:scare :scare Почему при снятии объеденяющей планки с трехфазного дифавтомата и попытке отключения только нуля или одной фазы начали взрываться лампочки?. Кто-нибудь может объяснить данное явление с приложеним схемы.?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.01.2010 в 18:36:25

2игорь3 Почитайте тему про отгорание нуля...

0
игорь3
игорь3
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

04.01.2010 в 18:42:23

Alex___dr написал : Почитайте тему про отгорание нуля...

А ссылочку на страницу не дадите?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

игорь3
игорь3
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

04.01.2010 в 18:53:50

Спасибо, :) изучаю. Только пока не понятно, откуда берется перенапряжение?:confused:

0
Aleks72
Aleks72
Местный

Регистрация: 24.08.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 122

04.01.2010 в 19:10:18

игорь3 написал : Почему при снятии объеденяющей планки с трехфазного дифавтомата и попытке отключения только нуля или одной фазы начали взрываться лампочки?.

А к чему такие эксперименты? У вас аппаратура лишняя есть?

0
игорь3
игорь3
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

04.01.2010 в 20:05:52

При срабатывании УЗО срабатывал и трехфазный дифавтомат обесточивая весь дом. Не очень то и удобно. Используютя то три фазы. Пусть бы отключалась только одна фаза. Слева сборка с УЗО однофазными (белая полоса изпод него, это шина заземления). Справа Счетчик, далее трехфазный диф, вольтметры и пакетники выбора фаз (на сегодня выброшены из схемы, так же как и УЗОшная часть Дифа.

0
Вложение
ViktorSam
ViktorSam
Местный

Регистрация: 14.02.2008

Екатеринбург

Сообщений: 397

05.01.2010 в 09:46:58

игорь3 написал : попытке отключения только нуля

Вот зачем это делать????? Может и трехфазный диф, через который заводится ноль надо исключить из схемы. Материал стены на которой расположен щиток приводит в ужас. Приходилось выезжать на возгорания.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.01.2010 в 09:58:34

игорь3 написал : возьму объект с нуля под ключ

Постарайтесь этого не делать.

0
Skibushka
Skibushka
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

05.01.2010 в 10:01:21

игорь3 написал : Только пока не понятно, откуда берется перенапряжение?

См рисунок. По нормальному когда у вас все подключено напряжение идет между фазой 1 на ноль и между фазой 2 на ноль. В результате на обоих лампах будет по 220 вольт. Однако если вы оторвете ноль, то лампы окажутся подключенными между двумя фазами. А между ними напряжение 380 вольт. Вот они и взрываются. Вместо ламп, с точно таким же успехом, может оказаться пара квартир на этаже (и с тем же результатом) или весь дом.

Кстати именно по этому

игорь3 написал : трехфазный дифавтомат обесточивая весь дом.

Чтоб не возникло ситуации когда фазы есть, а нуля нет.

0
Вложение
игорь3
игорь3
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

05.01.2010 в 12:02:09

Skibushka написал : то лампы окажутся подключенными между двумя фазами. А между ними напряжение 380 вольт

Вот спасибо. Все понятно и наглядно.

ViktorSam написал : Может и трехфазный диф, через который заводится ноль надо исключить из схемы.

Диф сделан из двух частей. УЗО (которое отрезали) и трехфазный авт. выключатель (который переделали на 4 однофазных). Землю (шину заземления) объединили с РЕ№ (до действующих УЗО, конечно)