Аватар пользователя
viktor1077

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

02.01.2010 в 15:52:32

Ну во первых всех с Новым годом и Рождеством Христовым,здоровья и счастья и денег американских три мешка.А второе вот накидал себе проект на дачу (рисунок был скопирован где то, я его немного подкорректировал под свои нужды). дом имеет форму прямоугольника), в длинну в доме есть разделительная -несущая стена и получаеться основной контур можно пустить от котельной через весь дом в прихожую и обратно.Короче подкорректируйте если что не так.Площадь 110 квадрат, котел буду использовать АКГВ 29-1, и попробывать использовать вот такую приблуду как блок ВМ8036

0
Аватар пользователя
аспирант

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Михнево

Сообщений: 81

03.01.2010 в 11:02:37

viktor1077, сильно смущает диаметр трубы в 3/4, пущенный на потребление.