Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

15.10.2010 в 23:41:56

А я точно не знаю, какой у меня кран на подаче... немного греется правый, а левый холодный Попробовала и тот и тот по очереди... с давлением ничего не происходило

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

15.10.2010 в 23:49:08

На котле там где насос (справа)- это обратка, крайняя труба слева - это подача, она должна быть горячей чем обратка. Т.е закройте кран слева.

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

15.10.2010 в 23:51:08

А у меня на этой трубе нет вентиля... есть только на обратке 2

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

16.10.2010 в 00:05:11

Получается, что насос не качает как положено, давление при обычном включении должно расти на 0,2-0,3 бар, а если закрыть кран на подаче (слева) то до 0,5 бар. Попробуйте переключить скорость насоса с III на II (на выключенном котле).

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

16.10.2010 в 00:13:03

Переключила, и надо посмотреть, растёт ли давление при включении отопления?

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

16.10.2010 в 00:14:47

Да, в холодном состоянии, без газа. При всех закрытых радиаторах и полотенцесушителе - на сколько растет давление при включении котла.

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

16.10.2010 в 00:23:12

Давление у меня вообще не меняется... сейчас просто попробовала спустить воду немного из радиатора на кухне в рабочем состоянии котла, когда открыты радиатор в детской и полотенцесушитель, сразу к радиатору подошла горячая вода... получается, что у меня вода не спускается ((( Т.Е. не циркулирует как вы и говорили..

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

16.10.2010 в 00:27:34

А вы что, не пробовали закрыть радиатор в детской и полотенцесушитель (по одному крану на каждом), а открыть только радиатор на кухне?

0
Катька
Катька
Новичок

Регистрация: 14.10.2010

Калининград

Сообщений: 31

16.10.2010 в 00:29:42

так не пробовала... просто оба крана перекрывала

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

16.10.2010 в 00:34:16

Попробуйте сейчас.

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

16.10.2010 в 00:45:19

Верните на насосе скорость III, оставьте в работе радиатор в детской и остальные радиаторы откройте, полотенцесушитель закройте (достаточно 1 кран). Включите котел, пусть работает, оставьте пока в таком состоянии до завтра.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.