Bladiclab написал : Надо применять наконечники. А не сгибать.

Сейчас для себя сделал вывод: многожильный кабель надо или оконцевать (у меня нет ни инструмента, ни опыта) или аккуратно облудить (тоже не мой случай). Поэтому лучше заменю одножильным проводом. Появились вопросы:

  • почему производитель написал в инструкции: "например, медный кабель 3*1,5 кв. мм"? Вроде для подключения 1200 Вт хватит и меньшего сечения.
  • видел в одном магазине плоский ВВГ. Какой у него минимальный радиус изгиба? (нашел данные только для круглого ВВГ http://www.kvvg.ru/cable-power/vvg.php)
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2010 в 12:42:54

2Шоко заяц Да, этот клеммник не предназначен для "голой" многопроволочной жилы. В идеале, понятно, наконечники. Как выход "третий сорт - не брак" - сложить конец вдвое, но положить под винт не плашмя, а загнутым концом к винту, чтобы он служил буфером между винтом и основной жилой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.01.2010 в 13:21:56

Шоко заяц написал : почему производитель написал в инструкции: "например, медный кабель 3*1,5 кв. мм"? Вроде для подключения 1200 Вт хватит и меньшего сечения.

Дело в том, что проводка выполняется кабелем, сечение которого не менее 1,5 мм.кв. (ПУЭ)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.01.2010 в 13:23:07

AlexMax написал : Вот:

Вон чего.... Век живи, говорят :) Кстати, как он по нашим сертификатам? :)

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.01.2010 в 13:35:05

Х.З., как там с сертификацией, но такой кабель я видел не один раз, поэтому высказывания уважаемых профессионалов-электриков о только одножильном НЮМе и самой правильной прокладке проводки только одножильным проводом для меня непонятны (причем ,именно с указанием - мол, НЮМ-то одножильный). НО, повторюсь, я не электрик, поэтому судить не могу. Тут как с чукчей - что вижу, о том и пою :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2010 в 13:47:13

А Вы часто применяете НУМ сечением 16...35мм2 ( а это непременное условие, чтобы увидеть его многопроволочным)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.01.2010 в 14:00:20

Давайте не передергивать. Это одна из инструкций. Я видел многожильные НЮМы от 1,5 мм2. Это просто выдержка из инструкции ОДНОГО производителя. off: мне, извиняюсь, он на фиг не упал, я больше по сантехнике. На рынке видел всякие НЮМы. Может, конечно, это подделка. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Своей информацией с удовольствием делюсь, не претендуя, впрочем, на её полную достоверность, поскольку понимаю, что изготовить можно любой кабель и нанести на него любую надпись. А вот на единственный мучающий меня вопрос по дифам от Дженерал Электрик я до сих пор ответа не получил. Может вы подскажете - как они в эксплуатации?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.01.2010 в 14:06:00

AlexMax написал : Я видел многожильные НЮМы от 1,5 мм2.

дайте на это чюдо посмотреть)) очень хоца))))

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.01.2010 в 14:08:17

Буду на рынке - сфоткаю. Хотя, не обещаю, что скоро. У нас больше ШВВП народ любит. Соответственно, его и завозят

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2010 в 14:17:28

У нас на базарах широко продаются турецкие "нумоиды": многопроволочные жилы в белой ПВХ-оболочке с таким же какашечным заполнителем, как у НУМа. Но это же не NYM.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Шоко заяц
Шоко заяц
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Тула

Сообщений: 51

23.01.2010 в 23:34:15

Alex_Penza написал : Дело в том, что проводка выполняется кабелем, сечение которого не менее 1,5 мм.кв. (ПУЭ)

И производитель дал пример, не нарушающий ПУЭ :) Спасибо, с сечением провода все ясно.