На Ваш суд выношу принципиальную электрическую схему 2-х этажного дома.
Характеристика дома: 170 кв.м. 2 этажа. На первом этаже 2 комнаты, ванна, прихожая, кухня, коридор. Розетки везде кроме коридора. В кухне 2 группы розеток. Свет везде.
На втором этаже 3 комнаты, 2 гардеробных, ванна, коридор. Розетки везде кроме гардеробных и коридора. Свет везде.
Пояснения к схеме: входная линия 3 фазная 380 В. Щиток вводноучетный № 1 на столбе. В нем АВ 25А и счетчик.
От щитка №1 идет кабель 4х10 медь в броне под землей к дому. Длина 35 м.
Вводной, распределительный щиток №2 в доме:
- разделение шины РЕN на N и РЕ,
- входной автомат 25А 4Р,
- УЗО 40А/300мА,
- 5 проводные линии на баню и гараж, линия L/N/PE на дежурный свет, насос СО, сигнализацию, холодильник,
- контактор 4-х полюсный, управляемый отдельной дежурной кнопкой, для отключения электропроводки дома в режиме отсутствия людей,
- 5 проводная линия на щиток №3. Распределительный щиток №3: -3 шины фаз L1, L2, L3,
- шины N для груп розеток и света после отдельных УЗО,
- шина PE общая,
- УЗО 40А/30мА для автоматов нагруженных на фазу L1,
- УЗО 40А/30мА для автоматов нагруженных на фазу L2,
- УЗО 40А/30мА для автоматов нагруженных на фазу L3,
- УЗО 32А/10мА для автоматов нагруженных на фазу L3 для розеток и света ванных комнат.
- автоматы 16А розетки, 10А свет. Каждая группа розеток и каждое освещение отдельными линиями ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Есть только одна распаечная коробка для освещения гардеробных и коридора на 2 этаже. Провода ушло 400 метров - 200 и 200. Вот кажется и все. Жду с нетерпением критику.