09.01.2010 в 16:57:55
здравствуйте! залил фундамент, в качестве заполнителя использовали доменный шлак.марка бетона М200скажите пожалуйста чем это грозит? какие могут быть последствия?
09.01.2010 в 17:49:07
dll-stroy написал : марка бетона М200
если заполнитель шлак, то это уже не бетон, а шлакобетон. Ну или шлакоблок с прочностью М200. Грозит тем, что воду будет сосать. И если будет промерзать мокрый, то будет постепенно разрушаться.
09.01.2010 в 20:26:29
dll-stroy написал : чем это грозит? какие могут быть последствия?
Может долго не простоять, вода будет разрушать фундамент, ИМХО. Вроде для фундамента это плохо, лили стены из шлакобетона, а вот фундаменты всегда делали из бетона (гравия).
09.01.2010 в 21:15:56
а как же быть? что посоветуете?
09.01.2010 в 21:54:17
сделать хорошую гидроизоляцию!
10.01.2010 в 13:04:52
может тут главное слово "ДОМЕННЫЙ" ? Я имел ввиду шлак от котельной на угле, может Ваш доменный шлак как стекло и ему вода не страшна? Вот посмотрел поиском, вроде у Вас все должно быть нормально, может даже отлично!
*Экологически чистые доменные шлаки применяются в различных отраслях и является полноценным заменителем щебня гранитного и природного камня:
Шлаковый щебень в течении 5-6 лет эксплуатации дорог набирает прочность, а затем превращается, практически, в металлическую плиту.
Посмотрите у кого из такого же шлака что залито, если не рассыпается после зимы, то гидроизолировать и дальше строить!
10.01.2010 в 13:10:51
Необходимо подчеркнуть, что бетоны с заполнителем из доменных гранулированных шлаков отличаются рядом преимуществ перед традиционными бетонами. Как было установлено в работах доменный шлак в составе портландцементного бетона выполняет функцию активного заполнителя, т.е. его поверхностный слой реагирует с гидроксидом кальция, выделяющимся при гидролизе алита. При этом образуется дополнительное количество гидросиликатов кальция, которые создают чрезвычайно прочную связь заполнителя с цементной матрицей, полностью исчезают капиллярные каналы, которые в результате усадки цементного камня образуются между ним и поверхностью заполнителя. Это приводит к значительному повышению коррозионной стойкости бетона с активным заполнителем по сравнению с традиционными составами в большинстве агрессивных сред, в том числе даже против такого грозного вида химической агрессии, как кислотная. Кроме того, благодаря специфической структуре и отсутствию микрозазоров на границе раздела вяжущего и заполнителя, такие бетоны обладают отличительными физико-механическими характеристиками. Именно этим обусловлено широкое применение бетонов на шлаковом заполнителе в США, Японии и других странах.
В России шлаковый заполнитель используется сравнительно редко, поэтому имеются огромные резервы расширения производства бетонов на шлаковом заполнителе, что позволит приостановить рост шлаковых отвалов в районах расположения металлургических заводов России
10.01.2010 в 13:20:12
dll-stroy написал : в качестве заполнителя использовали доменный шлак.
Вы сами его добавляли? Я себе на фундаментную плиту заказывал бетон М300 в СУ-11. Сказали, что делают на металлургическом шлаке. Я думаю, что это одно и тоже. Вобщем, плита- сухая и не промокает. Специально сверлил- смотрел.
10.01.2010 в 19:48:44
Всем большое спасибо за ответы! Буду надеяться что всё будет нормально.
МИХАЛЫЧУ: бетон заказывал в " Липецкбетон" на сырском руднике, рядом жмву.
10.01.2010 в 19:51:51
dll-stroy написал : бетон заказывал в " Липецкбетон" на сырском руднике, рядом жмву.
Я тоже на Руднике брал. Может это кусок СУ-11 переименовали с целю ухода от налогов...-:)
11.01.2010 в 13:28:44
сегодня походил по новостройкам(коттеджи) , вроде как у нас в Липецке приготавливать бетон из
шлака - это норма. 80% примерно по тойже технологии , что и у меня.
16.01.2010 в 18:25:46
на гараж заливал фундамент из шлака( отходы элстанции), стоит уже не один год, без видимых изменений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу