30.12.2009 в 15:14:33
На Ваш суд выношу принципиальную электрическую схему 2-х этажного дома.
Характеристика дома: 170 кв.м. 2 этажа. На первом этаже 2 комнаты, ванна, прихожая, кухня, коридор. Розетки везде кроме коридора. В кухне 2 группы розеток. Свет везде.
На втором этаже 3 комнаты, 2 гардеробных, ванна, коридор. Розетки везде кроме гардеробных и коридора. Свет везде.
Пояснения к схеме: входная линия 3 фазная 380 В. Щиток вводноучетный № 1 на столбе. В нем АВ 25А и счетчик.
От щитка №1 идет кабель 4х10 медь в броне под землей к дому. Длина 35 м.
Вводной, распределительный щиток №2 в доме:
30.12.2009 в 20:57:06
схема хорошая.все всему соответствует нормально.вопросов два: 1-каким образом отапливаться собираетесь? 2-генератор планируете?
30.12.2009 в 21:36:03
boa2011 написал : Жду с нетерпением критику.
А УЗО 32А 10мА вы уже нашли?
31.12.2009 в 09:29:35
Спасибо за ответы. 1.Генератор дело следующей жизни. Света получил много, линии и трансформатор новые. надеюсь на бога и Чубайса.
31.12.2009 в 10:09:40
boa2011 написал :
- УЗО 32/10 фирмы АВВ.
Каталожный номер, если не трудно.
boa2011 написал : правильно или нет что в одной комнате розетки от одной фазы, а освещение от другой.
Лучше так не делать.
31.12.2009 в 11:06:20
Люди срочный вопрос - вход ABB сверху или снизу для всей модульной серии? А то на праздники уже хочу вешать и щиток смонтировал. Что бы не было мучительно больно.
31.12.2009 в 11:53:34
boa2011 написал : вход ABB сверху или снизу для всей модульной серии?
Без разницы. Так какой каталожный номер УЗО 32А10мА?
31.12.2009 в 12:32:58
На дачу приеду и посмотрю чего я купил. Но пока Инет под боком на остальные вопросы please.
04.01.2010 в 16:15:05
Так что ребяты? Нечего сказать, что ли? Може кто чего подскажет. Обидно право. Я три месяца изучал и этот и другие форумы и ПУЭ как библию читал. Что бы не отвлекать внимание Ваших превосходительств вопросами типа: "Хочу сделать самостоятельно схему и проводку в 2-х этажном доме, но учить и читать это для ламеров. И денег жаль. Поэтому, ну-ка дяденьки, кто быстренько и задаром нарисует и научит." И что в результате? После моих усилий. И сказать нечего? Обидно как то. Все на чо обратили внимание это какой да какой УЗО ABB на 10 мА. Конечно не 32А, это я на рынке не доглядел, продали 25А. Ну ладно поплакал и забыл. Я понимаю, что схема проста как три копейки (нет генератора, аккумуляторов, ИБП, распределителей нагрузки и т.д.) но мне и не надо этого. Фазы - 3. Раскидал по фазам нагрузку и все. Чего лишнего мутить? Отопление и кухня газовые. Силовых нагрузок в доме почти нет. Чего там сложного в этом проекте? Но "МЛЯТИ!!!" Берут ребята за проект от площади дома. С меня 30 000 (тридцать тысяч) рублей. И с умными лицами доказывают, что только с лицензией можно правильно нарисовать как подключить 10 светильников и сорок розеток. С..КИ!!! В зад себе эту лицензию. Но дом надо сдавать, вот и всё! В гараже у меня и компрессор и тигель и токарный и сверлильный станок все 3 фазы (а як же!)и баня электрическая. Вот где приходится думать как и что, вот там действительно интересно. Но баню и гараж сдавать никому не надо. Поэтому пошли все проверяльщики на...!!! Посыпаю голову пеплом и жду замечаний. С праздником. Навеки Ваш.
04.01.2010 в 16:23:23
boa2011 написал : Посыпаю голову пеплом и жду замечаний.
да номальная схема,можете спать спокойно.и УЗО 25А10мА нормально вписывается,общий то у вас тоже 25А.
04.01.2010 в 16:42:38
Всё хорошо.Нет на схеме УЗИП, а заставят по любому и абсолютно не распределена нагрузка по фазам.Все освещение на А, все розетки на В. Перекос будет солидный.
04.01.2010 в 16:51:15
boa2011 написал : разделение шины РЕN на N и РЕ
Не увидел на схеме шины PE. Выделенная ГЗШ будет?
04.01.2010 в 16:52:31
boa2011 написал : какой УЗО ABB на 10 мА. Конечно не 32А, это я на рынке не доглядел, продали 25А. Ну ладно поплакал и забыл.
Будто они больше 25А у брендов бывают.
04.01.2010 в 16:55:25
boa2011 написал : контактор 4-х полюсный, управляемый отдельной дежурной кнопкой, для отключения электропроводки дома в режиме отсутствия людей
Не нужно такое устройство, да и четвёртый полюс лишний.
04.01.2010 в 17:00:37
boa2011 написал : Нечего сказать, что ли?
Заводите в каждое помещение одну и ту же фазу на освещение, розетки и для стационарных потребителей. Исключения - трёхфазные потребители и кухня.
Хотелось бы увидеть многоуровневую ;) защиту от импульсных перенапряжений и защиту от длительного перенапряжения / пониженного напряжения (тогда и контактор пригодится).