:scare :scare Почему при снятии объеденяющей планки с трехфазного дифавтомата и попытке отключения только нуля или одной фазы начали взрываться лампочки?. Кто-нибудь может объяснить данное явление с приложеним схемы.?
04.01.2010 в 18:36:25
2игорь3 Почитайте тему про отгорание нуля...
04.01.2010 в 18:42:23
Alex___dr написал : Почитайте тему про отгорание нуля...
А ссылочку на страницу не дадите?
04.01.2010 в 18:46:12
игорь3 написал : А ссылочку на страницу не дадите?
04.01.2010 в 18:53:50
Спасибо, :) изучаю. Только пока не понятно, откуда берется перенапряжение?:confused:
04.01.2010 в 19:10:18
игорь3 написал : Почему при снятии объеденяющей планки с трехфазного дифавтомата и попытке отключения только нуля или одной фазы начали взрываться лампочки?.
А к чему такие эксперименты? У вас аппаратура лишняя есть?
04.01.2010 в 20:05:52
При срабатывании УЗО срабатывал и трехфазный дифавтомат обесточивая весь дом. Не очень то и удобно. Используютя то три фазы. Пусть бы отключалась только одна фаза. Слева сборка с УЗО однофазными (белая полоса изпод него, это шина заземления). Справа Счетчик, далее трехфазный диф, вольтметры и пакетники выбора фаз (на сегодня выброшены из схемы, так же как и УЗОшная часть Дифа.
05.01.2010 в 09:46:58
игорь3 написал : попытке отключения только нуля
Вот зачем это делать????? Может и трехфазный диф, через который заводится ноль надо исключить из схемы. Материал стены на которой расположен щиток приводит в ужас. Приходилось выезжать на возгорания.
05.01.2010 в 09:58:34
игорь3 написал : возьму объект с нуля под ключ
Постарайтесь этого не делать.
05.01.2010 в 10:01:21
игорь3 написал : Только пока не понятно, откуда берется перенапряжение?
См рисунок. По нормальному когда у вас все подключено напряжение идет между фазой 1 на ноль и между фазой 2 на ноль. В результате на обоих лампах будет по 220 вольт. Однако если вы оторвете ноль, то лампы окажутся подключенными между двумя фазами. А между ними напряжение 380 вольт. Вот они и взрываются. Вместо ламп, с точно таким же успехом, может оказаться пара квартир на этаже (и с тем же результатом) или весь дом.
Кстати именно по этому
игорь3 написал : трехфазный дифавтомат обесточивая весь дом.
Чтоб не возникло ситуации когда фазы есть, а нуля нет.
05.01.2010 в 12:02:09
Skibushka написал : то лампы окажутся подключенными между двумя фазами. А между ними напряжение 380 вольт
Вот спасибо. Все понятно и наглядно.
ViktorSam написал : Может и трехфазный диф, через который заводится ноль надо исключить из схемы.
Диф сделан из двух частей. УЗО (которое отрезали) и трехфазный авт. выключатель (который переделали на 4 однофазных). Землю (шину заземления) объединили с РЕ№ (до действующих УЗО, конечно)