boa2011 написал : Находится шина вне пределов щитка № 2.
А должна быть в этом щите.
К этой шине подключен провод PEN, фазы, и отходят провода PE и N.
Не понял про фазы.
Эти провода приходят каждый на свои шины. Причем провод РЕ приходит на одну шину в щитке № 2 и на одну шину в щитке № 3.
Словом, деление PEN выполнено неправильно.
уходя из дома жена будет нажимать кнопку и одновременно отключать дом и включать сигнализацию
Принято.
Где в схеме рвется провод N?
На контакторе.
В щитке № 1 рвется PEN, но это требование монтирующей организации, устанавливающей щиток учета на опорном столбе воздушной линии. В щитке автомат и счетчик. И все под пломбой. Щиток № 1 за мои деньги, но не в моем праве. Ничего сделать с этим не могу.
Вас (преступным путём) вынуждают делать ТТ.
Мне удобно так.
Не вижу удобства, но запрета нет.
идет ВЛ
ВЛ упомянута впервые.
щиток № 2 в доме, под ним ГЗШ, к ГЗШ PEN
PEN следует делить не на ГЗШ, а на шине PE во ВРУ (шиток №2).
СУП не нарисована
Если есть металлические трубопроводы, то осталось подключить их к ГЗШ.
На молниезащиту естественно отдельный контур
Контуры будут соединены между собой?
Расстояние от щитка до дома будет 5-6 метров
В помещении влажность и температура постабильнее. Но на месте виднее.
Rodnoi написал : Контура заземления достаточно одного.
Молниеотвод и проводник к ГЗШ присоединить к противоположным точкам контура?