:39:09
Мануал какой есть. Чтобы не заморозить дом, подставил лестницу и снял оголовок, вычистил лед и иней. Оголовок не стал ставить. Дымоход обмотал 2 слоями поролоновой шубки серого цвета. Пока работает. Чем грозит работа без оголовка?
15.12.2009 в 22:45:31
На такое время лучше сделать забор воздуха из помешения и посмотрите инструкцию ,возможно на котле есть функция "горячего выхлопа"-для прочистки дымохода.
15.12.2009 в 22:50:14
Алексей Нико
Чем грозит работа без оголовка?
Тараканы заведутся... ;)
А вообще, что-то конкретное вам здесь смогут посоветовать АКВАГАЗ, dmvt1, ну и еще может пара-тройка человек. Но они нечасто заходят. Так что придется ждать и апать темку время от времени.
Ну, может еще Михалыч что дельное подкинет, если сам сталкивался.
Так что наберитесь терпения и сбивайте лед.
Кстати, сейчас после прочистки на нормальный режим вышел? Т.е., проблема не в нагнетателе видимо?
15.12.2009 в 23:54:07
На котле сверху, рядом с дымоходом есть заглушка, типа как резиновая, если её снять, котел будет засасывать воздух для горения из помещения, т.е. должна быть открыта форточка для притока воздуха в помещение, после чего дымоход ( центральную трубу) можно теплоизолировать минватой, поролон оплавится. В будущем лучше сделать раздельные трубы дымохода и подвода воздуха - это надежнее (этот вариант есть в мануале котла). Обе трубы теплоизолируются. Еще народ отогревает выхлоп обычным феном без демонтажа.
15.12.2009 в 23:58:41
Часа 2 работает в нормальном режиме... Что ночь покажет. За окном мороз крепчает. Когда ставили систему, никто даже не обмолвился, что зимой проблемы могут быть. А если найти фирменный сервис Феролли? Там же должны знать. Неужели у всех так обмерзает коаксиальный выхлоп? Или это дело в Феролли?
16.12.2009 в 00:05:44
Обмерзает у всех при коаксиальном выхлопе и сильном морозе. Поэтому и есть вариант с раздельными трубами.
16.12.2009 в 00:21:49
Алексей Нико
А если найти фирменный сервис Феролли? Там же должны знать
Аська вам в помощь:
Консультация Online
197-238-221 ferroliservice
Это вот отсюда:
16.12.2009 в 08:45:54
Алексей Нико написал : ни слова про длину вылета.
На мой Baxi есть ограничение на минимальный выступ из стены - 18 мм, про максимальный - ни слова, только на общую длину труб. По поводу длины правильно сказали, надо ее уменьшить.
Алексей Нико написал : Чем грозит работа без оголовка?
Внутренняя труба центрируется относительно наружной в 2-х местах - на колене 90 грд. и оголовке. Еще обратите внимание на уклон - он должен быть 1 см. на метр длины в сторону улицы.
16.12.2009 в 08:49:44
Ugo написал : На котле сверху, рядом с дымоходом есть заглушка, типа как резиновая, если её снять, котел будет засасывать воздух для горения из помещения
Не стоит этого делать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.