2Vladimir_Vas - Полагаю, зависит от посёлка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28631

26.12.2009 в 11:57:46

sidna

Если перевести на русский язык, то вас банально грабят.

0

Следование моим советам вредит кошельку

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.12.2009 в 16:15:38

sidna написал : но подключает еще 27 человек

27 человек это сколько домов?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

26.12.2009 в 23:06:19

Один человек (учетная запись) = один дом.. 4Серый +1, пускай сажают 27 участков на 10 кВт - четыре лампочки на дом, ибо нефиг.. Вот только к какой ВЛ они будут присасываться? Если к отдельной ветке - флаг им в руки; Если ветка одна - опаньки.. Вводной автомат на 2(два!) ампера - это сурово..

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

27.12.2009 в 01:27:04

Посвятите серого,почему у одного на 10квт автомат получается 2А,а у другого---16А?У меня получается ещё больше.:confused:

0
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

27.12.2009 в 11:26:45

Orenburg1969 написал : Посвятите серого,почему у одного на 10квт автомат получается 2А,а у другого---16А?У меня получается ещё больше.

Не даром говорят, что наглость второе счастье)))

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

27.12.2009 в 11:29:43

Orenburg1969 написал : у одного

кого дачника?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

27.12.2009 в 11:54:55

Orenburg1969 написал : почему у одного на 10квт автомат получается 2А,а у другого---16А?

Потому, что 16А в ТП, а 2А - на вводе в дом.. (делим 10кВт на 27 участков; при Кен = 1 расчетная нагрузка 370Вт, те 1,68А. )

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

28.12.2009 в 19:41:49

сколько интересного я за выходные пропустил,но сейчас в ТРЕЗВОМ уме и здравой памяти отвечу по порядку:

4Серый написал : вот если этим 27 отдать 10кВт,то есть на 16А автомат на отдельную линию всех подключить и пусть им хватает

я имел ввиду те 10кВт что вновь купленные отдать новым 27 пайщикам,а старым 13 оставить 20кВт.

Wazawai написал : Вот этот самый коэффициент вы принципиально не учитываете в своих циферках

давайте учтем.плиз,в студию коэффициенты на 13 и 40 домов.

Orenburg1969 написал : Посвятите серого,почему у одного на 10квт автомат получается 2А,а у другого---16А?У меня получается ещё больше

поподробнее пож.не очень понял.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

28.12.2009 в 23:09:10

Gleden написал : Потому, что 16А в ТП, а 2А - на вводе в дом.. (делим 10кВт на 27 участков; при Кен = 1 расчетная нагрузка 370Вт, те 1,68А. )

Почти идеальные ТОЭ,но все мои вопросы и непонятки сводятся к ---КАКИМ МЕТОДОМ 16А-ный автомат на ТП пропустит единовременно 10кВт?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

28.12.2009 в 23:26:57

Orenburg1969 написал : но все мои вопросы и непонятки сводятся к ---КАКИМ МЕТОДОМ 16А-ный автомат на ТП пропустит единовременно 10кВт?

Если не ошибаюсь, так...

0