sovitalik написал : тоесть делаем вывод что на вводе либо автомат 2 полюса с чють завышеным номиналом либо вставки

При однофазном вводе - вставка (только по фазе).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

08.01.2010 в 16:37:26

Современную плавкую вставку с нормальным держателем как в Европе вам сделать будет тяжело .В России они применяются в основном в судовой электрике а не в обычной .Установите 2 полюсной автомат не рубильник а именно автомат с повышенным номиналом .Например главный автомат в щитке 25 ампер а двух полюсной 35-40. А после него уже счетчик .А после счетчика противопожарное УЗО .Если же решите ставить плавкую вставку то ставится она только в фазный провод .То есть рвется или фаза или фаза вместе с нулем потому что при сгорании в нулевом проводе все будет под напряжением .

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.01.2010 в 16:44:43

filimon написал : Современную плавкую вставку с нормальным держателем как в Европе вам сделать будет тяжело

Но тем не менее, при желании купить можно.

filimon написал : В России они применяются в основном в судовой электрике а не в обычной

Так же в станочных щитах...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2010 в 16:46:44

filimon написал : Установите 2 полюсной автомат не рубильник а именно автомат с повышенным номиналом .

А это с какого перепугу? Если ставить атомат, то нужного номинала.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

08.01.2010 в 17:13:35

filimon написал : .То есть рвется или фаза или фаза вместе с нулем потому что при сгорании в нулевом проводе все будет под напряжением .

в котедже было сделано заземляющее устройство а на вводе 1 полюсный автомат на фазу, УЗО не было зато почемуто N и РЕ на одном клемнике в щите. в прекрасный момент пришли месные и на столбе попутали фазу с нулем в итоге щит сгорел напроч. еслиб стоял 2 полюсный автомат этого не случилось бы.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

08.01.2010 в 17:20:29

sovitalik написал : Сообщение от filimon Установите 2 полюсной автомат не рубильник а именно автомат с повышенным номиналом .

я вобщето так и делаю всегда. тут просто некоторые колеги практикуют в место него сразу УЗО ставить или 1 полюсник.

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

08.01.2010 в 19:17:41

sovitalik написал : в котедже было сделано заземляющее устройство а на вводе 1 полюсный автомат на фазу, УЗО не было зато почемуто N и РЕ на одном клемнике в щите. в прекрасный момент пришли месные и на столбе попутали фазу с нулем в итоге щит сгорел напроч. еслиб стоял 2 полюсный автомат этого не случилось бы.

для этого ставиться реле напряжения!есле кто перепутает в доме просто пропадёт свет.

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

08.01.2010 в 21:03:31

Сообщение от avmal: А это с какого перепугу? Если ставить автомат, то нужного номинала.

Я не говорю что нужно отменять главный автомат который устанавливается согласно выделенной мощности .Нет он остается а двухполюсник ставится вместо этого уродского пакетника который взрывается.Многие ставят современный рубильник на DIN рейку вместо него . И все это ставится перед счетчиком и защищено только плавкой вставкой стояка .Так почему вместо этого рубильника не поставить двухполюсной автомат номиналом немного повыше хуже же не будет ?

Сообщение от:sovitalik в котедже было сделано заземляющее устройство а на вводе 1 полюсный автомат на фазу, УЗО не было зато почемуто N и РЕ на одном клемнике в щите. в прекрасный момент пришли месные и на столбе попутали фазу с нулем в итоге щит сгорел напроч. еслиб стоял 2 полюсный автомат этого не случилось бы.

Я имел ввиду плавкую вставку ее нельзя ставить в нулевой провод .Его по стандарту можно рвать только одновременно с фазой .А насчет двухполюсного особенно в сельской местности при при питании от ВЛ вы совершенно правы

0
dmotors
dmotors
Новичок

Регистрация: 27.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 22

08.01.2010 в 21:14:16

Внесу ясность в мой вопрос . Двухполосный автомат , счетчик все это стоит в подъездном щитке (общем) при замене эллекторопроводки в квартире установили небольшой бокс и из за отсутствия места поставили однополосный автомат (на него заходит фаза ) + УЗО . Нулевой провод идет сразу на УЗО . Вопрос в том что можно было так делать или нет . Если нет то почему , чем это грозит ?

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

08.01.2010 в 21:21:34

Можно .Соответствует стандарту .Тем более что двухполюсной автомат в подъезде уже стоит.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

08.01.2010 в 23:20:16

filimon написал : однополосный автомат (на него заходит фаза ) + УЗО .

можно конечно если есть вводной 2 полюсник. тогда можно было и 1 полюсник не ставить перед УЗО разве только была проблема чем занять свободное место в боксе. а то както глазу не привычно видеть на вводе (даже в квартирном щите) 1 полюс в место 2.

0