mastak написал : Это плата за отключение при переходе напряжения через ноль для уменьшения дуговых явлений (реализовано только в экземпляре Kamikaze).

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2011 в 01:50:22

Провел измерение скорости отключения связки РН DigiTOP V-Protector 40A (старого образца) и контактора. Собственно, интересовало влияние контактора на время отключения. Эксперимент был проведен с двумя контакторами: ПМЛ-11000 и "махиной" ПМЕ-211.

Результат эксперимента: контактор увеличивает время отключения на 20 мс (два полупериода сетевого напряжения). У DigiTOP V-Protector 40A с контактором суммарное время отключения составило, соответственно, 40-50мс.

Т.о. страшилки от ppkvin по поводу времени отключения контактора преувеличены всего в десять раз :)

п.с. Параллельно катушке контактора была подключена RC-цепочка 0,1мкФ + 68 Ом. Главным образом, для защиты осциллоскопа от выброса самоиндукции катушки.