04.01.2010 в 21:55:11
Здравствуйте уважаемые мастера!
У меня возник вопрос по поводу нестандартного (как мне кажется) использования балочной (г-образной) перемычки заводского изготовления.
Задача: хочу сделать в цокольном этаже широкие (3.4м) ворота. Необходимо подобрать перемычку с учетом нагрузки - кирпичной стены и газоблоков (2 этажа)
Проблема: максимальная длина брусочной перемычки заводского изготовления с нагрузкой 2т/м.п = 3.6м (5 ПБ 36-20-П), учитывая глубину опирания 25см - она слишком короткая. Балочные перемычки длиннее, но везде пишется что они предназначены для опирания плит перекрытия, т.е. напрямую не годятся для моих целей. Примеров использования с рисунками я не нашел.
Возможное решение: на вложенном рисунке показан вариант использования балочной перемычки 2ПГ39-31 (длина- 3м89см, ширина-25см, высота- 44см, нагрузка 3.2т/м.п). Две перемычки касаются друг-друга обрязуя перевернутую П. Слева - кирпичная стена, справа - газоблоки. Для того чтобы газоблок опирался полностью, хочу залить внутренность цементом и положить один ряд арматуры поперек.
Просьба: прокомментируйте пожалуйста. Можно ли использовать балочные перемычки таким образом? Достаточно ли опирания 25см на блок снизу?
11.01.2010 в 16:39:54
Звонил на завод-изготовитель, мне объяснили что этой перемычке все-равно как ее нагружать - главное чтобы в пределах нормы (3.2т). Опирания 25 см - достаточно.
На всяк случай договорился о встрече их техн. специалистом - покажу рисунок.
11.01.2010 в 16:45:02
2grima Вроде всё нормально. Только лучше два прута арматуры и вертикально. А зачем такой большой зазор между кирпичем и пеноблоком?
11.01.2010 в 17:07:17
2 Михалыч
у меня по проекту толщина стены - 50 см. Зазор между кирпичем(12см) и газоблоком (30см) получается 8 см - можно засыпать утеплителем или заложить пенопластом.
Проект в завершающей стадии - еще можно вносить изменения, вот и придумываю себе заморочки :-)
11.01.2010 в 17:27:59
2 Михалыч
Только лучше два прута арматуры и вертикально.
На новом рисунке - два прута арматуры и вертикально. Я правильно понял?
11.01.2010 в 17:36:47
grima написал : Я правильно понял?
Нет. А разве арматура обозначается вертикальными палочками? -:)
И ещё- смущает отсутствие связи между балками. Желательно сверху залить пояс из бетона с уложенной и связанной арматурой.
Я бы сделал так:
11.01.2010 в 17:38:07
grima написал : получается 8 см - можно засыпать утеплителем или заложить пенопластом.
Это- много для пустого зазора. Лучший вариант- увеличить толщину газоблока до 35-40см. Зазор- максимум 2-3см.
2grima А перекрытие у Вас, где???? Это цокольный этаж, его перекрывать надо.
11.01.2010 в 18:51:06
2 Михалыч: спасибо за схему!
Плита перекрытия опирается 2-мя сторонами на стены (фунд.блок) перпендикулярные этой перемычке т.е. плита будет примыкать к этой конструкции, но не опираться.
По идее плиту можно опереть и на 3 стороны (например, завести на 10 см на газоблоки), но думаю в данном случае этого лучше не делать, чтобы дополнительно не нагружать перемычку. (Да и непонятно, как посчитать нагрузку на стену которую создает плита перекрытия при опирании на 3 стороны)
11.01.2010 в 19:45:58
grima написал : завести на 10 см на газоблоки
Т.е. газоблок будет в цоколе? Нельзя. Отсечная гидроизоляция должна укладываться на ФБС. Потом стены. Если высота ФБС недостаточна, то возможно наращивание обычным, а лучше цокольным (красным вибропрессованным) кирпичом.
11.01.2010 в 20:17:32
Т.е. газоблок будет в цоколе? Нельзя
Согласен, это я неправильно выразился. В цоколе панель перекрытия будет касаться перемычки (без опирания).
Там где кирпичи и газоблоки - это уже стены 1-го этажа. Наверху 1-го этажа - тоже будет панель перекрытия, и она не будет опираться на стену из газоблоков на перемычке (только касаться, идти вдоль стены).
Насколько я понимаю, ничего плохого в этом нету - щель между плитой перекрытия и стеной/перемычкой можно заделать.
возможно наращивание обычным, а лучше цокольным (красным вибропрессованным) кирпичом
Спасибо за инфу! Меня как раз этот вопрос интересовал, уж думал новый топик открывать :-). Щас буду еще про армирование кирпичной кладки читать.
11.01.2010 в 20:34:04
Привет Михалыч, с чего ты взял, что
Михалыч написал : Зазор- максимум 2-3см.
Это в принципе вентилируемое пространство для защиты газосиликата от паров влаги. Именно производитель рекомендует делать этот зазор 3-6 см. (Оптимально считаю 5 см) .Иначе вентиляция в должной мере не обеспечивается. При этом в самом нижнем и верхнем ряду кирпичной кладки вертикальные швы не заполняются раствором, обеспечивая приток и вытяжку.
Ща полазию по фоткам, вроде где-то были.
11.01.2010 в 20:47:50
moskon написал : Это в принципе вентилируемое пространство для защиты газосиликата от паров влаги.
Я знаю. Это я потом хотел рассказать...-:) Главное, что стена должна быть 40см...
11.01.2010 в 21:00:51
Михалыч написал : что стена должна быть 40см...
Это минимум для газосиликата в Московском регионе.
Хотя признаюсь по секрету я делаю 375. В других типоразмерах U-блоков нет, с армопоясами и перемычками проблемы возникают.
11.01.2010 в 21:25:42
moskon написал : что стена должна быть 40см...
Это минимум для газосиликата в Московском регионе.
Хотя признаюсь по секрету я делаю 375.
Что-то я запутался... А почему толщина стен из газоблоков должна быть 40см? И как можно сделать 375, если стандартные размеры газоблоков = длина 600мм; ширина 300мм; высота 200 - 100 мм.? или у вас газоблоки других размеров?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу