Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

29.12.2009 в 21:02:28

Стандартно (с 82г, как получили квартиру) в щите этажном стоят автоматы 30А на эл.плиту и 16+16 на свет и розетки. Если установить один 63А на ввод (щиток перенести в квартиру) будут какие-то заморочки с ЖЭКом или там с мосэнергосбытом? Ну т.е. я читал тут много чего на форуме и ссылки на всевозможные госты/снипы курил…
да да да, на квартиры с электроплитами до 100кв.м – 10кВт разрешенной мощности и автомат на 50А.
Но ведь стояло и стоит сейчас у всех по 62А (ежели в сумме) да еще почти у каждого на СМ по 16А… или я неправильно складываю, по формуле особой надо наверное?
Что скажете аксакалы?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

29.12.2009 в 21:12:42

Сдаётся мне нужны будут техусловия из УК.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.12.2009 в 21:17:42

БесПаники написал : Но ведь стояло и стоит сейчас у всех по 62А (ежели в сумме), да еще почти у каждого на СМ по 16А… или я неправильно складываю

Неправильно складывать, вообще. Для начала загляните в договор на электроснабжение, если он имеется, или справьтесь в ЖЭКе у гл. инженера сколько выделено на Вашу квартиру в киловаттах. А уж потом будете думать что и куда втыкать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

29.12.2009 в 21:17:59

сперва вопрос:у вас от перегрузки автоматы часто выбивает?в принципе и 50А за глаза хватает.и не надо никакой особой формулы.32А на плиту,10 на освещение и 16А на розетки.а насчет проблем с ЖЭКом если 50А на вводе часто выбивать будет,поменяете на 63А.

0
БесПаники
БесПаники
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

29.12.2009 в 21:19:50

sergey_sav написал : Для начала загляните в договор на электроснабжение, если он имеется, или справьтесь в ЖЭКе у гл. инженера сколько выделено на Вашу квартиру в киловаттах.

спасибо добрый человек... ну так помог, столько нового узнал

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

29.12.2009 в 21:20:34

и ещё только сейчас додумал:у вас счетчик на сколько ампер стоит?если 10-40А то не советую на 63А рот разевать,такой счетчик такую нагрузку не проглотит

0
БесПаники
БесПаники
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

29.12.2009 в 21:23:37

4Серый написал : сперва вопрос:у вас от перегрузки автоматы часто выбивает?в принципе и 50А за глаза хватает.и не надо никакой особой формулы.32А на плиту,10 на освещение и 16А на розетки.

да не выбивало ни разу за почти 30 лет... да плиту вот купили 11,1кВт... из-за чего морочусь-то... а вот поставить сначала на 50А потом заменить на 63 это в принципе мысль

0
БесПаники
БесПаники
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

29.12.2009 в 21:26:18

БесПаники написал : у вас счетчик на сколько ампер стоит?

да - это я тоже хотел спросить (насчет счетчиков) счетчики у всех (во всяком случае на нашей площадки и на двух ниже, дальше не пошел) стоят на 40А и что делать?... хотя стоят жужжат

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

29.12.2009 в 21:26:25

БесПаники написал : да плиту вот купили 11,1кВт

плита сразу с духовкой или два независимых прибора?

0
БесПаники
БесПаники
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

29.12.2009 в 21:30:43

4Серый написал : плита сразу с духовкой или два независимых прибора?

плита с духовкой (454450 - с бонуса) заместо электры 1006:)

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

29.12.2009 в 21:31:44

Мальчишки к слову,в моей практике был один казус,на 9-ти этажке лифт был подключен на счётчик 3*5А и фигачил чёрте сколько лет!Напрямую без трансов!

0