Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

14.01.2010 в 20:11:31

leonard написал :

Спасибо.Все верно,я и не имел ввиду саму катушку.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.01.2010 в 20:32:57

leonard написал : тоесть ток спадает медленней чем напряжение

Наоборот для реальной катушки на стальном сердечнике. Смотрите по кривой зависимости величины индукции от напряженности поля H.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

14.01.2010 в 22:48:08

2Screen Механические хар-ки контактной системы ( вид, тип, материал пружины, угол поворота якоря и т.п. ) и тяговые хар-ки катушки для реле определенным образом рассчитываются для обеспечения оптимального согласования и сохранения требуемого давления на контакты в диапазоне рабочих напряжений (токов)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.01.2010 в 23:14:59

2Screen Испытал тут :) ПМЕ-211 с катушкой на 220В. При плавном увеличении напряжения начиная примерно с 80-90В сердечник преодолевает сопротивление пружины и начинает вибрировать у верхнего положения. При напряжении ок. 100В сердечник перекидывается в нижнее положение, но силенок у э/магнита "стабильно" удерживать его там не хватает и он нехило вибрирует у нижнего положения, создавая чудовищный дребезг контактов. Если при этом будет подключена нагрузка, то это будет катастрофа. И только при 140В сердечник окончательно "схлопывается" и контакты смыкаются полностью. Дальнейшее увеличение напряжения, понятно, на усилие прижима контактов, понятно, не влияет. При снижении напряжения процесс повторяется в обратном порядке (только сердечник срывается при 120-130В). П.С. Пускатель стоял вертикально.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

15.01.2010 в 00:42:27

Значит вопрос ясен.Те пределы,что установлены для РН (реле напряжений) от 160 В-260 В вполне приемлемы для работы контактора в связке с РН,и никак не влияют на его выходные параметры в зависимости от изменения входного напряжения-изменения мощности контактора не будет,запредельно низкие напряжения и не подразумевались.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.