dmvt1 написал :

Воистину, проблема в точном положениии термопары. Вчера, замерил цифровым милливольтметром напряжение на клапане, он отключается при 134мВ, вынул ТГ-4, прогрел ее на газовой плите до 200Мв, затем собрал заново, немного опустив термопару вниз и вглубь подгибанием кронштейна, и стал следить за напряжением - в правильно подобранном положениии напряжение резво достигает 198 - 170 мВ, что не позволяет клапану отсекаться. Внезапные отключения прекратились и котел проработал целые сутки, пока я сам его не остановил.

Аватар пользователя
yourick

Местный

Регистрация: 11.10.2010

Москва

Сообщений: 9

17.10.2010 в 00:44:49

#2037078

Генеренко написал : генератор приблизить к пламени, т.е. можно в запальнике просверлить еще одно отверстие, чтобы эдс не сильно падала.

Так и вышло.

Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

18.10.2010 в 18:40:24

#2039700

У меня сейчас все работает пока ( 3 раза тьфу). По методу Бело полностью закрыл доступ воздуха снизу с боковых и передней стенок. Задняя щель открыта. Таким образом пламя с запальника как бы "надувает" на термогенератор.
2 Бело - дался вам этот датчик тяги... :) К тому же я измерял напряжение непосредственно на самом э/м клапане, т.е. с учетом падения на всех датчиках (кроме ДБПТ - он у меня по прежнему отключен)

Аватар пользователя
yourick

Местный

Регистрация: 11.10.2010

Москва

Сообщений: 9

24.10.2010 в 17:52:14

#2049378

Сфоткали бы, интересна форма сей детали...

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

24.10.2010 в 19:20:00

#2049518

Ребята .Вы давно уже стараетесь загладить чей то огрех. Не проще ли просто поменять автоматику на импортную типа SIT . Если за пару лет котел не потек -значит возможно будет жить. Дайте ему новую жизнь. SIT срабатывает при 18-20мВ .Надежно.+возможность для регулирования температуры и экономия газа(денег).А если SIT820mV то и возможность для технического творчества,без чего скучно жить.

Аватар пользователя
yourick

Местный

Регистрация: 11.10.2010

Москва

Сообщений: 9

27.10.2010 в 21:15:53

#2055253

Ценник на сей продукт озвучьте пожалуйста, и где покупать?

Советы выбросить свое имущество всегда меня раздражали... Тем более запрещено самостоятельно изменять конструкцию котла.

http://oldforum.c-o-k.ru/dload.php?action=download&file_id=102 - эта что ли хрень?

http://ros-teplo.ru/product_info.php?products_id=229 - цена несуразная.

Цитата: "В напольных котлах КОВ мощностью от 7 до 16 кВт используется автоматика 630 EUROSIT"

http://www.lemax.ru/kotly/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=52 - файлы с инструкциями по автоматике

http://teplo.fatal.ru/pic/eurosit630.jpg

http://gaz.forumbb.ru/click.php?http://letitbit.net/download/72225.7270da3d539e0f95ddb30a0e71d1ad465/630_eurosit.pdf.html

http://www.megaupload.com/?d=AZYN4MQT

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

27.10.2010 в 21:56:30

#2055348

Да в районе 2-3 т.р. для 630 и 3-5т.р.для 820 .Причем 820 иеет возможность для подключения КОМНАТНОГО ТЕРОРЕГУЛЯТОРА. Простейшего ценой 400-500 руб. Эти котлы под другим индексом выпускаются с этими автоматами. Посмотрите на сайте. Как сказал один известный киногерой: -Прежде чем выкинуть что нибудь не нужное,его нужно купить. Отсюда следует :Что бы не выбрасывать ненужное-ненадо его покупать. Подозреваю ,что термогенератор на котле установлен с цель установки автоматики SIT mV820 NOVA. А дальше все по русски:Хотели как лучше-получилось как всегда.

Аватар пользователя
yourick

Местный

Регистрация: 11.10.2010

Москва

Сообщений: 9

27.10.2010 в 23:53:20

#2055692

Я думал, Вы сами переделывали из СТПВ в СТПВС. А так это общие фразы. Там и габариты разные и остальное. Как его к горелке привинчивать? У меня не было выбора в покупке, к сожалению, газовики навязали Сигнал.

Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

28.10.2010 в 17:55:04

#2056786

2 yourick Фото сделать не могу сейчас: фотик сломал, мобильник с камерой потерял :) Конструктивно пока просто лежат два деревянных бруска 50х50, длиной как раз по длине котла. Они лежат снаружи по обоим его сторонам вплотную к стенкам. Поддув спереди и сзади оставил. Сейчас я двигаюсь в другом направлении - хочу сделать и установить на вытяжную трубу дефлектор Григоровича. (вот эта тема меня натолкнула http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84378)

Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

28.10.2010 в 17:57:02

#2056787

2мвс Автоматика Сигнала меня устраивает. Где еще найдешь отечественный котел с модуляцией пламени основной горелки?

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

28.10.2010 в 20:52:46

#2057085

yourick написал :

yourick написал : Я думал, Вы сами переделывали из СТПВ в СТПВС. А так это общие фразы. Там и габариты разные и остальное. Как его к горелке привинчивать? У меня не было выбора в покупке, к сожалению, газовики навязали Сигнал.

Не переделыва и не собираюсь.Более того близко не подходил к данному произведению постсоветской конструкторской мысли.Считаю что сейчас все делается по принципу:Что бы ни делать ,лишь бы ничего не делать. Были хорошие автоматики АРБАТ 1Б и АОГВ23 -модернизировали в сторону упрощения и удешевления(не подумайте что для потребителя).В результате они потеряли свои потребительские качества.Современный котел АОГВ 17.4(23) жуковский ЭКОНОМ .Терморегулятор включается при падении температуры на 15!? градусов. Где посмотреть модуляцию? АОГВ 23(17) 80-90х годов выпуска.У меня глаза на лоб полезли когда увидел как 20летний котел САМ выбирает режим для поддержания заданной температуры.Терморегулятор начал работать без хирургического вмешательства с моей стороны.Только терапия. Установить автомат другой конструкции ?С совеменными материалами?? С современным инструментом??? Да.Габариты видите ли разные. А вот если температуру регулировать из комнаты,или лучше в подвал в тапочках ночью бежать.

Аватар пользователя
yourick

Местный

Регистрация: 11.10.2010

Москва

Сообщений: 9

31.10.2010 в 22:08:56

#2062141

Напоминаю, тема:" Котел КОВ-16", а Вы уходите в сторону. Где родился там и пригодился. У кого что установлено - то и будет работать.

Аватар пользователя
yourick

Местный

Регистрация: 11.10.2010

Москва

Сообщений: 9

31.10.2010 в 22:39:08

#2062220

Жоржыч написал : Дефлектор

А ради чего? Уменьшить тягу в дымоходе? В чем весь секс-то?

Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

01.11.2010 в 14:14:01

#2063059

Почему же уменьшить? Наоборот :)
Кроме того, правильный дефлектор устраняет (или значительно снижает) эффект "задувания" ветра в трубу. Был тут пару недель назад такой день, когда ветер у нас дул с другой стороны, так у меня котел раз 5 именно задувало.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

21.11.2010 в 12:03:06

#2097405

Уважаемые, господа. Погасание сегодняшней ночью котла (3 раза), натолкнуло меня на мысль поискать причины в интернете. Что и привело меня сюда. Но после последнего восстановления тепла в доме котел работает пока нормально где-то 5-6 часов. Но просто так он не мог тухнуть. (котел установлен этим летом). Думается , что может это повториться. Ранее неожиданно гас, но после зажигания работал по-долгу. Чаще гас днем, когда регулятор убран в положение . Когда горел один фитиль. Ну это как-то не напрягало. И не обращал на это внимания. Хуже сегодняшняя ситуация. Все это я к чему? Хотелось бы уточнить место подключения Датчика тяги. Правильно ли я понимаю? Других проводов и не видно. Думаю на время закоротить, в следующий раз если начнет тухнуть. Для выяснения причины.

Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

25.11.2010 в 18:00:39

#2105480

2 ru6bx Не могу ничего сказать :( На моем котле совсем другой блок автоматики.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.11.2010 в 18:25:03

#2105532

Это именно то ,что вы думаете.Только датчик тяги расположен в районе дымохода.И он является виновником отключения чаще всего.Если котел работает отключаясь и включаясь .Нужно провести настройку минимального пламени с помощью винта мин. расхода.Лучше это сделать с подключением манометра и выставлением мин. давления на горелке ,рекомендованое для этого котла(СМ паспорт). Работа в режиме малого пламени позволит экономить газ и работа котла будет равномерной без шума и отключений.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

25.01.2011 в 17:59:01

#2212869

Всем здравствуйте. Есть тоже вопрос по этому котлу. Как проверить температуру воды в котле, если датчик накрылся? Хотя возможно и не правильно сформулировал вопрос, так как сам датчик работает, но тем-ра не поднимается выше 65 градусов. Ставлю котел на максимум, труба горячая (хотя все относительно), а тем-ра не растет??? Может кто подскажет...

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.01.2011 в 18:25:00

#2212901

может быть просто померить температуру на выходе.,а потом делать вывод?

Аватар пользователя
Бело

Местный

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 5594

25.01.2011 в 21:45:04

#2213233

Почитайте пост повнимательней

ru6bx написал : Погасание сегодняшней ночью котла (3 раза)

Гаснет от срабатывания основного клапана запитанного от термопары, пламени запальника толи не хватает, толи сдувает

Аватар пользователя
Бело

Местный

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 5594

25.01.2011 в 21:48:27

#2213252

alvit написал : Всем здравствуйте. Есть тоже вопрос по этому котлу. Как проверить температуру воды в котле, если датчик накрылся? Хотя возможно и не правильно сформулировал вопрос, так как сам датчик работает, но тем-ра не поднимается выше 65 градусов. Ставлю котел на максимум, труба горячая (хотя все относительно), а тем-ра не растет??? Может кто подскажет...

Скорей всего дело не в датчике а в регуляторе температуры, вообще у него максимум (защита) 90 гр., мог сьехать на 65 и отсекает

Аватар пользователя
ЮрАн

Местный

Регистрация: 19.12.2010

Саратов

Сообщений: 370

25.01.2011 в 22:47:44

#2213450

Жоржыч написал : На моем котле совсем другой блок автоматики.

Так это вроде котёл "Данко" ,а не "Сигнал" (КОВ).На КОВ такой автоматике нет.

Аватар пользователя
Бело

Местный

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 5594

25.01.2011 в 22:51:14

#2213464

ru6bx написал : Данко 26

Какой котел невидно, надо говорить , а автоматика Арбат, у нее слабая термопара, хотя у меня лет 10 проработал пока не прогнил

Аватар пользователя
ЮрАн

Местный

Регистрация: 19.12.2010

Саратов

Сообщений: 370

25.01.2011 в 22:58:23

#2213484

Бело написал : Какой котел невидно, надо говорить

Если присмотреться на фото ,то можно разглядеть на шильдике надпись "Данко"

Аватар пользователя
Бело

Местный

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 5594

25.01.2011 в 23:01:48

#2213495

ЮрАн написал : Если присмотреться на фото ,то можно разглядеть на шильдике надпись "Данко"

Пардон за невнимательность, тем более

ru6bx написал : Данко 26

Но сути не меняет

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.01.2011 в 23:21:14

#2213543

Бело-ты не врубился о чем речь,а это меняет суть.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

27.02.2011 в 01:54:07

#2277299

ЮрАн написал : Так это вроде котёл "Данко" ,а не "Сигнал"

Данко ставит на свои котлы исключительно Хоневел или СИТ автоматики

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

13.03.2011 в 15:02:19

#2305290

Эксплуатация котла КОВ-12.5 СИГНАЛ с 2004 года.Первая проблема была в датчике тяги,Я его приподнял и отвернул в сторону.Котёл стал работать без проблем некоторое время.Второе испытание :стал коптить и сильно причина :на фитиле засорилось отверстие подпитки воздуха для фитиля.Теперь периодически прочищаю проблем нет.Вчера стал произвольно тухнуть и стрелка на вольтметре стала между 1 и 2 где то посередине, раньше заваливала за 2,на фотке видно как сейчас.Благодаря вашим советам тупо подогнул отвёрткой термопару к фитилю и всё стало в норме.Была ещё неполадка,на катушке был обрыв припайке к корпусу ,устранил сам(думаю заводской брак) Ещё проблема много конденсата с трубы на улице течёт.

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.03.2011 в 15:39:53

#2305364

2Кубанец С нашей техникой завсегда надо быть немного слесарем-газовиком. Импортные брендовые котлы, конечно, хвалят, да ценою они будут гораздо поболее... Да и далеко не всегда можно вот так "на коленке" самостоятельно починить заморский котёл по советам с форума (фирменный сервис, спору нет, хорошо, если живёшь в крупном городе).

Кубанец написал : тупо подогнул отвёрткой термопару к фитилю и всё стало в норме

Стала лучше нагреваться, и ЭДС попёрла. Но ведь почему-то пламя запальника оказалось недостаточным; возможно, засорилась форсунка запальника и её надо прочистить тонюсенькой проволочкой (иголку не использовать - обломиться может).

Кубанец написал : Ещё проблема много конденсата с трубы на улице течёт.

Не совсем понятно: на улице - это значит снаружи "потеет"? В любом случае дымоход должен утепляться.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

13.03.2011 в 18:43:54

#2305661

Для чистки запальник надо снимать?К форсунке так просто не подобраться.А вот насчёт дымохода Я уже и не знаю как его ещё утеплять.Спасибо за подсказку.