Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

02.05.2006 в 13:43:54

2vitalik13 Если мы коснемся отверткой нулевого контакта в щите,индикатор отвертки определенно светиться не будет. Если мы будем перемещаться отверткой по контактным устройствам нулевой цепи (они замкнуты!) свечения индикатора не должно также быть. Если оно есть-имеется разрыв в цепи нулевого проводника. Вы это хотели услышать?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.05.2006 в 14:17:11

vitalik13 написал : Что можите сказать по данному факту?

Что что-то неладно с тестером. Еще раз - что за "тестер" - неонка, светодиод с прозвонкой, жидкокристаллический - какой? Они не все только напряжение показывают, некоторые и сопротивление. Фото есть?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.05.2006 в 14:21:23

vitalik13 написал :

Виталик, а на самом рубильнике (включенном) - фаза?

0
vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

02.05.2006 в 15:26:36

Slawa написал : что за "тестер"

фото нет. тестер самый простой (рублей 20 стоил в магазине), прозрачная отвёртка с двумя проводками внутри между которыми возникает свечение. если подробнее то надо смотреть.

Slawa написал : а на самом рубильнике (включенном) - фаза?

А вот это не проверял, сегодня постараюсь проверить.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.05.2006 в 17:08:06

vitalik13 написал : тестер самый простой (рублей 20 стоил в магазине), прозрачная отвёртка с двумя проводками

Это не тестер, это гуано.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

02.05.2006 в 17:25:05

Мужики, ну сколько ж можно об одном и том же :( Эта штука никогда тестером и не называлась, это - ИНДИКАТОР, те не измерительный прибор. Для его применения необходимо знание предмета, соображаловка и опыт, при соблюдении этих условий - вещь очень полезная. Лично я, прежде чем его использовать (даже если уверен на все сто, что рабочий), засуну его в достоверно исправную цепь и, при проверке анализируемой цепи, поверю ему только тогда, когда он покажет, что фазы нет (однажды индикатор показал мне наличие фазы на пластиковом корпусе автомата, правда автомат был "контуженный", а помещение влажное).

0
Алд
Алд
Новичок

Регистрация: 02.12.2005

Москва

Сообщений: 60

02.05.2006 в 17:45:24

Господа констатирую один факт: У меня в квартире до ремонта (пока я проводку не поменял) в щите отсутствовал счетчик и непонятно по каким причинам отключался ноль. Я это понял со второго раза когда профиль на потолке монтировал (при откл автомате ) профиль самозаземлился при попадании в арматуру дюбель гвоздя, и я спиной коснулся проводов еще не установленной люстры и тряхонуло нехило. Пошел разбираться и обнаружил отключение нуля.
Так вот возможно в Вашем случае то же, а когда вы отключаете автомат (предположим это все таки ноль) то Вы же не вынимаете все потребители из розеток и всякие люстры не отключаете? Вот и горит индикатор.

0
Pers
Pers
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 101

03.05.2006 в 12:53:55

2Peter1234 Показывает наводки, зараза, еще как, типа моей контактно-бесконтактной МЕЕТ MS-48M

0