04.01.2010 в 17:28:18
Издеваетесь значит. В честь праздника наверно. Значит так. 1."Родной" :
04.01.2010 в 18:57:07
boa2011 написал : Нагрузку посчитай по фазам, не ленись.
И не думаю считать.И так видно, что основные мощные потребители , как то стиралка и вся кухня сидят на одной фазе.
04.01.2010 в 20:50:05
Простите, устройство Б это именно контактор ? или рубильник ? Просто я на ввод собираюсь ставить именно рубильник, такая красивая красная ручечка, которая счелкает с грохотом. Мне кажется для ваших целей это тоже более правильное решение. Контакторы обычно ставят на моторы или что-то подобное... Возможно во вводном щитке в дом не хватает контроля перенапряжения и контроль обрыва фаз... (или как там его называют). Наверняка в доме будет и комп и телефизор, да тот-же холодильник счас больше похож на компьютер... Очень жалко будет когда из-за такой мелочи погорит техника. Про все остальное... Сделано вдумчиво и правильно, платить дяденькам 30 штук надо :) конечно, но тем кто не в силах прикрутить резетку, и прочитать небольшой свод правил. Ну или тем кто зарабатывает эти самые 30 штук в течении дня :) Соберете щиток, выложите! Всегда приятно посмотреть на работу сделаную с умом...
05.01.2010 в 05:23:41
boa2011 написал : в щитке №2 PEN присоединен к ЗУ и отходит два провода РЕ и N. Обозначены цветом и буквами. Что не так?
Вместо шины на схеме точка - и эта точка размещена за пределами ВРУ. А на вводе в щиток PEN и вовсе ветвится. Нарисуйте шину PE, подключите к ней PEN ввода, проводник от ЗУ (или от ГЗШ), перемычку на шину N, проводники PE - и вопросы снимутся.
Контактор это защита дома на время отсутствия проживающего персонала.
Неавтоматический выключатель надёжнее.
4 полюса потому
На PE будет ровно тот же потенциал. "Рвать" N в трёхфазной сети нежелательно. В УЗО приходится - не выпускают моделей без разрыва нуля, к сожалению.
одну фазу на все в одной комнате это извините почему?
Элементарная и очевидная мера по повышению уровня безопасности.
когда розетку вечером буду менять, чинить и т.д. и не надо будет переносками обвязываться
Фаза одна - а группы минимум две (верхний свет и розетки).
Вы бы уточнили по поводу ввода. От КТП идёт подземный кабель до дома? Или ЩУ установлен на опоре ВЛ/ВЛИ?
Также нет ясности с СУП. ГЗШ выделенная (та самая точка за пределами щита)? Или совмещённая с шиной PE (в щите ВРУ)?
Молниезащита на отдельный контур или на общий?
05.01.2010 в 21:37:21
можно еще контур забить и всю слаботочку заложить даже на акустику и аварийку кинуть отдельно вдруг надумаеш генератор.
11.01.2010 в 13:35:41
2 ВТБ:
И по ходу прокладки кабелей возник вопрос:
11.01.2010 в 13:46:59
boa2011 написал : что если щиток № 2 поставить не в доме?
Не стоит, по закону подлости автоматы будут в случае чего выключатся скорее всего в нём( т.к. через них будет течь весь ток потребителей), и бегать на улицу включать как то не айс. Контура заземления достаточно одного.
11.01.2010 в 15:09:47
boa2011 написал : Находится шина вне пределов щитка № 2.
А должна быть в этом щите.
К этой шине подключен провод PEN, фазы, и отходят провода PE и N.
Не понял про фазы.
Эти провода приходят каждый на свои шины. Причем провод РЕ приходит на одну шину в щитке № 2 и на одну шину в щитке № 3.
Словом, деление PEN выполнено неправильно.
уходя из дома жена будет нажимать кнопку и одновременно отключать дом и включать сигнализацию
Принято.
Где в схеме рвется провод N?
На контакторе.
В щитке № 1 рвется PEN, но это требование монтирующей организации, устанавливающей щиток учета на опорном столбе воздушной линии. В щитке автомат и счетчик. И все под пломбой. Щиток № 1 за мои деньги, но не в моем праве. Ничего сделать с этим не могу.
Вас (преступным путём) вынуждают делать ТТ.
Мне удобно так.
Не вижу удобства, но запрета нет.
идет ВЛ
ВЛ упомянута впервые.
щиток № 2 в доме, под ним ГЗШ, к ГЗШ PEN
PEN следует делить не на ГЗШ, а на шине PE во ВРУ (шиток №2).
СУП не нарисована
Если есть металлические трубопроводы, то осталось подключить их к ГЗШ.
На молниезащиту естественно отдельный контур
Контуры будут соединены между собой?
Расстояние от щитка до дома будет 5-6 метров
В помещении влажность и температура постабильнее. Но на месте виднее.
Rodnoi написал : Контура заземления достаточно одного.
Молниеотвод и проводник к ГЗШ присоединить к противоположным точкам контура?
11.01.2010 в 16:29:11
[QUOTE=ВТБ!]Цитата: Сообщение от boa2011 Находится шина вне пределов щитка № 2.
А должна быть в этом щите.
Кто сказал? Где написано, что ГЗШ должна быть в щитке? Шина PE в щитке - это понятно? Шины 2(две) каждая в своем щитке №2 и №3. Соединены каждая своим проводом с ГЗШ.
Цитата: К этой шине подключен провод PEN, фазы, и отходят провода PE и N.
Не понял про фазы.
Про фазы: это про провода являющиеся продолжением фазных и разорванных УЗИП (буква на схеме а).
Цитата: Эти провода приходят каждый на свои шины. Причем провод РЕ приходит на одну шину в щитке № 2 и на одну шину в щитке № 3.
Словом, деление PEN выполнено неправильно.
Не правильно что? Пишу словами: Провод объединенный (защитный\нулевой) приходит с КТП и на ГЗШ соединеную с ЗУ и отходит двумя проводами нейтралью и защитным. Что не так????
Цитата: Где в схеме рвется провод N?
На контакторе.
Да рвется. Здесь не прав. Но кто и где сказал что нейтраль нельзя рвать???? Именно нейтраль!
Цитата: щиток № 2 в доме, под ним ГЗШ, к ГЗШ PEN
PEN следует делить не на ГЗШ, а на шине PE во ВРУ (шиток №2).
Кто сказал? Где это написано? Именно после разделения PEN на N и PE и появляется шина РЕ. До этого момента РЕ нет.
Цитата: СУП не нарисована
Если есть металлические трубопроводы, то осталось подключить их к ГЗШ.
К РЕ подключается КУП и все токопроводящие изделия находящиеся и выходящие за пределы помещения ванны. К РЕ!!!
Цитата: Расстояние от щитка до дома будет 5-6 метров
В помещении влажность и температура постабильнее. Но на месте виднее.
Не об этом спич! Речь идет о организации одного или двух очагов заземления каждого для своего объекта. Могут ли проверяющие посчитать щиток с оборудованием за объект или нет?
11.01.2010 в 17:16:12
boa2011 написал : Где написано, что ГЗШ должна быть в щитке?
А кто это утверждал? :D ГЗШ может быть отдельной, но может и совмещаться с шиной PE во вводном устройстве. А вот деление PEN следует производить именно на шине PE: "1.7.135. ...pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. "
кто и где сказал что нейтраль нельзя рвать????
Отчего же, это допускается. "1.1.17. ... Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). ..."
за пределы помещения ванны
При чём тут ДСУП? Речь о СУП...
11.01.2010 в 20:47:18
ВТБ! написал : Именно после разделения PEN на N и PE и появляется шина РЕ. До этого момента РЕ нет.
а можно РЕN не делить в ообще? оставить его как N, а для РЕ сделать заземляющее устройство вокруг дома место найдется для забивки 3-5 электродов.
12.01.2010 в 07:00:11
sovitalik написал : а можно РЕN не делить в ообще?
А у автора к системе заземления ТТ всё и идёт: ноль в боксе на опоре коммутируется.
12.01.2010 в 10:33:55
boa2011 написал :
- На молниезащиту естественно отдельный контур
Общий контур должен быть.
12.01.2010 в 16:13:07
**При внимательном прочтении данных пунктов возникли вопросы:** Сообщение от ПУЭ-7 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Цитата: Сообщение от ПУЭ-7 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Главная заземляющая шина В частном доме ГЗШ может быть:
Вопросы:
12.01.2010 в 16:40:15
boa2011 написал :
- К ГЗШ подключается PEN, защитный контур молниезащиты, разные железяки здания и проводник идущий к шине РЕ. Этот проводник уже есть РЕ или это только соединитель?
PEN подключается к шине РЕ. И ГЗШ подключается к шине РЕ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу