gugulaki написал : Но опть же фазоуказатель ни кто не отменял
Я говорю - вероятность ВСЕГДА на 3Ф существует, при 1Ф её нет :)
05.03.2011 в 12:00:41
gugulaki написал : Но опть же фазоуказатель ни кто не отменял
Я говорю - вероятность ВСЕГДА на 3Ф существует, при 1Ф её нет :)
05.03.2011 в 12:01:26
AC/DC написал : Потому что при подключении к техфазной сети однофазного оборудования возникает одна сложность. Сложность, связанная с мощностью.
И заключается она в следующем.
Допустим, вам выделено 10 кВт трехфазной мощности,
Для ее ограничения у вас на вводе будет стоять автомат 16А.
Но не думайте, что вы сможете включить в розетку какое-нибудь однофазное устройство мощностью 10 кВт - по одной фазе вы сможете использовать только 3,5 кВт. Т.е. ничего мощнее этого значения вы испрользовать не сможете. Более того, если вы используете оборудование с бросками тока в пусковых режимах, типа всевозможных электродвигателей, трансформаторов и т.д. - то эту цифру можно смело уменьшать еще в полтора-два раза.
Более того, при монтаже электросетей своими руками распространена ошибка, когда на одну фазу сажаются все розетки, на другую - освещение и на третью сажается какое-то технологическое оборудование типа насосов. В результате одна фаза у вас заранее оказывается перегруженной, а поскольку однофазная мощность на нее почти в три раза меньше трехфазной... А поскольку должна обеспечиваться хоть какая-то селективность, а потому на розетки волей-неволей приходится ставить автомат на ступень меньше, чем на ввод...
Автоматы начинают выбиваться.
Вот, в этом и есть главная проблема.
Для электриков трехфазное включение потребителей выгодно. Для нас - наоборот. А если разрешена совсем малая мощность, типа 6 кВт. или меньше, то 3 фазы превращаются в катастрофу. Автоматы могут выбиваться от обычных утюга или электрочайника...
Воистину так :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2011 в 12:07:46
gugulaki написал : Что в шкафу будет дороже? ВВодной автомат? Или одно 3ф УЗО? Удорожание 3ф щита это миф.
А, ну если только " ВВодной автомат" и "Или одно 3ф УЗО" тогда да. Без каскада. А какое тогда "одно 3ф УЗО"? "одно 3ф УЗО" сразу на все?:a А общая выделенная мощность разве не делится на три фазы?:a
05.03.2011 в 13:43:50
Аникей написал : Тож не понимаю зачем в квартире 3Ф, в частном секторе это как-то можно обосновать 3Ф потребителями, но тут...!?
Можно выбрать фазу более подходящую по напряжению.
Аникей написал : Еще один существенный минус ЗФ - возможность "попадалова" на междуфазное КЗ если при обслуживании/ремонте кто-нибудь что-нибудь в щитке "намудрит" (попутает)
Кому нибудь, что нибудь нечего делать в щитке! Что-бы намудрить на межфазное в модульном щитке- нужно долго учится.
Аникей написал :
- вероятность этого есть даже у опытных электриков.
Если водка мешает работе- брось её, работу свою!
Аникей написал : Ну, и человеку на 380 налететь, это "чуток" похуже, чем на 220.
Слабо себе это представляю. По кровельному гвоздю в каждую руку? Это не ПР/ШР и не ВРУ с голыми шинами.
AC/DC написал : Примеры бытового трех фазного водонагревателя? Бассейн греть? А семи киловаттного духового шкафа легко.
Семи киловатный проточник- легко. Есть и большей мощности, тут частенько "арбузы" с проточниками выкатывали.
AC/DC написал : А если разрешена совсем малая мощность, типа 6 кВт. или меньше, то 3 фазы превращаются в катастрофу.
Это не малая мощность. Просто бред меньше 25А на одну фазу, а больше как правило и не нужно.
AC/DC написал : А, ну если только " ВВодной автомат" и "Или одно 3ф УЗО" тогда да.
Только вводной 3р вместо 2р, но меньшего номинала. УЗО так-же как и при однофазном подключении- групповые, однофазные.
AC/DC написал : А поскольку должна обеспечиваться хоть какая-то селективность, а потому на розетки волей-неволей приходится ставить автомат на ступень меньше, чем на ввод... Автоматы начинают выбиваться.
Для обеспечения селективности необходимо использовать селективные АВ. Так-же и в однофазных цепях, не верите? Попробуйте поиском пройтись по форуму- "пачиму выбил вводной АВ ИЭК 40-50А на площадке, а в квартире АВ "бренд" 16А не шелохнулся"...
AC/DC написал : Для электриков трехфазное включение потребителей выгодно. Для нас - наоборот.
Чуток дороже счетчик и все... Электрикам "по барабану"- одна фаза/три фазы. От равномерной нагрузки по фазам лучше потребителям, напруга меньше скачет.
06.03.2011 в 15:48:44
AC/DC написал : А семи киловаттного духового шкафа легко.
Да я видел и больше. Газовый, с двухэтажный дом на хлебозаводе :) Но 7кВт это точно не бытовой.
ПPOPAБ написал : Чуток дороже счетчик и все...
Если речь о квартире, то счётчик обычно ставит застройщик.
ПPOPAБ написал : От равномерной нагрузки по фазам лучше потребителям, напруга меньше скачет.
Всё зависит от сети. Можно и на трёхфазной мучаться, а можно и на однофазной хорошо себя чувствовать. У меня дома однофазная под АВ63А - хватает с запасом. Вот если бы в нашей гаражной сети было хотя бы 200В, а так 160-170В... Лампочки не всегда запускаются.
in my humble opinion
25.03.2011 в 23:24:28
Kvost написал : Всё зависит от сети.
А померяй сопротивление петли фаза- ноль, и сразу всё станет ясно.
25.03.2011 в 23:27:42
В квартире не дают добро на все 3 фазы.
25.03.2011 в 23:44:51
serj_mobias написал : В квартире не дают добро на все 3 фазы.
В какой-то конкретно квартире не дают добро на три фазы?
26.03.2011 в 17:50:50
На 2 торичном рынке жилья если дом постройки 1994 год. В 3 комнатной квартире.
26.03.2011 в 20:09:22
Kvost написал : Варочную покупать тогда желательно только трехфазную.
Они все трёхфазные. Перемычки удаляются и всё.
Хмм... а я думал, что варочные панели двухфазные: по фазе на две камфорки. Обычно три фазы на эл. печь с духовкой.