korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

27.04.2006 в 14:55:35

Здравствуйте.

Такая ситуация: новая квартира со строительным ремонтом. 4ый этаж 9ти этажного дома. Венткороб один на квартиру на этаже, имеет два боковых небольших канала и один основной. Как я понимаю, вентиляция по проекту должна быть такой как в первом прикрепленном рисунке vent_2.GIF

Но строители не утруждались таким решением, и сейчас вентиляция осущетсвляется только через проломы в месте межэтажного стыка двух венткоробов - моего и соседа сверху (рисунок vent_1.GIF). К этому выводу я пришел, когда положил в основной короб эл лампу и смотрел при помощи зеркала в боковых каналах вверх- от отверстий света небыло.

Вопрос: Чем данная ситуация угрожает мне в будущем (сейчас тяга есть)? Я так понимаю, если использовать вытяжные вентиляторы из санузла и кухни то дуть будет из кухни в санузел и наоборот? Имеет ли смысл бить отверстия выше (соседа сверху выловить и получить от него разрешение воевать с коробами в его квартире считаю маловероятным)?

Спасибо за внимание.

0
Вложение
VVB
VVB
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 102

27.04.2006 в 15:07:18

Странно, что такое пожарники пропустили - это нарушение по их части в первую очередь. Или дом еще не сдан?

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

27.04.2006 в 16:56:31

Сдан. Я так понимаю, пожарники по квартирам не ходили. Ну а мне теперь разгрeбать.

0
Сулейман
Сулейман
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

27.04.2006 в 17:17:02

Да, некрасиво у Вас с вентиляцией поступили... Полбеды, если из своего сортира в кухню запахи будут проникать, хуже, что при таком устройстве возможно проникновение запахов от нижних соседей. По хорошему жаловаться надо. Хотя, возможно каналы из кухни и с/у всё-таки соединяются со стояком ещё и выше (как положено), а свет от лампы не был виден. Попробуйте заделать (временно, хоть заклейте бумагой) отверстия, соединяющие стояк с боковыми каналами и проверьте тягу при открытой форточке.

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

27.04.2006 в 20:15:58

Сулейман написал : Попробуйте заделать (временно, хоть заклейте бумагой) отверстия, соединяющие стояк с боковыми каналами и проверьте тягу при открытой форточке.

Спасибо, попробую. По результатам отпишу... Хотя там все не так просто - вентканалы не птолько плотно не подходят один к другому, но и имеют щель с несушей стеной достаточную, чтобы просунуть ладонь. Так что изолировать боковой канал надежно будет тяжело.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2160

27.04.2006 в 23:50:11

korav написал : Но строители не утруждались таким решением, и сейчас вентиляция осущетсвляется только через проломы в месте межэтажного стыка двух венткоробов - моего и соседа сверху (рисунок vent_1.GIF). К этому выводу я пришел, когда положил в основной короб эл лампу и смотрел при помощи зеркала в боковых каналах вверх- от отверстий света небыло.

Вы как заправский трубочист... Мы то же почти так же поступаем. Но в любом деле нужен навык. То, что Вы не увидели свет, почти нормально, и мы не всегда его замечаем. Подсказка: попробуйте наоборот, свет в малые каналы, а зеркало в большой. Если в помещении будет минимум света, скорее всего, все встанет на свои места.

korav написал : Вопрос: Чем данная ситуация угрожает мне в будущем (сейчас тяга есть)?

При естественной вентиляции - ничем. Если с вентиляторами, то Вы уже догодались. А если любимые соседи понаставят вытяжек, то и нормально смонтированная система не поможет.

korav написал : Хотя там все не так просто - вентканалы не птолько плотно не подходят один к другому, но и имеют щель с несушей стеной достаточную, чтобы просунуть ладонь. Так что изолировать боковой канал надежно будет тяжело.

Расширьте входы в боковые каналы, чтобы пролазила рука и проткните щели мокрой отжатой газетой (или тряпкой). С этой стороны более надежно получится. Если все ОК, вытаскивайте затычки(а можно и не вытаскивать) и повторите все тоже самое алебастром(только не пеной, и не раствором). Поход к соседу нужен только, если тяги не будет. Но мне кажется - все будет хорошо.

Вентблок у Вас гипсовый или бетонный?

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

28.04.2006 в 14:34:16

trubo4ist написал : Расширьте входы в боковые каналы, чтобы пролазила рука и проткните щели мокрой отжатой газетой (или тряпкой). С этой стороны более надежно получится. Если все ОК, вытаскивайте затычки(а можно и не вытаскивать) и повторите все тоже самое алебастром(только не пеной, и не раствором). Поход к соседу нужен только, если тяги не будет. Но мне кажется - все будет хорошо.

Спасибо за детальное описание, обязательно попробую в эти выходные.

trubo4ist написал : Вентблок у Вас гипсовый или бетонный?

Бетонный. Как его пробить от соседа, если все-таки все плохо, - тоже еще та задача.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2160

30.04.2006 в 20:00:46

korav написал : Бетонный.

В бетонных вентблоках некачественное литье чаще встречается, но опыт мне подсказывает, что в Вашем случае все будет хорошо.:) Проблема всегда одна: не пробита пленка в месте выхода канала-спутника в общий канал. Фото прилагаю: Пленка1 - строительный дефект; Пленка2 - как должно быть, пленка пробита.

korav написал : Как его пробить от соседа, если все-таки все плохо, - тоже еще та задача.

Скорее всего, Вас эта проблема не коснется. Если проблема все-таки будет, тогда и объясню и даже нарисую, в каком месте нужно пробивать вентблок у соседа. Это всего одно или два отверстия д=100-150 мм. Если сосед еще не закончил ремонт, думаю, Вы сможете все исправить.

0
Вложение
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

03.05.2006 в 19:09:34

Спасибо за информацию!

Похоже, все-таки меня эта проблема коснулась :( - когда я заделал все отверстия в стыке вентканалов и стал тестировать тягу вентканала на кухне - при открытом окне, конечно - тяга практически отсутствовала. Кусок туалетной бумаги был неподвижен, дым втягивало, но совсем немного - видимо, все-таки я не все трещины заделал.

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

18.05.2006 в 17:48:50

Люди!

Никто не знает где расположены выходы в основной канал и боковых в литых бетонных вентканалах?Планирую пробить их в квартире соседа сверху на этих выходных.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2160

18.05.2006 в 18:48:38

Посмотрите на рисунок. Пробивать нужно одно отверстие побольше (горизонтальный овал) или два отверстия поменьше (верт. овалы). Если бить одно отверстие, то бетон будет тонкий, но оно должно быть таким, чтобы можно было работать рукой с молотком(лучше кувалдой). Если два, то отверстия можно вскрыть минимальные, но бетон будет толще в 2-3 раза. Лучше вскрывать два отверстия, так пленка удаляется качественнее. Через большое отв-е толстую пленку можно сбить только за счет Ваших сбитых рук.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.