boa2011 написал : разделение шины РЕN на N и РЕ
Не увидел на схеме шины PE. Выделенная ГЗШ будет?
04.01.2010 в 16:51:15
boa2011 написал : разделение шины РЕN на N и РЕ
Не увидел на схеме шины PE. Выделенная ГЗШ будет?
04.01.2010 в 16:52:31
boa2011 написал : какой УЗО ABB на 10 мА. Конечно не 32А, это я на рынке не доглядел, продали 25А. Ну ладно поплакал и забыл.
Будто они больше 25А у брендов бывают.
04.01.2010 в 16:55:25
boa2011 написал : контактор 4-х полюсный, управляемый отдельной дежурной кнопкой, для отключения электропроводки дома в режиме отсутствия людей
Не нужно такое устройство, да и четвёртый полюс лишний.
04.01.2010 в 17:00:37
boa2011 написал : Нечего сказать, что ли?
Заводите в каждое помещение одну и ту же фазу на освещение, розетки и для стационарных потребителей. Исключения - трёхфазные потребители и кухня.
Хотелось бы увидеть многоуровневую ;) защиту от импульсных перенапряжений и защиту от длительного перенапряжения / пониженного напряжения (тогда и контактор пригодится).
04.01.2010 в 17:28:18
Издеваетесь значит. В честь праздника наверно. Значит так. 1."Родной" :
04.01.2010 в 18:57:07
boa2011 написал : Нагрузку посчитай по фазам, не ленись.
И не думаю считать.И так видно, что основные мощные потребители , как то стиралка и вся кухня сидят на одной фазе.
04.01.2010 в 20:50:05
Простите, устройство Б это именно контактор ? или рубильник ? Просто я на ввод собираюсь ставить именно рубильник, такая красивая красная ручечка, которая счелкает с грохотом. Мне кажется для ваших целей это тоже более правильное решение. Контакторы обычно ставят на моторы или что-то подобное... Возможно во вводном щитке в дом не хватает контроля перенапряжения и контроль обрыва фаз... (или как там его называют). Наверняка в доме будет и комп и телефизор, да тот-же холодильник счас больше похож на компьютер... Очень жалко будет когда из-за такой мелочи погорит техника. Про все остальное... Сделано вдумчиво и правильно, платить дяденькам 30 штук надо :) конечно, но тем кто не в силах прикрутить резетку, и прочитать небольшой свод правил. Ну или тем кто зарабатывает эти самые 30 штук в течении дня :) Соберете щиток, выложите! Всегда приятно посмотреть на работу сделаную с умом...
05.01.2010 в 05:23:41
boa2011 написал : в щитке №2 PEN присоединен к ЗУ и отходит два провода РЕ и N. Обозначены цветом и буквами. Что не так?
Вместо шины на схеме точка - и эта точка размещена за пределами ВРУ. А на вводе в щиток PEN и вовсе ветвится. Нарисуйте шину PE, подключите к ней PEN ввода, проводник от ЗУ (или от ГЗШ), перемычку на шину N, проводники PE - и вопросы снимутся.
Контактор это защита дома на время отсутствия проживающего персонала.
Неавтоматический выключатель надёжнее.
4 полюса потому
На PE будет ровно тот же потенциал. "Рвать" N в трёхфазной сети нежелательно. В УЗО приходится - не выпускают моделей без разрыва нуля, к сожалению.
одну фазу на все в одной комнате это извините почему?
Элементарная и очевидная мера по повышению уровня безопасности.
когда розетку вечером буду менять, чинить и т.д. и не надо будет переносками обвязываться
Фаза одна - а группы минимум две (верхний свет и розетки).
Вы бы уточнили по поводу ввода. От КТП идёт подземный кабель до дома? Или ЩУ установлен на опоре ВЛ/ВЛИ?
Также нет ясности с СУП. ГЗШ выделенная (та самая точка за пределами щита)? Или совмещённая с шиной PE (в щите ВРУ)?
Молниезащита на отдельный контур или на общий?
05.01.2010 в 21:37:21
можно еще контур забить и всю слаботочку заложить даже на акустику и аварийку кинуть отдельно вдруг надумаеш генератор.
11.01.2010 в 13:35:41
2 ВТБ:
И по ходу прокладки кабелей возник вопрос:
11.01.2010 в 13:46:59
boa2011 написал : что если щиток № 2 поставить не в доме?
Не стоит, по закону подлости автоматы будут в случае чего выключатся скорее всего в нём( т.к. через них будет течь весь ток потребителей), и бегать на улицу включать как то не айс. Контура заземления достаточно одного.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу