Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

14.01.2010 в 15:45:43

Собственно говоря возник этот вопрос так как утверждают,что сила прижима контактов зависит от питающего напряжения,т.е.если меньше напряжение питающей сети,то и уменьшается при этом мощность самого контактора (контактов)...Я думаю,что все таки контакторы разработаны таким образом,что при низком напряжении на входе в электроустановку величина пропускания остается неизменной,только меняется ток потребления самой установки в большую сторону.Вообщем контактор либо притянут (включен) либо нет (выключен),мощность контактора зависит от площади контакта,а не от степени его прижатия,так ли это?Интересно как себя поведет катушка при отпускании контактора из-за пониженного напряжения (60% от номинального напряжения) ведь напряжение на катушке остается,хотя не достаточное для втягивания?ГОСТ 11206-77 об этом умалчивает...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.01.2010 в 15:54:03

Screen написал : Интересно как себя поведет катушка при отпускании контактора из-за пониженного напряжения (60% от номинального напряжения) ведь напряжение на катушке остается,хотя не достаточное для втягивания?ГОСТ 11206-77 об этом умалчивает...

а что пишет производитель, есть напряжение срабатывания, есть напряжение удержания (когда сердечник вошол в насыщение), есть напряжение отпускания.

Screen написал : Я думаю,что все таки контакторы разработаны таким образом,что при низком напряжении на входе в электроустановку величина пропускания остается неизменной,только меняется ток потребления самой установки в большую сторону

а на понятном можна...

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

14.01.2010 в 16:00:47

Screen написал : Интересно как себя поведет катушка при отпускании контактора из-за пониженного напряжения (60% от номинального напряжения) ведь напряжение на катушке остается,хотя не достаточное для втягивания?ГОСТ 11206-77 об этом умалчивает...

Сгорит.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.01.2010 в 16:02:37

amidant написал : Сгорит.

с каких... и когда...

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

14.01.2010 в 16:05:21

аматор1 написал : с каких...

Если на катушке будет напряжение с невтянутым сердечником ,то она сгорит.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.01.2010 в 16:09:46

amidant написал : Если на катушке будет напряжение с невтянутым сердечником ,то она сгорит.

странно, не попадалось ни одного такого случая на производстве с заклинившими контакторами, но даже если и так, я так миркую за то время (не один час) юзер сможет обесточить катушку...

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

14.01.2010 в 16:15:19

аматор1 написал : а на понятном можна...

Да,что не понятно то...При низком напряжении допустим катушка рассчитана на номинальное напряжение 220 В,а в сети 160 В...и от этого мол плохо притянуты контактные группы,т.е.становится меньше прижим аи якобы падает мощность данного контактора или по другому он пропускает меньший ток.

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

14.01.2010 в 16:18:39

Вы какой-то не тот ГОСТ приводите . Есть более свежий. Если надо приду домой напишу. А по памяти срабатывание -15 =10, отпускание -30 ...-60

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.01.2010 в 16:19:47

Screen написал : При низком напряжении допустим катушка рассчитана на номинальное напряжение 220 В,а в сети 160 В...и от этого мол плохо притянуты контактные группы,т.е.становится меньше прижим аи якобы падает мощность данного контактора или по другому он пропускает меньший ток.

есть установленные производителем пределы напряжения, при которых гарантируются заявленные параметры, давай без если и всяких околонаучных домыслов. Если в сети 160 какого ... нагрузку подключать?

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

14.01.2010 в 16:22:16

Принцип действия пускателя заключается в следующем: при включении пускателя по катушке проходит электрический ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь, при этом главные контакты замыкаются, по главной цепи протекает ток. При отключении пускателя катушка обесточивается, под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение, главные контакты размыкаются.

При отключении магнитного пускателя вследствие перебоев в электроснабжении размыкаются все его контакты, в том числе и вспомогательные. При появлении напряжения в сети пускатель не включается до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Пуск". То же происходит, если напряжение в сети снижается до 50—60% номинального.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

14.01.2010 в 16:22:16

аматор1 написал : странно, не попадалось ни одного такого случая на производстве с заклинившими контакторами, но даже если и так, я так миркую за то время (не один час) юзер сможет обесточить катушку...

"Если" катушу полностью вынуть из железа то она сгорит точно,скажем даже при 100 В,но в контактолре сердечник железа вроде как доходит до половины,как долго она породержится в таком состоянии?Хотя столь низкого напряжения за 20 лет работы с электричеством я не наблюдал.Ну может быть стабильное 160 В,гдето в глубинке.ГОСТ обуславливает удержание контактора при таком пониженном напряжении.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу