Собственно говоря выгорела клемма автомата.Каковы причины этой неисправности?Говорят,что провод был хорошо обжат,правда алюминиевый.Как ведет себя алюминий в контактах АВ?

0
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 17:44:45

Это нижний выводной контакт?

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 17:59:05

DonDiemon написал :

Похоже вводной,как хозяин этого автомата говорит.По идее не все ли равно,знаю,что вход сверху-но так ли это критично для автоматического выключателя?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

26.12.2009 в 18:00:24

DonDiemon написал : Это нижний выводной контакт?

судя по защёлке на рейку - да.

Screen написал : Как ведет себя алюминий в контактах АВ?

Он, как и везде, имеет свойство вытекать. Недаром же требуется регулярно ревизовать болтовые и винтовые соединения алюминия.

0
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 18:06:56

Если нижний то выгорел скорее всего от дуги горения. Значит или отсутствие защиты, или плохая работа дугогасительной камеры, или плохая работа расцепителя (медленное разведение контактов или малое расстояние между ними).

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.12.2009 в 19:03:31

Ужасы какие Вы пишете :) И сколько же раз нужно устроить "дугу горения", чтобы так выжечь клемму? :a Вариант более адекватный:

  1. "Потек" алюминий.
  2. Ухудшился контакт.
  3. Повысился нагрев соединения. И так пункты 2 и 3 в цикле до полного термического разрушения зоны контакта.
0
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 19:33:23

При плохом разведении контактов одного раза будет достаточно. Температура дуги несоизмеримо больше температуры нагрева от плохого контакта, поэтому именно она и способна ТАК выжечь автомат.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 19:50:32

Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.

0
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 20:45:32

Screen написал : Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.

Гениально!!! Кучи глупых дядей бьются над более совершенными дугогасительными камерами и трехступенчатыми контактными системами автоматических выключателей. А всё зря! Дуги то и вовсе нет!!! Зачем начинать тему если Вы и так все знаете?

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 21:40:18

Меня там не было,и я всего не знаю.Ну а автомат известного бренда и я не могу предположить,что он в рабочем режиме смог поймать дугу,тем более,что эти самые дяденьки все сделали,чтобы этого не произошло...

0
Aleks72
Aleks72
Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

26.12.2009 в 22:06:36

Mazayac написал :

  1. "Потек" алюминий.
  2. Ухудшился контакт.
  3. Повысился нагрев соединения. И так пункты 2 и 3 в цикле до полного термического разрушения зоны контакта.
  1. зажат мимо клеммы
0