29.12.2009 в 21:41:30
Orenburg1969 написал : счётчик 3*5А и фигачил чёрте сколько лет!Напрямую
а в моей практике буквально этим летом в одном СНТ счетчик менял 10-40А на 60А меркурий.на тот первый подключили сауну 8кВт на 220В,с него какой-то черной,типа мастики на контакты натекло и сам корпус немного деформировался от нагрева.
29.12.2009 в 21:48:21
БесПаники написал : скажи как складывать-то надо
я лучше скажу сколько выкладывать надо.63А вы может и скушаете,только за них ещё и платить придется весьма кругленькую сумму.
29.12.2009 в 21:58:28
БесПаники написал : так я и спрашивал - правильно я считаю или нет????
Повторно. Нельзя складывать номинальные токи автоматов, что бы определить номинал вводного, Эти три Ваши циферки в Вашем случае не являются определяющими. А на типовые квартиры с электроплитами выделялось в 82г., полагаю, не более 8-9 кВт, а это АВ 40А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.12.2009 в 22:01:23
sergey_sav написал : а это АВ 40А.
так и было,только не АВ а пакетные выключатели.
29.12.2009 в 22:13:14
4Серый написал : я лучше скажу сколько выкладывать надо
...не... не нада, все-все-все... 50А и ни грамма больше, уболтали:clapping
тут вот еще засада, если вызывать менять счетчик из мосэнерго (а по-любому придется) как-бы их уговорить заменить провода на медь. ну там алюминий, но ведь можно от АЕ2046 до счетчика фазу, от счетчика до АВ фазу и от счетчика ноль на колодку... только ведь наврядли...
а стоит менять-то?
да и вообще хотелось-бы что-бы сделали все по-уму (ну как здесь выкладывают щитки - прям иномарки), но получается - если официально, то криво и убого, а если договорится со спецом из форума, а как тогда счетчик менять? ... прям круг заколдованный
29.12.2009 в 22:14:26
я видел счётчики с тремя дисками, мож кто помнит ещё такие- на 5А. и работает.....
29.12.2009 в 22:18:18
БесПаники написал : если вызывать менять счетчик из мосэнерго (а по-любому придется) как-бы их уговорить заменить провода на медь. ну там алюминий, но ведь можно от АЕ2046 до счетчика фазу, от счетчика до АВ фазу и от счетчика ноль на колодку... только ведь наврядли... а стоит менять-то?
стоит или нет вам решать когда они озвучат цену вопроса.кстати:что и насколько у вас сейчас перед счетчиком установлено?
29.12.2009 в 22:28:06
4Серый написал : что и насколько у вас сейчас перед счетчиком установлено?
29.12.2009 в 22:40:52
еще раз плиз, для полного прояснения мозга
т.е. если я просто меняю старые черные АВ на новые белые, но только в ряд, на дин-рейку и под гребенку на - 32 плита, 16+16 и 16 на СМ - как и у ВСЕХ стоит и у меня в том числе - то эт все нормально, так?
ну или на один 50А да?
а 63А - то карачун, так?
29.12.2009 в 22:46:05
БесПаники написал : за 30 лет не погорела
а 30 лет назад и даже 15 было у пиплов столько мощных электропожирателей?
29.12.2009 в 22:50:09
м-да.прошелся по ссылке.чтоб привести это воронье гнездо в порядок...??? я бы за часдвадцать не управился.то что проблему вам надо решать с соседом это однозначно.выкидывать ваши и его старые автоматы,прикручивать дин-рейку с выпуском влево для запаса,и ещё одну маленькую прикрутить около вашего счетчика для своего вводного автомата на два модуля,а запитать его с вводных клемм общей АЕшки.при всем при том у вас счетчики не опломбированы,замену проводов можно произвести и без участия жэковских электриков.
29.12.2009 в 22:53:23
БесПаники написал : а 63А - то карачун, так?
если нагрузите счетчик больше максимальных 40А то возможно.
29.12.2009 в 22:54:43
аматор1 написал : а 30 лет назад и даже 15 было у пиплов столько мощных электропожирателей?
ну так оно конешно, да... лысьва, бирюса и зви...ну так ведь в 21век тоже хочется
29.12.2009 в 23:01:41
4Серый написал : чтоб привести это воронье гнездо в порядок...???
ужос...и я об том же
4Серый написал : проблему вам надо решать с соседом
если-бы сосед, за счастье бы... соседка, девчонка 27л, при мне родилась...ей фиг втолкуешь
4Серый написал : всем при том у вас счетчики не опломбированы,замену проводов можно произвести и без участия жэковских электриков.
эт тоже засада... вот щас пломбы нет, причем уже несколько лет (ну может и 10), хотя они ходят, из мосэнерго, списывают показания...но пофиг, молчат как рыбы об лед...а вот ведь стоит влезть, увидят поменяные провода, ведь начнут грузить на деньги, мол пломбу сам сорвал для замены проводов/автоматов
29.12.2009 в 23:06:33
БесПаники написал : если-бы сосед, за счастье бы... соседка,
два новых автомата это её?и что ей трудно втолковать:что б она ещё два автомата прикупила взамен старых или что час без света посидеть придется или и то и другое?