andy01 написал : Решил прокладкой дополнительного провода от корпуса машины до массы этажного электрощита....

Проводимость не просто не ниже фазного, а сечение не менее 4 кв.мм.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

18.01.2010 в 15:37:48

Одинец написал : Проводимость

Это что? Вообще то проводимость - это вполне однозначное определение. К данномй случаю никакого отношения не имеет

Одинец написал : а сечение не менее 4 кв.мм.

Задумался. Где бы мне взять кабель, где 2 жилы 2,5 кв , а одна - 4?

ППЦ

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

18.01.2010 в 15:48:05

не

iv1 написал : ППЦ

, а чёрный пИсец. Речь об ОТДЕЛЬНО проложенном проводнике РЕ (не в составе кабеля!).

iv1 написал : Это что? Вообще то проводимость

Это - термины из ПУЭ.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

18.01.2010 в 15:51:39

Одинец написал : Речь об ОТДЕЛЬНО проложенном проводнике РЕ (не в составе кабеля!).

Новое слово в электротехнике. Вы это откуда взяли?

Одинец написал : Это - термины из ПУЭ.

Все проще, это определение из курса физики. Только при чем тут рассматриваемый случай? Вы хоть раз проводимость провода меряли? А может в паспортных данных на провод есть? Ну прочитайте хотя бы по моей ссылке.Там всего то чуть больше страницы. Если уж лень читать фак Камикадзе

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.01.2010 в 16:07:33

iv1 написал : Новое слово в электротехнике. Вы это откуда взяли?

ПУЭ-7 написал : 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

Однако, > 1.7.128. В системе ТN для обеспечения требований 1.7.** нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.

В укр. ПУЭ в случаях, если линия защищена только автоматами (без УЗО), совместная прокладка является обязательной.

iv1 написал : Где бы мне взять кабель, где 2 жилы 2,5 кв , а одна - 4?

ПУЭ-7 написал : 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

iv1 написал : Вообще то проводимость - это вполне однозначное определение. К данномй случаю никакого отношения не имеет

ПУЭ-7 написал : 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

Просто другой пример применения термина "проводимость":

ПУЭ-7 написал : 1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

18.01.2010 в 16:18:15

2Kamikaze как всегда респект за ликбез. И как всегда просьба: разжевать это "своими словами". Т.е. в случае подключения ПММ в квартире: в каких случаях есть необходимость ( и смысл) прокладывать отдельный РЕ ( не менее 4 мм кв) до щитового РЕ ( РЕН). Я пока вижу только один случай ( имхо гипотетический). Есть 2 пр кабель, не хочяется менять его. Про необходимость подключения РЕ вообще, не спрашиваю, обсуждали в том числе при ответе мне по ссылке ( и там же общались с дающим аналогичные советы электриком). Что касается оперделений, каюсь, знаю только определение из физики и хоть убей не пойму зачем его использовать в данном случае, если есть вполне понятное определение ( измеряемое и нормируемое) сопротивления ( проводов),( обратное значение которого и есть проводимость.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

18.01.2010 в 16:38:26

iv1 написал : в каких случаях есть необходимость ( и смысл) прокладывать отдельный РЕ ( не менее 4 мм кв) до щитового РЕ ( РЕН)

Если не хочешь либо не можешь менять 2х жильный кабель от этажного щита до квартирного. Или менять 2х жильные провода от этажного щита со счётчиками и автоматами до квартирных потребителей. Сами же и ответили. Экзотика: если Вы радиолюбитель. В смысле не паяла, а в эфире работаете.

iv1 написал : хоть убей не пойму зачем его использовать в данном случае

А зачем используется закат солнца? Он есть. Как есть определения в НТД. Никогда не видели, как в документах типа разрешения на оружие официально обозвана помпа, например, ИЖ-81? ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ оружие (Бу-га-га, а что делать?).

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

18.01.2010 в 16:50:48

Одинец написал : Если не хочешь либо не можешь менять 2х жильный кабель от этажного щита до квартирного. Или менять 2х жильные провода от этажного щита со счётчиками и автоматами до квартирных потребителей.

ОК, согласился. Против ПУЭ не попрешь.

Что касается определений, тут остался при своем мнении, проводимость в данном случае не удачное определение и использование его в нормативке ( увы , наша нормативка ( не являюсь специалистом по ПУЭ, но думаю тут ситуация не слишком отличается от остальной нормативки, про свою отрасль могу и не такого рассказать) не всегда является образцом мягко выражаясь) не наполняет его ( определение) смыслом, в данном случае. Дополнение: Да, самое главное забыл сказать. С чего началось. Я в принципе не против определений возражал , а против безоглядного совета "тащить провод на щит".

0