Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:04:09

Почему не работает? - значит что-то мешает, или воздушная пробка, или забитый фильтр, или еще что. Здесь был клиент, у которого обратка была забита раствором строительным.

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

15.10.2010 в 23:05:33

в детской, это получается через стенку от котла, батарея кипяток.. Перед котлом между двумя вентилями стоит фильтр... железный, как труба с "отростком" с заглушкой. Сделала сейчас как вы и сказали выше, слила с кухонного радиатора воду, давление ушло до нуля... потом заполнила систему, перекрыла все радиаторы, кроме кухонного и включила котёл... снова нагнетает давление и "фырчит" насос.. (((

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:09:21

Справа или слева подключение к радиатору-не принципиально, подача должна быть вверху, обратка внизу, если радиатор больше метра в длину -подключение по диагонали. Все -таки есть ли фильтр перед котлом с той стороны где насос? Вы знаете как выглядит сетчатый фильтр?

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:11:21

Включите сначала без газа. Посмотрите какое давление при выключенном котле и при включенном.

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

15.10.2010 в 23:12:40

у меня когда сосед смотрел котёл, сказал, что "труба с отростком" это и есть фильтр. А как выглядит сетчатый фильтр я не знаю.. У меня и подача и обратка внизу.. из стены 2 трубы и на них насаживается радиатор http://www.gazanet.ru/UserFiles/Image/radiator_purmo_vko_01_big.jpg вот такой, только без термостата

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:14:37

Еще на всякий случай, попробуйте перевернуть вилку от котла в розетке. Если после этого не будет розжига-вернете назад.

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:19:16

Включите котел без газа. Посмотрите давление на отключенном и на включенном без газа котле. Если не работает насос Вы знаете что делать.

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

15.10.2010 в 23:19:48

http://www.heiz.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/3192015.jpg фильтр вот такой у меня

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:22:16

У вас радиатор с нижней подводкой и таким же блоком подключения как на фото? Для этих есть разница справа или слева подача. Подача должна быть слева.

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

15.10.2010 в 23:25:18

Да, так же, только у меня не металлические вентили, а с насадками пластмассовыми.
Давление неизменно, что на выключенном котле, что на включенном без газа. Насос работает!!

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:38:20

На котле без газа, включите и закройте кран на подаче (слева) заметьте на сколько выросло давление, потом откройте кран.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу