26.12.2009 в 17:44:45
Это нижний выводной контакт?
26.12.2009 в 17:59:05
DonDiemon написал :
Похоже вводной,как хозяин этого автомата говорит.По идее не все ли равно,знаю,что вход сверху-но так ли это критично для автоматического выключателя?
26.12.2009 в 18:00:24
DonDiemon написал : Это нижний выводной контакт?
судя по защёлке на рейку - да.
Screen написал : Как ведет себя алюминий в контактах АВ?
Он, как и везде, имеет свойство вытекать. Недаром же требуется регулярно ревизовать болтовые и винтовые соединения алюминия.
26.12.2009 в 18:06:56
Если нижний то выгорел скорее всего от дуги горения. Значит или отсутствие защиты, или плохая работа дугогасительной камеры, или плохая работа расцепителя (медленное разведение контактов или малое расстояние между ними).
26.12.2009 в 19:03:31
Ужасы какие Вы пишете :) И сколько же раз нужно устроить "дугу горения", чтобы так выжечь клемму? :a Вариант более адекватный:
26.12.2009 в 19:33:23
При плохом разведении контактов одного раза будет достаточно. Температура дуги несоизмеримо больше температуры нагрева от плохого контакта, поэтому именно она и способна ТАК выжечь автомат.
26.12.2009 в 19:50:32
Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.
26.12.2009 в 20:45:32
Screen написал : Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.
Гениально!!! Кучи глупых дядей бьются над более совершенными дугогасительными камерами и трехступенчатыми контактными системами автоматических выключателей. А всё зря! Дуги то и вовсе нет!!! Зачем начинать тему если Вы и так все знаете?
26.12.2009 в 21:40:18
Меня там не было,и я всего не знаю.Ну а автомат известного бренда и я не могу предположить,что он в рабочем режиме смог поймать дугу,тем более,что эти самые дяденьки все сделали,чтобы этого не произошло...
26.12.2009 в 22:06:36
Mazayac написал :
- "Потек" алюминий.
- Ухудшился контакт.
- Повысился нагрев соединения. И так пункты 2 и 3 в цикле до полного термического разрушения зоны контакта.
26.12.2009 в 22:09:13
народ, хто там видит АВ, я нет, мну больше ставит на модульный варистор
26.12.2009 в 22:09:56
аматор1 написал : и я не знаю где там на фото видно автомат?
26.12.2009 в 22:15:23
2Aleks72 спасиба, открыли веки, давно Сименса живьём не видел, странная конструкция! моё ИМХО - автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины или АВ контрафакт, а причина прогара скорее всего - вытек алюминий или
Aleks72 написал :
- зажат мимо клеммы
26.12.2009 в 22:18:56
Если клювика не видно,то это уже не автомат?Мой товарищ несколько раз MG клеммник в этажном щите ставил,хорошо нажимал-фирма...А ровно через пол года все скукожилось и запас по мощности не помог-проводка алюминиевая...Я для себя сделал вывод,теперь думаю стоит ли старые провода на новые автоматы,клеммы,зажимы и прочее подключать,современное оборудование рассчитано под медную проводку,я в курсе,что алюминий применяют и сейчас,но для него свои клеммы.