Есть накопительный бойлер, потребление 2,2 кВт. К нему в заводском исполнении шел многожильный кабель (диаметр всех жил 1 мм, площадь сечения 0,8 мм2).

  1. Насколько я понимаю, этот кабель вообще никак не согласуется с потреблением бойлера.
  2. Нужен кабель на метр длиннее, так как хочу напрямую запитать бойлер с выделенного УЗО в щитке.

Как корректно заменить этот кабель на что-то типа 3х ВВГ 2,5 мм2? Их кабель обжат спец. клеммами, которые надеваются на спец. пластинки. В пластинке есть маааааленькая дырка посредине. Обжимного инструмента у меня нет :(
Фотку подключения заводского кабеля прилагаю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

23.12.2009 в 14:09:17

Int написал : Обжимного инструмента у меня нет

Взять взаймы или нанять? Я вот обжимаю и гребенку режу для себя на работе. :)

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

23.12.2009 в 14:13:10

Int64 написал : Взять взаймы или нанять

Да я вообще сомневаюсь, что я такие клеммы найду. Не говоря уже о инструменте для них ;)

А если их клеммы отогнуть аккуратно и надеть на жилы ВВГ, после чего аккуратно пассатижами сдавить? Будет нормально держаться? Или эта обжимка только для многожил подходит?

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

23.12.2009 в 14:20:05

Int написал : Да я вообще сомневаюсь, что я такие клеммы найду.

А что в них такого? Как я понимаю, на PE тоже клемма, но зажата под пластину?

Int написал : А если их клеммы отогнуть аккуратно и надеть на жилы ВВГ, после чего аккуратно пассатижами сдавить? Будет нормально держаться? Или эта обжимка только для многожил подходит?

Вообще такие вещи делать нежелательно. Можно, конечно, попробовать... Но при обжиме мы даем что-то вроде клепания - точечные зоны прижима, пассатижи такого не дают.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2009 в 14:24:26

Int64 написал : гребенку режу для себя на работе.

Какую гребёнку? В смысле расчёску?

Int написал : Или эта обжимка только для многожил подходит?

Да, наконечниками обжимается только многопроволочная жила. Может попробовать об каком-нибудь удлинителе "папа-мама" для имеющегося шнура? Или завести ВВГ в корпус водонагревателя, а там его соединить при помощи WAGO 222 с огрызком штатного? Правда, гарантия летит ...

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

23.12.2009 в 14:27:34

avmal написал : Какую гребёнку? В смысле расчёску?

Что-то смутило?

avmal написал : Или завести ВВГ в корпус водонагревателя, а там его соединить при помощи WAGO 222 с огрызком штатного? Правда, гарантия летит ...

Хотел предложить то же самое, но в тз стоит - "хочу весь провод толще". Так что вариант не подходит.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2009 в 14:30:59

Int64 написал : в тз стоит - "хочу весь провод толще". Так что вариант не подходит.

Обычно в таких случаях меняется ТЗ.

Int64 написал : Что-то смутило?

Любого смутит - какую ж гребёнку нужно иметь, чтобы на работу резать носить.

0
Аватар пользователя
romanu4

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

23.12.2009 в 14:31:57

Это оконцеватели для клеммы типа Fast-on, такие можно найти без проблем. Провод лучше брать ПВС 3*2,5 или ШВВП 3*2,5, обжать концы Fast-on и вперед подключать, для обжимки достаточно плоскогубцев. Стоит такой концеватель около 0,5 грн. Все гениальное - просто, не так ли?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2009 в 14:36:08

romanu4 написал : для обжимки достаточно плоскогубцев.

Не стыкуется это с гениальностью.

romanu4 написал : Все гениальное - просто, не так ли?

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

23.12.2009 в 14:36:20

avmal написал : Любого смутит - какую ж гребёнку нужно иметь, чтобы на работу резать носить.

Да прям уж носить. Лежит, не мешает, есть не просит. Покромсал - снова лежит. :)

avmal написал : Обычно в таких случаях меняется ТЗ.

Итак, наш первый победитель со сменой тз! ;)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2009 в 14:39:37

Int64 написал : Итак, наш первый победитель со сменой тз!

Всегда срабатывает.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.12.2009 в 15:00:20

Int написал : Обжимного инструмента у меня нет

Вариант 1. Берете кабель нужной длинны и заходите на СТО (где автомашинки ремонтируют) у автоэлектрика , этих мам с "обжимками"... Вариант 2. Аккуратненько разгибаем ножом, аккуратненько загибаем и тщательно пропаиваем.. Вариант 3. Люстровый клемник (квадрат 16) , надеть на "папу" и прижать им жилы кабеля .. Вариант 4. Просверлить папы и винтиком прикрутить жилы. ..можно еще что нибудь придумать..

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

23.12.2009 в 15:57:19

ПPOPAБ написал : можно еще что нибудь придумать..

конечно. Например оставить старый кабель с фирменными наконечниками и соединить его с новым куском. Например пайкой. Будет проще. А что касается сомнений насчет сечения, то не забивайте себе голову. Довертесь производителю. У меня валяются 3 печки электрические в подвале . Все немецкие по 2-2.2кВт. Да с вентилятором, но кабелек как у вас. Но прорабоали уже по 5-8лет.

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

23.12.2009 в 16:04:35

lahr написал : конечно. Например оставить старый кабель с фирменными наконечниками и соединить его с новым куском. Например пайкой. Будет проще. А что касается сомнений насчет сечения, то не забивайте себе голову. Довертесь производителю. У меня валяются 3 печки электрические в подвале . Все немецкие по 2-2.2кВт. Да с вентилятором, но кабелек как у вас. Но прорабоали уже по 5-8лет.

Человек хочет избавиться от провода меньшего сечения на этом участке цепи. :) Хочется ему. "Хо-чу". А так ничего умнее ваги в разрыв человечество еще не придумало.

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

23.12.2009 в 16:57:20

ПPOPAБ написал : Вариант 2. Аккуратненько разгибаем ножом, аккуратненько загибаем и тщательно пропаиваем..

С моножилой подойдет этот вариант? или только для многожильного провода?

romanu4 написал : Это оконцеватели для клеммы типа Fast-on

А где они такие продаются не подскажете? В Эпицентре бывают? Или куда-то на радиобазар или автомагазин за ними идти?