4Серый написал : давайте учтем.плиз,в студию коэффициенты на 13 и 40 домов.
На 15 потребителей — 0,37, на 50 — 0,27. Полагаю, для 40 домов можно взять 0,3, а для 13 — 0,4.
Не фонтан, конечно, но и не катастрофа.
ps: Сейчас заметил ошибку, считал 17 потребителей первоначально, а не 13. Уже не так весело...
Orenburg1969 написал : КАКИМ МЕТОДОМ 16А-ный автомат на ТП пропустит единовременно 10кВт?
16 ампер x 220 вольт x 3 фазы = 10,56 киловатт.