cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

10.01.2010 в 13:30:14

Монтажер написал : А ключи покупные или самиздат

самиздат, на основе 200-250А тиристоров.

Монтажер написал : а товентиляции в цеху уйма от 1.5 до 20 квт так задалбует эти контакты

Без принудительного обдува, с родными радиаторами, спокойно тянут движки до 30кВт.

Монтажер написал : а сколько сгорело

Если тиристоров, то ни одного.

Монтажер написал : если можно схемку или название

Схемку конечно можно, но малость позже.

Монтажер написал : если можно схемку или название

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

10.01.2010 в 13:34:34

а какая защита тиристоров - хватает автоматов или чето хитрое электронное \ я на печки ставил трансформатор тока 200\5 а во вторичку ему токовое на 10 ампер \2хобмоточное\ КЗ перегрузки четоко вырубает и вводной контактор и тиристоры пока на этой печке тьфу тьфу тиристоры целы

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

10.01.2010 в 13:38:34

Монтажер написал : еслиб не кризис то в цеху небыло бы сам издата а так че ни спросиш - у энергетика один ответ - денюх нет вот и приходиться самим изворачиваться - хотяна таком как наше предприятие \ мое мнение \ этого быть не должно в принципе

Мы ходим под 3 человеком в мире по богадству, а все тоже самое.

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

10.01.2010 в 13:42:33

на установках индукционого нагрева 2 защиты \ чиста электроная \ механ токов реле\ну автомат на входе само сабой- когда в инверторе тиристор пробиваеться-отрубаеться четко- правда это немного не для вентиляции - гдето потерялась была схема именно простенькая там еще была защита на катушках с герконом защита отключалась при пуске - у нас бригадир такие ставил на бензозаправки говорит проблем с ними не было

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

10.01.2010 в 14:09:50

Монтажер написал : если можно схемку или название

Схема включения вентилятора. При нужде или от лени, одну фазу можно запитать на прямую, но это по желанию. Есть вопросы - спрашивайте.

0
Вложение
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.01.2010 в 14:15:32

Часть сообщений выделена в отдельную тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101287

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

10.01.2010 в 14:47:24

надо будет попробовать у себя пробить хотябы на мощных ВУ коегда уже хлопушки без серебра работают - насчет защиты только теплушка и автомат

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

10.01.2010 в 14:48:58

Монтажер написал : у нас бригадир такие ставил на бензозаправки говорит проблем с ними не было

Так в своей схеме я такие и применил. Они построены на основе промышленной логики, сами герконы спокойно держат ток 0,5А.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

10.01.2010 в 14:54:34

Монтажер написал : надо будет попробовать у себя пробить хотябы на мощных ВУ коегда уже хлопушки без серебра работают - насчет защиты только теплушка и автомат

Можете смело делать, у нас работают 12 лет, первый образец я собрал лет 15 назад, он проходил испытание несколько лет, а потом руководство приняло решение перевести всю вентиляцию на тиристорные ключи. Освободилась уйма места, щиты вентиляции демонтировали. Почему вентиляцию, да потому, что она запускается раз в месяц, от ремонта до ремонта. Изготовляли на основе блоков демонтированых тиристорных возбудителей.

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

10.01.2010 в 15:00:01

Они построены на основе промышленной логики, сами герконы спокойно держат ток 0,5А.------свое или готовое нашли уже давно толку своим на работе о замене но по чину не могу пропихнуть

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

10.01.2010 в 15:28:48

схемка слишком сложная - али можно поглядеть

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.