19.01.2010 в 11:23:54

Добрый день.

Набросал схему разводки эл. щита в квартире. Выскажите, кому не сложно свои мысли. Так же есть некоторые вопросы на которые хотелось бы получить ответ:

  1. Вводный автомат и вводное УЗО. Эти цифры мне сказали люди, которые будут собирать щиток (у них изначально получалось всего 8 элементов. Моя схема расширена до 24х).

  2. Нужно ли отдельное УЗО на плиту и духовку (УЗО-5)? Может его подключить к общему УЗО (УЗО-1)?

0
Вложение
Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

19.01.2010 в 12:16:09

Вводной кабель ВВГнг (NYM) 3х10 Эл. плита 3х6 автомат 32А (40А) УЗО-2,3 63А 30мА Звонок NYM 3х1,5 Теплый пол 3х2,5 Если стиралка в ванной - УЗО 25А 10мА Если душевая кабина с парогенератором - отдельную группу Узо 25А 10мА


  1. Эти цыфры завият от выделенной мощности на квартиру
  2. Не обязательно, но я бы сделал УЗО-2 на комнаты и коридор, а УЗО-3 на кухню и бытовую технику кухни.
0
Аватар пользователя
smklimenko

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

19.01.2010 в 12:38:49

стиралка в нише стоит в другой стороне от ванной поэтому и не стал ее под УЗО 10мА ставить.

Душевая - электронная, но без парогенератора. Вообще, там будет две линии: на водонагреватель (накопительный, кстати, что бы вопросов не было) и на все остальное. Если что можно будет в щитке развязать потом.

Про остальное - понятно, кроме УЗО-2,3. Зачем на 63А. Но сейчас читаю все, что попадается по этой теме, может сам дойду до этого.

А еще про вводной кабель - маленько запутался. Смотрел и ПВС (что советовали) и ВВГнг, они бывают однопроволочные и многопроволочные. Мне так видится, что нужно однопроволчный.

Спасибо.

P.S. Да, еще забыл. На в лестничном щите сейчас стоит УЗО 40А/30мА + 3 автомата. Это то, что удалось прочесть. Сильно заляпано какой-то краской непонятного цвета.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

19.01.2010 в 13:04:26

Всё, что в ванной- через узо!

0
Вложение
Аватар пользователя
smklimenko

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

19.01.2010 в 13:11:09

Не, стиралка не в ванной, она в нише на другом конце квартиры.

P.S. Спасибо за подправленный рисунок :) Я бы поленился

0
Аватар пользователя
smklimenko

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

19.01.2010 в 13:43:01

Нашел ответ, почему надо УЗО на 63А.

Вдруг кто еще будет читать, то нашел здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=29 в самом конце: "О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата."

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.01.2010 в 13:47:05

Вы номиналы УЗО и суммарные номиналы автоматов после УЗО прикыдывали... перечитайте внимательно и вдумчиво

smklimenko написал : то нашел здесь:

smklimenko написал : у них изначально получалось всего 8 элементов. Моя схема расширена до 24х

и чем вам не понравилось 8 элементов? Комплекс?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.01.2010 в 13:48:34

smklimenko написал : Смотрел и ПВС (что советовали) и ВВГнг, они бывают однопроволочные и многопроволочные.

если покажите мне однопроволочный ПВС я сьем галстук!

0
Аватар пользователя
smklimenko

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

19.01.2010 в 13:55:32

аматор1 написал : Вы номиналы УЗО и суммарные номиналы автоматов после УЗО прикыдывали... перечитайте внимательно и вдумчиво

Да вроде вдумчиво все читал. Основное: "Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений)."

Итого: выщестоящий автомат 50А, нижестоящие 16Ах4=64А. Меньше из этих значений - 50А выщестоящего. Берем УЗО на ступень выше, т.е. 63А.

аматор1 написал : если покажите мне однопроволочный ПВС я сьем галстук!

В общем-то, я там и не искал однопроволочный. Для ВВГнг - точно есть. :) Вопрос все-таки остается, какой должен был?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.01.2010 в 14:00:28

smklimenko написал : Да вроде вдумчиво все читал

сомневаюсь, у вас под Групповым УЗО на 40А автоматов на значительно больше

smklimenko написал : Вопрос все-таки остается, какой должен был?

ВВГ

0
Аватар пользователя
smklimenko

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

19.01.2010 в 14:00:51

аматор1 написал : и чем вам не понравилось 8 элементов? Комплекс?

В общем-то схему мне не рисовали и о моих желаниях не спрашивали а выдали следующий список оборудования: Кабель ПВС 3х6 - 11м Бокс Viko на 12 мест Автомат Ва27-29(Иэк) 2х полюсный на 50А - 1шт 1 полюсный на 10А - 1шт 1 полюсный на 25А - 1шт 1 полюсный на 16А - 4шт УЗО ва 40А

Бывая в гостях видел более комплексные решения. Решил почитать. Пришел к тому, что хорошо бы в ванной собственное УЗО. В общем от этого и пошло. Решил нарисовать схему, поспрашивать что да как, поскольку доверие к исполнителям несколько пошатнулось.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.01.2010 в 14:03:08

smklimenko написал : Бывая в гостях видел более комплексные решения

да налепите седе 100 автоматов и будьте счастливы

smklimenko написал : Решил почитать

smklimenko написал : В общем от этого и пошло

я этому уже не удивляюсь, извечное желание лучше и больше чем у соседа...

0
Аватар пользователя
smklimenko

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

19.01.2010 в 14:25:17

аматор1 написал : я этому уже не удивляюсь, извечное желание лучше и больше чем у соседа...

Не без этого, конечно.

аматор1 написал : да налепите седе 100 автоматов и будьте счастливы

В общем-то количество автоматов совпадает (нет, даже меньше) чем количество линий, выходящих из щитка.

А желание поменять исходит из очень простого, мне не хватает розеток на кухне, в ванной и нише:

  1. На стене, где будет стоять гарнитур (это стена именно для этого и предназначена по тех. документации) есть всего 1 розетка под плиту и 1 розетка бытовая. Мне кажется что вещать все кухонное оборудование на 1 розетку как-то не очень правильно. Есть, конечно, еще 4ре, но примерно напротив того места, где должны быть.
  2. В ванной вообще нет розеток. Как подключить водонагреватель?
  3. В нише стоит мелкое домашнее оборудование, интернет и пр. фигня. Маломощная, но их 4шт. Тоже нужны розетки.

Исходя из этого началась разбивка на линии и был разговор с людьми которые не глядя на нее (схему), предложили нечто и я как-то забеспокоился, как можно предлагать схему не зная что же будет в итоге? И, к слову, только после этого пошел в гости.

Фух, вроде нормальная отмазка получилась, зачем мне все это.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

19.01.2010 в 15:22:53

smklimenko написал : Мне кажется что вещать все кухонное оборудование на 1 розетку как-то не очень правильно.

добавьте шлейфом розеток...

smklimenko написал :

  1. В ванной вообще нет розеток. Как подключить водонагреватель?

водогрей в ванной - оригинально!

smklimenko написал : В нише стоит мелкое домашнее оборудование, интернет и пр. фигня. Маломощная, но их 4шт. Тоже нужны розетки.

подцепите под какой-нибудь автомат... фух

smklimenko написал : вроде нормальная отмазка получилась

0
Аватар пользователя
Kuzia

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

19.01.2010 в 15:32:29

А зачем ставить вводной на 50А? Если в УРЭМ тоит Узо на 40, а автомат до счетчика там есть?

0