Мдааа, испытания штука нужная, говорят из-за испытаний оборудования 4 блок Чернобольской АЭС и взорвался. Так что лучше скажите как проводку сделать по деревянным стенам, да так чтобы красиво, безопасно и у пожарников претензий не было. :)

Усе поехал на дачу. Потрясутам соседей может они что дельное расскажут и покажут.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.04.2006 в 20:30:18

kalita написал : и у пожарников претензий не было

А вот это ключевые слова! Металлическая полдюймовая труба - и вам никакой пожарник не страшен.

0
DMack
DMack
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 790

28.04.2006 в 21:27:53

Slawa написал : Теперь тебя просто в другую сторону раскручивать будут.

Голова у НИХ закружится :D

kalita написал : Усе поехал на дачу.

К сожалению, на такие праздники все форумные дела резко прекращаются. ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ (вдогонку, надеюсь получится)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.04.2006 в 21:42:49

BV написал : Металлическая полдюймовая труба - и вам никакой пожарник не страшен.

Трубу смонтировать на изоляторах, подложить под неё полосу металла, заземлить и смонтировать датчики перегрева ;) :D

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

29.04.2006 в 11:07:46

Arr написал : Трубу смонтировать на изоляторах, подложить под неё полосу металла, заземлить и смонтировать датчики перегрева ;) :D

...и затянуть в нее кабель марки КМЖ...

А никто и не говорил, что будет легко :-)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.05.2006 в 10:16:00

Эх, хорошо на даче! Теперь вот опять работать да еще и суббота рабочая :( Вообщем походил, поговорил я с дачниками. В основном делают в коробах. Без заземления вся проводка 2-х проводная. В лучшем случае у некоторых стоит УЗО. Думаю все же у себя делать от щитка гофрой или мет. рукавом по чердаку, а спуски и разводка по комнате в коробах. Плюс УЗО. Проводка 2 проводная без заземления. Заземление делать нет смысла, в основном все приборы в пласмассовом корпусе и двойной защитой от пробоя, дом деревянный вероятность сильного удара током не большая, нет прямого контакта с землей. Осталось выбрать провод и придумать как крепить розетки.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.05.2006 в 16:59:07

kalita написал : Заземление делать нет смысла

kalita написал : Эх, хорошо на даче!

С заземлённым бойлером и горячей водой на даче станет просто прекрасно!

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

03.05.2006 в 07:20:49

Slawa написал : По правилам предписано зануление (на вводе в электроустановку разделяются рабочий и защитный ноли), не исключают правила и повторного заземления шины на которой разделяется ноль (главной заземляющей шины, ГЗШ). Но советовать применить такие правила в реальной жизни боязно, так как писатели ПУЭ не предусмотрели довольно частых случаев пропадания ноля ВЛ.

Если один потребитель, есть повторное заземление, то что страшного при отгорании нуля?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

03.05.2006 в 09:27:35

Великий Кузен

Ничего. Но обычно потребителей на ВЛ десятки, повторных заземлений единицы - с неизвестным сопротивлением и неизвестной надёжностью. А если ВЛ выполнена неизолированными проводами, то возможен обрыв нуля и перехлёст нуля и фазы после обрыва...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

03.05.2006 в 10:36:19

2ВТБ! Я понял в данном случае речь идёт о садовом домике и Slawa имел ввиду применение общих правил к садовому домику. В данном случае, если Kalita сделает хорошее заземление, то и обрыв 0 не особо страшен.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.05.2006 в 10:43:49

Великий Кузен написал : Если один потребитель, есть повторное заземление, то что страшного при отгорании нуля?

Ток в ноле ничем не ограничен, кроме сопротивления этого заземления. Пусть в результате перехлеста у нас на ноле образовалась фаза, тогда в нулевом проводнике ток составит 220/Rзаземлителя, R может принимать значения от 3 до 25 Ом... Далее 2 варианта:

  1. Сопротивление мало - сгорит (буквально) ноль, так как в нем нет аппаратов защиты.
  2. Даже если сопротивление окажется ближе к 20 Ом - это долговременный режим и в это время на PE потребителя (на корпусах электроприемников) будет 220 относительно земли, а УЗО PE-проводник не контролирует.
0