andy01 написал : Решил прокладкой дополнительного провода от корпуса машины до массы этажного электрощита....
Проводимость не просто не ниже фазного, а сечение не менее 4 кв.мм.
18.01.2010 в 15:30:00
andy01 написал : Решил прокладкой дополнительного провода от корпуса машины до массы этажного электрощита....
Проводимость не просто не ниже фазного, а сечение не менее 4 кв.мм.
18.01.2010 в 15:37:48
Одинец написал : Проводимость
Это что? Вообще то проводимость - это вполне однозначное определение. К данномй случаю никакого отношения не имеет
Одинец написал : а сечение не менее 4 кв.мм.
Задумался. Где бы мне взять кабель, где 2 жилы 2,5 кв , а одна - 4?
ППЦ
18.01.2010 в 15:48:05
не
iv1 написал : ППЦ
, а чёрный пИсец. Речь об ОТДЕЛЬНО проложенном проводнике РЕ (не в составе кабеля!).
iv1 написал : Это что? Вообще то проводимость
Это - термины из ПУЭ.
18.01.2010 в 15:51:39
Одинец написал : Речь об ОТДЕЛЬНО проложенном проводнике РЕ (не в составе кабеля!).
Новое слово в электротехнике. Вы это откуда взяли?
Одинец написал : Это - термины из ПУЭ.
Все проще, это определение из курса физики. Только при чем тут рассматриваемый случай? Вы хоть раз проводимость провода меряли? А может в паспортных данных на провод есть? Ну прочитайте хотя бы по моей ссылке.Там всего то чуть больше страницы. Если уж лень читать фак Камикадзе
18.01.2010 в 16:07:33
iv1 написал : Новое слово в электротехнике. Вы это откуда взяли?
ПУЭ-7 написал : 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
Однако, > 1.7.128. В системе ТN для обеспечения требований 1.7.** нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.
В укр. ПУЭ в случаях, если линия защищена только автоматами (без УЗО), совместная прокладка является обязательной.
iv1 написал : Где бы мне взять кабель, где 2 жилы 2,5 кв , а одна - 4?
ПУЭ-7 написал : 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
iv1 написал : Вообще то проводимость - это вполне однозначное определение. К данномй случаю никакого отношения не имеет
ПУЭ-7 написал : 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Просто другой пример применения термина "проводимость":
ПУЭ-7 написал : 1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.01.2010 в 16:18:15
2Kamikaze как всегда респект за ликбез. И как всегда просьба: разжевать это "своими словами". Т.е. в случае подключения ПММ в квартире: в каких случаях есть необходимость ( и смысл) прокладывать отдельный РЕ ( не менее 4 мм кв) до щитового РЕ ( РЕН). Я пока вижу только один случай ( имхо гипотетический). Есть 2 пр кабель, не хочяется менять его. Про необходимость подключения РЕ вообще, не спрашиваю, обсуждали в том числе при ответе мне по ссылке ( и там же общались с дающим аналогичные советы электриком). Что касается оперделений, каюсь, знаю только определение из физики и хоть убей не пойму зачем его использовать в данном случае, если есть вполне понятное определение ( измеряемое и нормируемое) сопротивления ( проводов),( обратное значение которого и есть проводимость.
18.01.2010 в 16:38:26
iv1 написал : в каких случаях есть необходимость ( и смысл) прокладывать отдельный РЕ ( не менее 4 мм кв) до щитового РЕ ( РЕН)
Если не хочешь либо не можешь менять 2х жильный кабель от этажного щита до квартирного. Или менять 2х жильные провода от этажного щита со счётчиками и автоматами до квартирных потребителей. Сами же и ответили. Экзотика: если Вы радиолюбитель. В смысле не паяла, а в эфире работаете.
iv1 написал : хоть убей не пойму зачем его использовать в данном случае
А зачем используется закат солнца? Он есть. Как есть определения в НТД. Никогда не видели, как в документах типа разрешения на оружие официально обозвана помпа, например, ИЖ-81? ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ оружие (Бу-га-га, а что делать?).
18.01.2010 в 16:50:48
Одинец написал : Если не хочешь либо не можешь менять 2х жильный кабель от этажного щита до квартирного. Или менять 2х жильные провода от этажного щита со счётчиками и автоматами до квартирных потребителей.
ОК, согласился. Против ПУЭ не попрешь.
Что касается определений, тут остался при своем мнении, проводимость в данном случае не удачное определение и использование его в нормативке ( увы , наша нормативка ( не являюсь специалистом по ПУЭ, но думаю тут ситуация не слишком отличается от остальной нормативки, про свою отрасль могу и не такого рассказать) не всегда является образцом мягко выражаясь) не наполняет его ( определение) смыслом, в данном случае. Дополнение: Да, самое главное забыл сказать. С чего началось. Я в принципе не против определений возражал , а против безоглядного совета "тащить провод на щит".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу