26.12.2009 в 17:38:49

Собственно говоря выгорела клемма автомата.Каковы причины этой неисправности?Говорят,что провод был хорошо обжат,правда алюминиевый.Как ведет себя алюминий в контактах АВ?

0
Аватар пользователя
DonDiemon

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 17:44:45

Это нижний выводной контакт?

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 17:59:05

DonDiemon написал :

Похоже вводной,как хозяин этого автомата говорит.По идее не все ли равно,знаю,что вход сверху-но так ли это критично для автоматического выключателя?

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

26.12.2009 в 18:00:24

DonDiemon написал : Это нижний выводной контакт?

судя по защёлке на рейку - да.

Screen написал : Как ведет себя алюминий в контактах АВ?

Он, как и везде, имеет свойство вытекать. Недаром же требуется регулярно ревизовать болтовые и винтовые соединения алюминия.

0
Аватар пользователя
DonDiemon

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 18:06:56

Если нижний то выгорел скорее всего от дуги горения. Значит или отсутствие защиты, или плохая работа дугогасительной камеры, или плохая работа расцепителя (медленное разведение контактов или малое расстояние между ними).

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.12.2009 в 19:03:31

Ужасы какие Вы пишете :) И сколько же раз нужно устроить "дугу горения", чтобы так выжечь клемму? :a Вариант более адекватный:

  1. "Потек" алюминий.
  2. Ухудшился контакт.
  3. Повысился нагрев соединения. И так пункты 2 и 3 в цикле до полного термического разрушения зоны контакта.
0
Аватар пользователя
DonDiemon

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 19:33:23

При плохом разведении контактов одного раза будет достаточно. Температура дуги несоизмеримо больше температуры нагрева от плохого контакта, поэтому именно она и способна ТАК выжечь автомат.

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 19:50:32

Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.

0
Аватар пользователя
DonDiemon

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

26.12.2009 в 20:45:32

Screen написал : Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.

Гениально!!! Кучи глупых дядей бьются над более совершенными дугогасительными камерами и трехступенчатыми контактными системами автоматических выключателей. А всё зря! Дуги то и вовсе нет!!! Зачем начинать тему если Вы и так все знаете?

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 21:40:18

Меня там не было,и я всего не знаю.Ну а автомат известного бренда и я не могу предположить,что он в рабочем режиме смог поймать дугу,тем более,что эти самые дяденьки все сделали,чтобы этого не произошло...

0
Аватар пользователя
Aleks72

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

26.12.2009 в 22:06:36

Mazayac написал :

  1. "Потек" алюминий.
  2. Ухудшился контакт.
  3. Повысился нагрев соединения. И так пункты 2 и 3 в цикле до полного термического разрушения зоны контакта.
  1. зажат мимо клеммы
0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:09:13

народ, хто там видит АВ, я нет, мну больше ставит на модульный варистор

0
Аватар пользователя
Aleks72

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

26.12.2009 в 22:09:56

аматор1 написал : и я не знаю где там на фото видно автомат?

http://www.at-e.ru/produkts/siemens2.php

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:15:23

2Aleks72 спасиба, открыли веки, давно Сименса живьём не видел, странная конструкция! моё ИМХО - автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины или АВ контрафакт, а причина прогара скорее всего - вытек алюминий или

Aleks72 написал :

  1. зажат мимо клеммы
0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

26.12.2009 в 22:18:56

Если клювика не видно,то это уже не автомат?Мой товарищ несколько раз MG клеммник в этажном щите ставил,хорошо нажимал-фирма...А ровно через пол года все скукожилось и запас по мощности не помог-проводка алюминиевая...Я для себя сделал вывод,теперь думаю стоит ли старые провода на новые автоматы,клеммы,зажимы и прочее подключать,современное оборудование рассчитано под медную проводку,я в курсе,что алюминий применяют и сейчас,но для него свои клеммы.