штучка
штучка
Новичок

Регистрация: 24.03.2014

Москва

Сообщений: 14

24.03.2014 в 11:03:35

Уважаемые мастера, помогите пожалуйста! Дом новый, квартира 80 кв.м. котел Ferroli Domina N24, работает с февраля 2014г. Подключали сами, работает от газового баллона. С февраля работал без нареканий, однажды подшипник забился пылью (делали ремонт) так как забор воздуха сделан из помещения (у нас объединены кухня и гостиная, общая площадь 30 кв.м.), муж почистил и котел заработал без постороннего шума. Но неделю назад поставили полотенцесушитель (в контуре с отоплением), с первых же минут обнаружили что полотенцесушитель кипяток (обжигаешь руку), а датареи стали прохладные - мы задумались. Через сутки котел стал непонятно работать: включается нагоняет батареи до максимума (выставлен на 80 градусов), отключается и не включается более пока батареи не остынут полностью (не знаю до какой температуры, но на ощупь холодные), затем снова включается нагоняет их до максимума и история повторяется. Получается зажигание где-то 1 раз в 3-4 часа. Естественно в квартире совсем прохладно... Ломаем голову - что произошло? может мастер подключил полотенцесушитель как-то не так? Подскажите пожалуйста что делать? Жить так не возможно)) с горячей водой вроде проблем не наблюдается...

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8887

24.03.2014 в 11:14:01

штучка написал : подключил полотенцесушитель как-то не так?

А как? Нарисуйте.

штучка написал : Подскажите

Иначе не подскажут!

0

10-40-99@mail.ru

штучка
штучка
Новичок

Регистрация: 24.03.2014

Москва

Сообщений: 14

24.03.2014 в 11:44:22

Нашла только фото как это выглядело до ремонта, муж объяснил так: от котла идет горячая вода в гребенку, от нее идет в одном направлении на полотенцесушитель, в другом на батареи (их 3шт), от полотенцесушителя обратка идет в гребенку и от нее в котел. Мастер доказывает что подключено все правильно и вопрос не в полотенцесушителе, а в котле. Help

0
Вложение
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.03.2014 в 11:44:22

штучка написал : поставили полотенцесушитель (в контуре с отоплением)

Не успел.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.03.2014 в 11:48:50

штучка, Полотенчик пробовали перекрывать?

0
штучка
штучка
Новичок

Регистрация: 24.03.2014

Москва

Сообщений: 14

24.03.2014 в 11:56:02

касимов, пробовали, от этого "бзик" котла не исчезает... При установке полотенцесушителя подливали воду в систему, муж говорит вода не очень (есть небольшой осадок в виде песочка, хотя на воду стоит магистральный фильтр)

Забыла написать, при работе у котла работает вентилятор без посторонних шумов, постоянно, без перебоев и часто мигает средняя зеленая лампочка (там где зажигание нарисовано)

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.03.2014 в 12:11:08

штучка написал : полотенцесушитель кипяток (обжигаешь руку), а датареи стали прохладные

У полотенчика короткий контур.Нагрев был только его.Мог кончится какой либо датчик котла.

штучка написал : что делать?

Вызвать мастера из сервиса.

0
штучка
штучка
Новичок

Регистрация: 24.03.2014

Москва

Сообщений: 14

24.03.2014 в 12:27:55

касимов написал : У полотенчика короткий контур.Нагрев был только его.Мог кончится какой либо датчик котла. А как сделать его длиннее? Вызвать мастера из сервиса.

к сожалению не представляется возможным так как "подключение незаконно". надо было как-то жить в новом доме, поэтому и включили котел от баллонов (электричество ну очень дорого обходилось), а газовики в нашем доме еще не подключали магистральный газ.

касимов написал : У полотенчика короткий контур.Нагрев был только его.

а каким образом можно его сделать длиннее?

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

24.03.2014 в 13:03:18

штучка написал : к сожалению не представляется возможным так как "подключение незаконно". надо было как-то жить в новом доме, поэтому и включили котел от баллонов (электричество ну очень дорого обходилось), а газовики в нашем доме еще не подключали магистральный газ.

А на баллоны нонче документы треба???:confused:Не знал,однако,видимо отстал сильно в нашей-то глуши...Провинция все-таки:)В Европу идем?????:scare А частника вызывать не пробовали?

касимов написал : Мог кончится какой либо датчик котла.

Это вряд-ли

штучка написал : может мастер подключил полотенцесушитель как-то не так?

Если проблема появилась непосредственно после этого-однозначно,только так. Ищите в СО по ходу насоса,у Вас где-то заужен проток(мусор попал при монтаже):cool: Из сервиса никого не зовите пока-проблема у Вас не в котле,а в СО... Хотя,исходя из этого:

штучка написал : включается нагоняет батареи до максимума (выставлен на 80 градусов), отключается и не включается более пока батареи не остынут полностью (не знаю до какой температуры, но на ощупь холодные), затем снова включается нагоняет их до максимума и история повторяется.

,может быть зарос или закис датчик NTC в СО,скажите,а фильтр на СО,перед входом обратки в котел стоит у ВАС?

0
штучка
штучка
Новичок

Регистрация: 24.03.2014

Москва

Сообщений: 14

24.03.2014 в 13:11:45

ПРОСТО САНЯ написал : Ищите в СО по ходу насоса

что есть СО?

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8887

24.03.2014 в 13:16:22

ПРОСТО САНЯ написал : проблема у Вас не в котле,а в СО

Эт точно, точнее в ПС.